1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Заземление оборудования СиСА

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
air63_83

Заземление оборудования СиСА

Сообщение air63_83 »

Комиссия написала замечание:
- "Заземление оборудования средств и систем автоматизации выполнено проводом, свитым спиралью, что увеличивает его длину, а, следовательно, и сопротивление."
Что тут сказать...

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Ryzhij »

air63_83 писал(а): 07 авг 2024, 13:01 Что тут сказать...
А зачем что-то говорить?
Достаёте протокол измерений непрерывности защитных проводников (металлосвязи) и показываете.
Или у Вас проводить подобные измерения не принято?
Зря.
ПТЭЭП этого требуют во время эксплуатации, а СП (СНИП) предписывает провести ряд электротехнических измерений после монтажа оборудования перед подачей питания для опробования и последующих ПНР.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение VADR »

air63_83 писал(а): 07 авг 2024, 13:01 Заземление ... выполнено проводом, свитым спиралью
А вот этого делать нельзя, и совсем не из-за повышения длины и сопротивления. Провод, свитый спиралью - катушка индуктивности. Представьте себе, что где-то что-то на землю коротнёт и проводник этот отправит эту электроэнергию в землю (что и должен, собственно, сделать). Какой там будет импульс тока? Как себя поведёт индуктивность в этих условиях? Как себя будут чувствовать другие элементы электросхемы?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Ryzhij »

VADR писал(а): 07 авг 2024, 14:40 Провод, свитый спиралью - катушка индуктивности...
...и мы вновь приходим к необходимости "договариваться на берегу" о целях и функциях схемы.
Вновь всплывает знаменитое "нахрена?!"
Цель заземления? Электробезопасность? Электромагнитная совместимость? Обеспечение функциональности? Молниезащита? Искрозащита?
И для каждого случая требования к импедансу Z проводника заземления будут разными.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
air63_83

Заземление оборудования СиСА

Сообщение air63_83 »

Монтаж производили опытные монтажники с сертификатами, принимали компетентные комиссии и такие же инспектировали 18 лет лет, замечаний не было. Переменки нет, все на постоянке 24В. Про катушку и разные импедасы здесь смешно. Удачи всем, спасибо
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение kirillio »

Ryzhij писал(а): 07 авг 2024, 13:36 Монтаж производили опытные монтажники с сертификатами, принимали компетентные комиссии и такие же инспектировали 18 лет лет, замечаний не было
Видите ли в чем дело, Вам предъявлено требование, касающееся сопротивления защитных проводников, а не компетенций людей, монтировавших систему. Поэтому ответ на Ваш вопрос лежит в плоскости требований СП76,77, который подразумевает парирование цифрами протоколов и не абы какими, а полученными в результате измерений металлосвязи, на которые Вам указал Ryzhij.
Требовать эти данные с Вас формально имеют право - открываем ПТЭЭП и читаем за периодичность повторных измерений.
Поэтому тут или Есть актуальный протокол измерений - тогда утрут им слезы разочарования спрашивающие с вас; если нет протокола - увы, значит он у Вас будет.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Jackson »

По-моему, проще устранить замечание на месте, чем припираться. Тем более что оно по делу. Цена вопроса - 5 рабочих минут одного человека.

А монтажника потом расспросить, набуя он там спиральку намотал. И нам рассказать.

Отправлено спустя 14 минут 42 секунды:
air63_83 писал(а): 07 авг 2024, 17:08 Монтаж производили опытные монтажники с сертификатами, принимали компетентные комиссии и такие же инспектировали 18 лет лет, замечаний не было.
Вот это вот вообще ни о чём аргумент. Не используйте его больше никогда. Когда правила нарушены, то вот эти все опыт и регалии действуют не как оправдание, а наоборот как отягчающее обстоятельство, заставляющее усомниться во всех этих опытах, квалификациях и корочках.
Вас никто не спрашивал, кем это смонтировано и кем проверено. Отвечая на вопрос, который Вам не задавали, Вы рискуете нарваться ещё больше. В частности вот сейчас Вы сами поставили под сомнение квалификацию всех перечисленных Вами же людей, и огласили их список на весь интернет. Нормально получилось? "Язык твой - враг твой." (с)

Что тут припираться? Заземляющий проводник должен быть как можно короче. Обратили внимание на необоснованное увеличение длины - укоротите да и всё. И радуйтесь что сделали такое простое замечание - для проформы. Ну не мог же инспектор вообще ничего не найти, иначе за что ему зарплату получать?


Чем более опытным и квалифицированным становится человек, тем глубже и прочнее он становится в своих заблуждениях, которые не были устранены в зародыше. А корочки и регалии только укрепляют эти заблуждения. И это заразно (передаётся по воздуху в пределах круга общения).

А в обоснование своей правоты всегда можно привести достаточное количество нормативов, аргументов и даже экспериментальных результатов, особенно когда заняться больше нечем и амбиций через край.
[+]
Обнаруживаются целые пароходы, построенные с грубейшими нарушениями, отходившие по 30 лет, построенные и смонтированные опытными, не менее опытными принятые и регулярно освидетельствуемые. И это - одна из причин многих катастроф. Всеми подписанные и опытными собранные Боинги тоже попадали кто куда, и двери у них поотрывало к чертям, и заклёпки повылетали. Все кругом с многолетним опытом и стажем - а они попадали, люди погибли.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Ryzhij »

air63_83 писал(а): 07 авг 2024, 17:08 Переменки нет, все на постоянке 24В.
Раз там у Вас только сверхнизкое напряжение, и нет ни одного блока питания, значит, дело не в электробезопасности.
Итак, каково же назначение Вашего заземления?
Поднимайте нормативы и вызывайте лабораторию, но, как уже писали, тут как в семейной жизни - проще согласиться, чем объяснить, почему не хочешь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 08 авг 2024, 00:07 По-моему, проще устранить замечание на месте, чем припираться
подтверждением являются цифры протокола измерений; при этом со "спиральками" или без, какого именно сорта - защитное, дополнительное или функциональное - вторично.
Зри в корень!
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение VADR »

А может быть, эти спиральки там как у нас в давние времена был бумажный мешок с мусором для пожарного инспектора? Приходит инспектор, видит мешок - пишет предписание: убрать. Выкидываем мешок - пишем об устранении замечания и выполнении предписания. Итог - каждый сделал своё дело, все довольны :). Так и тут: оставили спиральки, инспектор нашёл...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение kirillio »

VADR писал(а): 08 авг 2024, 17:00 А может быть, эти спиральки там как у нас в давние времена был бумажный мешок с мусором для пожарного инспектора?
[+]
и по ныне заземление и бирки - это для инспектора способ показать вышестоящему начальству, что:
а) он был на объекте
б) выполнил работу
в соответствии с парадигмой "нет замечаний - значит забил и где-то шланговал".
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 08 авг 2024, 16:23 подтверждением являются цифры протокола измерений; при этом со "спиральками" или без, какого именно сорта - защитное, дополнительное или функциональное - вторично.
Вот ещё с измерениями возиться, когда сказано что проводники заземления должны быть максимально короткими, а тут он очевидно что удлинён искусственно и неоправдано, и исправлено может быть в шесть секунд. Ну неужели еще с микроомметром нужна возня на пару дней вместо 5 минут работы монтажника? :ges_slap:

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
VADR писал(а): 08 авг 2024, 17:00 А может быть, эти спиральки там как у нас в давние времена был бумажный мешок с мусором для пожарного инспектора?
Тогда автор бы тут не спрашивал и не пытался бы оправдать сие новаторство, а тихо устранил бы и всё.

А такой мешок с мусором конечно лучше иметь (и в кармане средства устранения чтоб быстро исправить). Чувствую, ты тоже опытный по сдаче серьезных изделий. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 08 авг 2024, 19:28 Вот ещё с измерениями возиться
Да, возиться.
п.26.1, ПТЭЭП, Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.
Зри в корень!
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение VADR »

Jackson писал(а): 08 авг 2024, 19:28 Чувствую, ты тоже опытный по сдаче серьезных изделий. :)
[+] Оффтоп
Ну так... 24 года постоянно что-нибудь запускаю. 1-2, иногда - 3 проекта в год...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Ryzhij »

kirillio писал(а): 08 авг 2024, 16:23 подтверждением являются цифры протокола измерений; при этом со "спиральками" или без, какого именно сорта - защитное, дополнительное или функциональное - вторично.
Вот как только дело дойдёт до определения количества измеряемых параметров, методики и критериев оценки тех самых циферок в протоколе, вот тогда вторичное станет главным ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение olexsa »

kirillio писал(а): 08 авг 2024, 21:19
п.26.1, ПТЭЭП, Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.
Да, это так. Но в данном пункте норматив только на переходное сопротивление. То есть, по сути сопротивление от проводника на шину заземления. И даже не понятно, в случае применения наконечника, надо измерять между наконечником и шиной, или же необходимо между непосредвенно провдником и шиной, тем самым включая в цепь измерения и наконечник. Но сам проводник при этом не учавствует. А его может быть хоть 0,5 м, хоть 5 м. Требования пункта 26.1 ПТЭЭП только на контактное соединение.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение kirillio »

olexsa писал(а): 09 авг 2024, 08:24 Но в данном пункте норматив только на переходное сопротивление.
на переходное - это п.28.5, а 26.1 про "Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами", т.е. речь о всей цепи от заземлителя до корпуса_устройства/РЕ_шины.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 08 авг 2024, 21:19 Да, возиться.
Вот пусть автор и возится, если захочет. А я бы просто провод обрезал и забыл.

Можно получить уйму точнейших данных, провести испытания и сложить в папку протоколы. И гордиться проделанной работой, премию выписать себе. Ради провода заземления сечением 2,5 квадрата - я считаю что это мастурбация головного мозга. Если интересно - вперёд.
kirillio писал(а): 07 авг 2024, 21:17 Видите ли в чем дело, Вам предъявлено требование, касающееся сопротивления защитных проводников
Вот что бывает, если с самого начала прочитать не то что написано, а то в чём разбираешься.
Читаем:
air63_83 писал(а): 07 авг 2024, 13:01Заземление оборудования средств и систем автоматизации выполнено проводом, свитым спиралью, что увеличивает его длину, а следовательно и сопротивление.
Претензия к спиральке. А то что длина растёт - это очевидно. А что сопротивление растёт - это уже инспектор домыслил, он же не замерял. К спиральке была претензия. Ведь написано же. Если длину ещё можно оценить визуально, то сопротивление при визуальном осмотре инспектор ну точно не замерял, а значит это просто для красного словца. А вы - сопротивление, нормы, на два листа дискуссия, когда кусачки решают эту проблему за 5 минут.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 09 авг 2024, 10:39 Претензия к спиральке. А то что длина растёт - это очевидно. А что сопротивление растёт - это уже инспектор домыслил, он же не замерял. К спиральке была претензия.
1) да хоть в форме брикета лапши - покажите мне в ПТЭП пунктик за спиральки на шунтах заземления.
2) потакая необоснованным требованиям, вы развращает инспекторов :) стоит ли тогда удивляться полнейшей чуши в листах замечаний.
Зри в корень!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 09 авг 2024, 10:39 А вы - сопротивление, нормы, на два листа дискуссия, когда кусачки решают эту проблему за 5 минут.
Опять же, не всегда. Если мы имеем дело с действующим крупнотоннажным непрерывным производством, то такая простота неочевидна.
Монтажные работы однозначно сопряжены с остановом техпроцесса, а электротехнические измерения можно организовать и "на ходу".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Универсал »

В продаже есть жёлто-зелёный провод, завитый спиралькой. Увеличение сопротивления легко компенсируется сечением. Индуктивность вообще ниочём - несколько десятков витков мизерного диаметра без сердечника на 50 Гц, это просто ноль.
Переносные заземлители с зажимами, завитые спиралькой сплошь и рядом.
Кроме того, спиралью заземляют подвижные части электроустановок. На множестве котельных вижу заземление горелок спиральным проводом, горелки на шарнире периодически открываются для профилактики. Альтернатива спирали - болтающийся под ногами провод.
И никогда инспекторы к этому не цеплялись. Если что - у нас более 200 поднадзорных ростехнадзору объектов в обслуживании.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Заземление оборудования СиСА

Сообщение VADR »

Универсал писал(а): 09 авг 2024, 13:30 Индуктивность вообще ниочём - несколько десятков витков мизерного диаметра без сердечника на 50 Гц, это просто ноль.
Случайно попавшее на корпус напряжение ~220В при сопротивлении 4 Ом даст ток в 55А. Может быть и ерунда. Не удар молнии, при котором напряжения и токи во много раз выше.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 09 авг 2024, 13:26 Опять же, не всегда.
Но у автора-то решают!
Ryzhij писал(а): 09 авг 2024, 13:26 Если мы имеем дело с действующим крупнотоннажным непрерывным производством, то такая простота неочевидна.
Монтажные работы однозначно сопряжены с остановом техпроцесса, а электротехнические измерения можно организовать и "на ходу".
Опять "Если". Мы ж не знаем что там на самом деле. А паузу в технологической остановке производства всегда можно найти. На обед или на пересменок например. Крупнотоннажное непрерывное производство не обеднеет, если заплатит монтажнику за 10 минут сверхурочной работы. Замечание написано - должно быть устранение и повторная инспекция только по замечаниям. А если инспектору заикнуться про измерения - так он их и попросит сделать. Зачем искать приключения дополнительно?

А если это НЕ крупнотоннажное и НЕ непрерывное производство - какие проблемы вообще?

Ну вот пожалуйста, электростанция, в генераторе инспектор такое выписал. Что делать? ждать когда генератор можно будет вывести из работы и сделать. Он не единственный, либо в нижний пик мощности (да хоть ночью), либо при очередном чередовании резерва, либо при плановом ТО если оно скоро.

А с микроомметром заставят же по всему объекту бегать, кучу народа поднять придётся, бессмысленно одну точку проверять. Организовать-то можно, но зачем эти приключения? И всё это - из-за спиральки на проводе? Не смешно?

Не к сопротивлению же претензия, а к внешнему виду по сути. Это и надо устранять. Зачем отвечать на вопрос который не задавали? Ведь про сопротивление никто не спрашивал - к нему были бы претензии если бы приложена цифра была фактического и необходимого. Нет цифр - нет и претензии. А витки в спиральке очевидны, они либо есть либо нет, к ним претензия. И ВСЁ!!!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение leon78 »

Тут такая дискуссия разгорелась, что автор темы удалился с форума
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Заземление оборудования СиСА

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 09 авг 2024, 13:30 В продаже есть жёлто-зелёный провод, завитый спиралькой.
А есть и обычный в мотках по 100, 200 и 500 метров.
Универсал писал(а): 09 авг 2024, 13:30 И никогда инспекторы к этому не цеплялись.
Но зацепиться могут. Тут зацепились, это их работа. А ещё можно вставить втык всем предыдущим за то, что не цеплялись.
Универсал писал(а): 09 авг 2024, 13:30 Кроме того, спиралью заземляют подвижные части электроустановок. На множестве котельных вижу заземление горелок спиральным проводом, горелки на шарнире периодически открываются для профилактики. Альтернатива спирали - болтающийся под ногами провод.
Ерунда. Альтернатива - отключение точки заземления перед профилактическим демонтажом. Допускается.

Это всё натянутое.

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
leon78 писал(а): 09 авг 2024, 14:28 Тут такая дискуссия разгорелась, что автор темы удалился с форума
Потому и удалился. И не сам. Он даже вопроса никакого не задавал, вообще. Наверняка решил что "сколько же бездельников в интернете шарятся вместо работы...." :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»