Как в SFC17 "ALARM_SQ" в SD параметр указать к примеру переменную типа ARRAY[1..4] of REAL?
надо в сообщение передать несклолько цифр REAL.
Отправлено спустя 51 минуту 30 секунд:
в SD указываю ARRAY[1..3] of REAL, а сообщения почемуто в DWORD как будто оображаются (без плавающей точки другие числа), а если указать переменную типа REAL то нормально показывает в сообщениях WinCC как REAL число с плавающей точкой
Отправлено спустя 15 минут 15 секунд:
пробовал SD:=P#DIX 2.0 REAL 3, в STAT ARRAY[1..3] of REAL по адресу 2.0, нули в сообщениях WinCC
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Код: Выделить всё
L R1
T LD 0
L R2
T LD 4
L R3
T LD 8
SD:=P#DIX 0.0 REAL 3
тоже нули в сообщениях WinCC