1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Simens Logo

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Simens Logo

Сообщение sergioksv »

Здравствуйте.
Нужна помощь от специалистов по Simens Logo.
Вроде казалось такая простая задачка, а выяснилось, что сделать не получается.
Надо сделать что бы по каждому нажатию на кнопку, по очередно включался выход Q1, Q2, Q3 но включенным может быть только один.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

Simens Logo

Сообщение Looker »

sergioksv писал(а): 18 июл 2024, 10:43Надо сделать что бы по каждому нажатию на кнопку, по очередно включался выход Q1, Q2, Q3 но включенным может быть только один.
Кнопку на вход счетчика (0, 1, 2, 0,1...). На выход счетчика дешифратор.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Simens Logo

Сообщение sergioksv »

Looker писал(а): 18 июл 2024, 11:52_
Простите, а что такое "дешифратор"? В LOGO!Soft Comfort есть такой блок?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Simens Logo

Сообщение POV »

Не знаю на счет дешифратора, но компаратор то точно есть. И в старших версиях должен быть сдвиговый регистр, как раз для вас.

OlegM
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза

Simens Logo

Сообщение OlegM »

А Siemens написан как Simens из-за презрения к оному?
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Simens Logo

Сообщение sergioksv »

OlegM писал(а): 18 июл 2024, 12:51 А Siemens написан как Simens из-за презрения к оному?
Ага, букву пропустил, не заметил, и ведь не исправить уже. Надеюсь они меня простят...

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Simens Logo

Сообщение Bursak »

Часть схемы преобразователя "Последовательный код в параллельный" на 16 положений.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

Simens Logo

Сообщение Looker »

sergioksv писал(а): 18 июл 2024, 12:27Простите, а что такое "дешифратор"? В LOGO!Soft Comfort есть такой блок?
Строки 2, 3, 4.
C Logo Soft - не знаком. Для реализации по картинке нужно иметь возможность обращения к отдельным битам аккумулятора счетчика, иначе придется делать через сравнение с 0 (1 и 2).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Simens Logo

Сообщение sergioksv »

Bursak писал(а): 18 июл 2024, 16:16 Часть схемы преобразователя "Последовательный код в параллельный" на 16 положений.
Спасибо за интересный пример.
Правда как то все слишком сложно в нем. вроде и задача простая, как казалось))
Сделал на трех счетчиках.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Simens Logo

Сообщение Bursak »

Сделайте проще. Как раз и будет практика в проектировании. Учтите - это только часть схемы. Здесь преобразователь последовательных импульсов на 3 импульса (нажатия кнопки), На выходе - двоичный код 00 (0), 01 (1), 10 (2) и 11(3).
И дешифратор на 3-х блоках "ИЛИ".
Полная версия на 16 переключений 1111- (16) . Можно и больше - но не было необходимости.
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Simens Logo

Сообщение sergioksv »

Bursak писал(а): 19 июл 2024, 14:11 Сделайте проще. Как раз и будет практика в проектировании. Учтите - это только часть схемы. Здесь преобразователь последовательных импульсов на 3 импульса (нажатия кнопки), На выходе - двоичный код 00 (0), 01 (1), 10 (2) и 11(3).
И дешифратор на 3-х блоках "ИЛИ".
Полная версия на 16 переключений 1111- (16) . Можно и больше - но не было необходимости.
Спасибо! Вы так заинтриговали, но кажется забыли приложить файл этого примера, а так хочется взглянуть)

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Simens Logo

Сообщение Bursak »

Вы сказали "Правда как то все слишком сложно в нем. вроде и задача простая, как казалось" Вот и сделайте это проще. Иногда одна задача с одними и теми же входными и выходными данными решается разными людьми по разному. Я не идеал и возможно что-то упустил. Одно могу сказать- полная схема работает на 6 установках более 8 лет. И необходимости сейчас в ее демонстрации нет.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Simens Logo

Сообщение Bursak »

К сожалению не смог раскрыть Ваш проект. Возможно у меня нет последних обновлений. Попробуйте выслать или в 6-й версии или скрин.
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Simens Logo

Сообщение sergioksv »

Bursak писал(а): 22 июл 2024, 09:48 К сожалению не смог раскрыть Ваш проект. Возможно у меня нет последних обновлений. Попробуйте выслать или в 6-й версии или скрин.
Сделал в LOGO!Soft Comfort V7.0.
Предполагаю что теперь откроется. Так же скрин.
Недостаток моей версии программки "последовательное переключение", в том что для двух выходов время включения устанавливается в блоке "Asynchronous pulse generator", а для третьего выхода в блоке "On-delay", не совсем это корректно, как мне кажется. Но хоть так, за то работает)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Simens Logo

Сообщение Bursak »

Комментарий на схеме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Simens Logo

Сообщение sergioksv »

Bursak писал(а): 23 июл 2024, 10:09 Комментарий на схеме
Спасибо Вам большое. Третий вариант то что нужно!
Я не знал что блок AND можно использовать в том числе и с инверсией.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

Simens Logo

Сообщение SMax »

Circuit Diagram1.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Simens Logo

Сообщение sergioksv »

SMax писал(а): 23 июл 2024, 16:40 Circuit Diagram1.zip
Воистину, нет предела совершенству!
Ваш вариант вообще бомба!))
Ну оно и понятно, это все от незнания, таких блоков и их функционала.
Shift register
Shift register bits
NOR

Спасибо! Успехов вам в ваших проектах!
Ответить

Вернуться в «LOGO!»