1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Полностью герметичное реле/Hermetically Sealed Relay - в чем "прикол"?

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Полностью герметичное реле/Hermetically Sealed Relay - в чем "прикол"?

Сообщение hardwareprojectspro »

Полностью герметичное реле/Hermetically Sealed Relay - в чем "прикол"?
OMRON MY4H-0 DC24?
Приветствую, в ТЗ есть фраза
что в проекте должны использоваться реле
Hermetically Sealed Relay например OMRON MY4H-0 DC24
объсните в чем это проявляется - Полностью герметичное реле?
И например есть взять реле phoenix (2967060) оно что не полностью герметичное?
Cначала подумал что это моноблок (рез soket/розетки), а omron также имеет розетку.

У omron вижу только что оно может использоваться в опасных зонах
для применения в опасных зонах (Fully hermetically sealed for hazardous locations).

Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Полностью герметичное реле/Hermetically Sealed Relay - в чем "прикол"?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 08 июл 2024, 17:14 Cначала подумал что это моноблок (рез soket/розетки), а omron также имеет розетку.
Розетка не является частью реле, она - лишь его принадлежность. Реле герметично, розетка нет. Что тут такого?
hardwareprojectspro писал(а): 08 июл 2024, 17:14 У omron вижу только что оно может использоваться в опасных зонах
для применения в опасных зонах (Fully hermetically sealed for hazardous locations).
Так в этом и прикол. Сертификаты безопасности смотрите. Оно наверняка Ex. При условии установки фиксирующей скобки, не дающей реле вывалиться из розетки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Полностью герметичное реле/Hermetically Sealed Relay - в чем "прикол"?

Сообщение Михайло »

Контакт - это искра, а искра не должна возникать в газовой среде, поэтому контакты реле герметизированы. На зажимах колодки реле нет искры, так как там не происходит коммутации за исключением случаев, когда провод отвалился и плохо контачит, но это реально исключительный случай.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Полностью герметичное реле/Hermetically Sealed Relay - в чем "прикол"?

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 08 июл 2024, 22:42 На зажимах колодки реле нет искры
При условии что реле надёжно держится в розетке. Поэтому нужна фиксирующая скобка обязательно для соблюдения искробезопасности.

Отправлено спустя 49 секунд:
Михайло писал(а): 08 июл 2024, 22:42 за исключением случаев, когда провод отвалился и плохо контачит, но это реально исключительный случай.
Это фиксится профилактическим ТО и качеством зажимов. А с качеством зажимов у Omron, я полагаю, всё в порядке.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Полностью герметичное реле/Hermetically Sealed Relay - в чем "прикол"?

Сообщение Ryzhij »

Взрывозащита вида "искробезопасная цепь" не может быть достигнута герметизацией контактов реле.
Это здесь никаким боком и не в кассу. :ges_down:

Какие задачи можно решить герметизацией реле? :ges_hmm:
Тут возможно достижение следующих целей:
- расширение диапазона коммутируемых напряжений и токов;
- расширение климатического диапазона применения реле;
- повышение надёжности и ресурса в неблагоприятной внешней среде.

Т.е. загеметизировав контакты реле можно будет надёжно коммутировать слаботочные искробезопасные цепи, но перевести коммутируемые цепи в разряд искробезопасных простой герметизацией контактов никак не получится. :ext_dont_ment:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»