- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Шкаф Rittal - Нагрузочная способность - для батарей - вес 640kg
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкаф Rittal - Нагрузочная способность - для батарей - вес 640kg
И, кстати, а почему буржуазный недружественный Rittal ? Это же дорого в наше время. Да и зачем.....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Шкаф Rittal - Нагрузочная способность - для батарей - вес 640kg
извините но я думал что тот расчет, это не расчет теплового баланса а как раз нужный поток воздуха для "выдувания" водорода.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкаф Rittal - Нагрузочная способность - для батарей - вес 640kg
Он же и тепловой получился потому что вводные и результат одинаковые.hardwareprojectspro писал(а): ↑27 июн 2024, 20:23 я думал что тот расчет, это не расчет теплового баланса а как раз нужный поток воздуха для "выдувания" водорода.
Однако этот расчет совершенно не учитывает конфигурацию шкафа и образование локальных мешков. В нём посчитан полный объём шкафа, как будто шкаф пустой, а на самом деле не меньше половины этого объёма вытеснено оборудованием. И естественная циркуляция перекрыта тем же оборудованием. Поэтому он бесполезен.
Последний раз: нормативы на размещения аккумуляторов. С некоторой ёмкости/мощности начинаются ужесточения. Не зря я видел аккумуляторные ящики с отдельными трубами вентиляции и пожаркой. Результат пожаров тут на фото выше выложили. Даже если по расчётам у Вас всё хорошо, остальных требований никто не отменял.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Шкаф Rittal - Нагрузочная способность - для батарей - вес 640kg
...принимают по большему значению в балансе воздухообмена:
- или по критерию обеспеченности взрыво-/пожаро- безопасной концентрации в воздухе;
- или по тепловому балансу рассчитав тепловыделения от батарей;
- или по концентрации вредных примесей в воздухе, которые могут образовываться при химической реакции водорода с чем-попадется (эта тварь совокупляется со всем, что у него на пути, образуя очень неприятные соединения);
что из этого актуально, а что лишнее - определяется по месту; в запущенных случаях делается три (и более) расчета, принимается большее значение.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкаф Rittal - Нагрузочная способность - для батарей - вес 640kg
За что хотя бы стОит читать стандарты - там есть ответ на вопрос "как не делать", а иногда и "как делать". А не на кофейной гуще гадать.
И инспектора всякие тоже стандарты читают иногда. Наверное лучше с ними на одном языке разговаривать. Ну и потом, если водорода много и Вы его выбросите наружу из шкафа - ну молодцы, шкаф спасли. А помещение в которое Вы его выбросили?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.