Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 13 янв 2017, 08:32
- Имя: Лукьянов МС
- Страна: РФ
- город/регион: Стерлитамак
- Благодарил (а): 21 раз
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Доброго времени всем, поставлена задача как можно быстрее восстановить работоспособность климатической установки, ПЛК - 150 перестал быть исправным, есть ли у кого-нибудь готовый plc-проект, который не жалко дать, чтобы взять его за базу? Либо хотя бы алгоритм работы. Есть на складе ПЛК 200, под него нужно как-то состряпать нечто рабочее. С Овеном практически не сталкивался.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Извините, я просто для общего представления. Сколько лет отработал ПЛК-150 до отказа? У него на шильде дата выпуска должна быть. Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
- Имя: Артем
- город/регион: Благовещенск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Программу вы вряд ли найдете.
В вашем случае лучшим выходом отдать ПЛК на ремонт в какой-нибудь более или менее нормальный сервис, не обязательно овеновский.
С большой вероятностью у вас проблема с блоком питания. У Овенов слабое место - электролиты в цепи ШИМ. Из практики в 95% случаев их замена решает все проблемы. Пока еще у нас не было случаев с выходом из строя плат управления на данных контроллерах.
В вашем случае лучшим выходом отдать ПЛК на ремонт в какой-нибудь более или менее нормальный сервис, не обязательно овеновский.
С большой вероятностью у вас проблема с блоком питания. У Овенов слабое место - электролиты в цепи ШИМ. Из практики в 95% случаев их замена решает все проблемы. Пока еще у нас не было случаев с выходом из строя плат управления на данных контроллерах.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Программа в средней плате, покупаете рабочий ПЛК, разбираете, ставите плату с процессором со своего рабочего и все.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Это будет дороже чем новый ПЛК,поэтому для начала я бы пошёл по предложенному пути:
а потом слил бы программу, собрал обратно новый ПЛК и залил программу в него. Чтобы в работе остался совершенно новый ПЛК.
Это при условии что умер действительно каскад питания. А если умерла средняя плата, то всё - писать софт заново (если нет резервной копии).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Есть про сисадминов шутка. Все сисадмины делятся на две категории:
1. Те, которые делают резервные копии.
2. Те, которые теперь уже делают резервные копии...
:)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
- Имя: Артем
- город/регион: Благовещенск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Бросьте. Новый стоит 38-42 тыр в зависимости от буков. Ремонт, даже в самом плохим случае, если сгорела сама микросхема ШИМ, не должен быть дороже 10-15 тыр.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Если так повезёт, то останется ждать когда накроется что-то следующее. Овен не зря срок службы 5 лет декларирует. Дело личное....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Это всё хорошо, когда исходники в ПЛК были залиты.
Это же CoDeSys со своими примочками.
Скомпилированный код для одного экземпляра среды исполнения в другом экземпляре RT работать не должен.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Не скромный вопрос: plc климатической камеры
Тут должен, т.к это КДС 2.3, скомпилированный код и есть среда исполнения и сидит он в средней плате.
А исходники залитые просто так хранятся.