Добрый день! Подключаюсь контроллером allen bradley compactlogix 1769-l33er к преобразователю INVT 350 по Ethernet IP и пункт P00.01
"канал команд выполнения" переключается с "2: Связь" на "0: Клавиатура" и выбрать не получается другого отключаю провод снова можно выбирать параметр 2 связь. Контроллер видит INVT но с контроллера я ни чего не отправляю в чем может быть моя ошибка?У меня большие подозрения что я в INVT что то не настроил на какие параметры обратить внимание?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Частотник INVT 350 управление по Ethernet IP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 июл 2018, 12:47
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 1 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Частотник INVT 350 управление по Ethernet IP
Напишите более подробно. Как в проекте это выглядит.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Частотник INVT 350 управление по Ethernet IP
Вообще, это всё логично. Вы в курсе, что согласно ПБ (и кажется в 611131 это тоже есть) переключение поста управление должно выполняться только непосредственно с того поста, с которого в настоящий момент разрешено управление? За исключением ряда случаев, перечисленных. Поэтому совершенно логично: до тех пор, пока местный пост активен, с дистанционного поста забрать на себя управление нельзя. По-моему, так и должно быть, и это реализовано аппаратно в вашем частотнике (как и во многих других устройствах). Местное управление хард.цепями имеет высший приоритет, как только этот пост управления отваливается - можно брать на себя управление, но не раньше.viktor zdorovia vam писал(а): ↑07 июн 2024, 12:14 Подключаюсь контроллером allen bradley compactlogix 1769-l33er к преобразователю INVT 350 по Ethernet IP и пункт P00.01
"канал команд выполнения" переключается с "2: Связь" на "0: Клавиатура" и выбрать не получается другого отключаю провод снова можно выбирать параметр 2 связь.
На нормативы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 12:03
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Пенза
- Поблагодарили: 4 раза
Частотник INVT 350 управление по Ethernet IP
См инструкцию
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.