S1200+ MP370 в одной связке

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
vlad34
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2024, 09:40
Имя: Влад
Страна: Россия
город/регион: Калининград

S1200+ MP370 в одной связке

Сообщение vlad34 »

Здравстуйте уважаемые форумчане. Задался вопросом можно-ли к PLC s1200 прикрутить старенькую 15" панель оператора Siemens MP370?
Поставили задачу сделать проект на базе s1200 (любой, железо ещё не закуплено) а вот на современную операторскую панель денег зажали, мол дорого. Для S1200 проект будет писаться в Tia Portal v16 а вот панель судя по описанию работает только с win cc flexibil 2008 или программами из того времени. На борту имеет ModBus, Profibus, Ethernet
(из документации- используется для связи с принтером). TIA Portal такой панели не поддерживает, что и неудивительно.
Вопрос в следующем, есть ли у кого опыт практической реализации в одной связке PLC s1200 -HMI MP370? Как, и в каких программах делали проект?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

S1200+ MP370 в одной связке

Сообщение POV »

Так возьмите б/у s7-300 и оставайтесь на старой классике.

zromz
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 34 раза

S1200+ MP370 в одной связке

Сообщение zromz »

vlad34, Надо пробовать, возможно и будет работать по езернету, через стандартный TCP/IP , но блоки данных не должны быть оптимизированы - это раз , и во вторых в настройках CPU выставить разрешение на PUT/GET с внешними партнерами.
2024-06-10_12-29-28.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
vlad34
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2024, 09:40
Имя: Влад
Страна: Россия
город/регион: Калининград

S1200+ MP370 в одной связке

Сообщение vlad34 »

Делать проект на S300 не выход, это будет единственный старый ПЛК на предприятии. Панель оператора нужна только для местного управления механизмами, основное управление будет осуществятся с центрального пульта управления тех.процесом там все реализовано на WinCC RT v16.

Автор темы
vlad34
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2024, 09:40
Имя: Влад
Страна: Россия
город/регион: Калининград

S1200+ MP370 в одной связке

Сообщение vlad34 »

Может есть кто реально пробовал s1200 и панель MP370 в одном проекте?
Как осуществялялась связь между ПЛК и панелью?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

S1200+ MP370 в одной связке

Сообщение POV »

vlad34 писал(а): 10 июн 2024, 22:49 Панель оператора нужна только для местного управления механизмами
Так возьмите недорогую из байсик серии. Все дешевле обойдется, чем этот гибрид. Конечно, если у вас склад с мр370 панелями, но и тогда правильным решением было бы их продать людям, которым без них тяжело, а новую разработку делать на новой панели.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

S1200+ MP370 в одной связке

Сообщение Roman_33 »

vlad34 писал(а): 10 июн 2024, 22:53 Может есть кто реально пробовал s1200 и панель MP370 в одном проекте?
Как осуществялялась связь между ПЛК и панелью?
Делал. Именно в такой как у вас связке. Все работает. Связь Эзернет,абсолютная адресация (как выше писали,блоки неоптимизированны). В проекте панели выберете драйвер S7 300/400.
Случается нередко нам