1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Изменение температуры поверхности стекла.

Метрология, КИП и датчики

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 07 июн 2024, 12:05 Даже самый дорогой кабель со всеми примочками будет дешевле стоимости одного дня работы промальпа-электромонтажника.
Ну, тут думайте. Температуру стёкол нашей ГазПром-Кукурузы измеряете? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение kirillio »

rwg писал(а): 07 июн 2024, 00:32 Там есть от -32 оС
Да, увидел. Хороший вариант, такие я бы поставил; принято в копилку.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение Looker »

Универсал писал(а): 06 июн 2024, 21:39С чего тогда чёрные сиденья в автомобиле нагреваются на солнце, что не дотронешься?
Слабо. У меня было - к рулю дотронутся не возможно, "обжигает." И весь нагрев был через стекло. "Отражайка" на лобовик, спасала. И еще спасала - южную сторону, на два окна хватило. Потом видел в очереди авто - у кого такие штуки были воплотили мой пример.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение rwg »

Универсал писал(а): 06 июн 2024, 21:39 чего тогда чёрные сиденья в автомобиле нагреваются на солнце, что не дотронешься? А стёкла гораздо меньше греются.
Инфракрасные лучи бывают разных длин волн. Коротковолновые, те, которые соответствуют высоким температурам, стекло пропускает, а длинноволновые, соответствующие -273..100 оС, нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение Универсал »

rwg писал(а): 07 июн 2024, 18:04
Универсал писал(а): 06 июн 2024, 21:39 чего тогда чёрные сиденья в автомобиле нагреваются на солнце, что не дотронешься? А стёкла гораздо меньше греются.
Инфракрасные лучи бывают разных длин волн. Коротковолновые, те, которые соответствуют высоким температурам, стекло пропускает, а длинноволновые, соответствующие -273..100 оС, нет.
У Солнца достаточно высокая температура? В его спектре присутствует излучение в указанном диапазоне температур?

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение rwg »

Универсал писал(а): 07 июн 2024, 19:13 У Солнца достаточно высокая температура? В его спектре присутствует излучение в указанном диапазоне температур?
Интересный вопрос. Там даже есть немножко больше. Не только инфракрасные волны, но и красные, и синие и даже ультрафиолет. Всего понемножку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение kirillio »

mazytus писал(а): 07 июн 2024, 06:36 У Элемера есть вот такие плоские.
Посмотрел повнимательнее, обратил внимание на инерционность - 60 с и IP40 (!) - штука классная, но т.к. в моей ситуации есть риск встречи с конденсатом или осадками - этот отпадает.
Полистал каталог и нашел вот такое чудо:
[+]
ТС1388.JPG
Pt100; IP66; класс - А,В; оболочка - D=2мм; длинной - аж до 2,5м :) - есть пространство для монтажного творчества по месту, даже не знаю, может ли быть что-то лучше? :ges_hmm:

И в этой связи у меня возникли вопросы:
а) правильно ли я понял, что чувствительный элемент у такого - в кончике трубки находится?
б) как будет себя вести датчик при переходе через холодную зону?
пример: кабель и переход - в помещении при н.у.; выпуск наружу, при котором половина длины трубки - на открытом воздухе при отрицательных температурах, вторая половина - в контакте с горячей контролируемой поверхностью. Повлияет ли такое расположение трубки на измерения в значительной степени?
Коллеги, что скажете?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение olexsa »

kirillio писал(а): 07 июн 2024, 22:52 И в этой связи у меня возникли вопросы:
а) правильно ли я понял, что чувствительный элемент у такого - в кончике трубки находится?
б) как будет себя вести датчик при переходе через холодную зону?
пример: кабель и переход - в помещении при н.у.; выпуск наружу, при котором половина длины трубки - на открытом воздухе при отрицательных температурах, вторая половина - в контакте с горячей контролируемой поверхностью. Повлияет ли такое расположение трубки на измерения в значительной степени?
Коллеги, что скажете?
а) Да. Несколько миллиметров от кончика трубки (из общения с техническим специалистом другого производителя термосопротивлений)
б) Влияние будет. На измерения влияет всё.
[+]
Общение с метрологами показывает, что очень философски подходят к обсуждению точности измерений.
В основном повлияет разница температур между помещением и наружным воздухом, длина монтажной части, соотношение длин снаружи и внутри. То есть встает выбор чисто интуитивный, с какой длиной монтажной части выбрать датчик, исходя из условий применения, допустимых погрешностей, опыта.
Аватара пользователя

Автор темы
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Изменение температуры поверхности стекла.

Сообщение kirillio »

olexsa писал(а): 08 июн 2024, 08:26 В основном повлияет разница температур между помещением и наружным воздухом, длина монтажной части, соотношение длин снаружи и внутри.
Предположим,
- дельта t: 0...50 гр.С;
- L монтажной части: 1 м;
- соотношение: снаружи 80 (40 см - на открытом воздухе; 30 - вплотную прилегает к стеклу, 10 см - посажено на термоклей ) / внутри 20%.
Зри в корень!
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»