Автоматический выключатель для генераторов?
Подскажите какие физические особенности имеет автоматический выключатель для генераторов.
Есть генератор 400V/450A нужно его подключить, сначала планировал использовать автмоатический выключатель siemens 3VA, и тут возник вопрос а можно ли его использовать для генераторов.
На тех.поддержку написал, но остался общий вопрос есть ли что-то особое для генераторных автоматов.
Знакомый пытался мне объяснить что там есть AC и DC часть, но я не понял причем тут DC если генератор на AC.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Автоматический выключатель для генераторов?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Автоматический выключатель для генераторов?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Автоматический выключатель для генераторов?
Такие, какой заложит тот кто его покупал. Порой, такое ставят, что лучше выбросить и выключатель и инженера который его выбрал.hardwareprojectspro писал(а): ↑07 июн 2024, 11:10 Подскажите какие физические особенности имеет автоматический выключатель для генераторов.
Я знаю что в нём должно быть:
- Отключающая способность - не меньше чем ТКЗ на шинах, а она может быть в разы больше чем ТКЗ генератора (несколько источников, токи подпитки и т.д.), считать надо.
- Мотор-редуктор с временем включения не более 0,2 сек. и временем отключения не более 1,5 сек. А то встречаются экземпляры со временем включения 12 сек. - это ни в борщ ни в красную армию;
- Как минимум термоэлектрический расцепитель (защиты) с отдельными уставками: по КЗ не меньше трёхкратного номинального тока генератора; по перегрузке - должен держать 110% номинального тока в течение не менее часа. Соответственно номинал автомата - не меньше чем 130% от номинала генератора: Вам надо обеспечить 110%, плюс влияние температуры т.к. автомат греется и греет шкаф в котором он стОит. О влиянии температур на конкретный выключатель сказано в его каталогах/даташитах. Селективность не требуется - это первичный автомат источника питания. Обеспечьте отключение при 3-кратном токе не быстрее чем через 2-3 секунды (генератор обязан выдерживать), остальное - головная боль при выборе остальных автоматов кроме этого. Если только нет специальных требований в рамках всего объекта - если таковых нет то можно брать самый простой термомагнитный расцепитель, даже не электронный.
- Если генератор - не единственный источник, то выключатель должен быть выкатным или втычным. Либо должно быть ещё одно устройство ручной коммутации: разъединитель, рубильник. Выкатной литой автомат - это превеликий геморрой, предупреждаю сразу. Поэтому иногда даже брали воздушные выкатные выключатели - они значительно дороже и габаритнее, зато никакого геморроя с выкатной частью.
- Наличие минимального расцепителя напряжения на переменный ток обязательно с выдержкой времени. Вот тут внимание: минимальники есть, но блоки выждержки времени - далеко не ко всем можно найти. Без выдержки времени - это геморрой пользователю. И Вам как следствие.
- Наличие контакта состояния выключателя (включён/отключён), лучше не одного;
- Наличие контакта сигнализации защитного отключения;
- наличие контакта сигнализации "готов к включению";
- наличие контакта сигнализации "дистанционное управление разрешено", такой контакт д.б. в приводе, а не в самом выключателе.
- Если автомат выкатной или втычной, то наличие контактов положения: вкачен, выкачен, в положении "тест".
Можно взять простой ручной стационарный автомат только с защитой и минималкой плюс контактор, управлять контактором. Это габаритнее в ширину и высоту, но зато компактнее в глубину (привода на выключатели шибко выступают в глубину) минус геморрой с быстродействием привода. Заодно решается проблема видимого разрыва - у Вас есть второе ручное устройство коммутации (первое - контактор). Можно даже без минималки, но тогда надо хорошо продумывать схему чтобы контактор надёжно выполнял функции минималки. Просто запитать катушку от напряжения генератора - не вариант, схема сложнее.
Отправлено спустя 24 минуты 5 секунд:
При соблюдении вышесказанного - пожалуйста.hardwareprojectspro писал(а): ↑07 июн 2024, 11:10 сначала планировал использовать автмоатический выключатель siemens 3VA, и тут возник вопрос а можно ли его использовать для генераторов.
Ничего особенного нет. Лишь бы вышесказанное выполнялось. Это такая фишка отделов продаж: выключатели для генераторов. Такая же маркетинговая фишка как "специальная детская вода" и "специальный насос для специальной детской воды".hardwareprojectspro писал(а): ↑07 июн 2024, 11:10 остался общий вопрос есть ли что-то особое для генераторных автоматов.
Нет там частей. Цепи DC могут быть на управление приводом и на питание расцепителя. Но привод лучше брать AC. Привод может дофига потреблять, если возьмёте на DC то на 24VDC рискуете получите ток 50-60 ампер. Откуда возьмёте столько? К тому же, если привод AC то выключатель нельзя будет включить дистанционно если генератор остановлен - автоматически реализуется блокировка.hardwareprojectspro писал(а): ↑07 июн 2024, 11:10 Знакомый пытался мне объяснить что там есть AC и DC часть, но я не понял причем тут DC если генератор на AC
Минималки, как правило, AC/DC. При реализации выдержки времени нужно DC или AC/DC (на выходе с блока выдержки времени будет DC). Штатно они комплектами и заказываются: пишем "минимальный расцепитель с выдержкой времени на 230VAC", по факту получаем блок выдержки на 230VAC и к нему в комплекте расцепитель на DC. Но Вы для Сименса сейчас умучаетесь доп.устройства докупать, как минимум дорого и долго.
Отправлено спустя 18 минут :
А, вот ещё камень в огород IEKа. Наличие минимального расцепителя предполагает, что если попытаться включить автомат при отсутствии напряжении на минималке, то привод включит, но минималка не даст включиться и сбросит автомат в положение "отключён защитой". Так вот, в литых автоматах ИЭК в этом цикле главные контакты всё-таки успевают замкнуться на короткое время, это факт, я лично видел и промерял. Так однозначно быть не должно.
Добавил в FAQ: viewtopic.php?p=153243#p153243
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз