1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не включается панель MP 377 12"

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC

Ответить

Автор темы
tangatar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 июн 2012, 22:20
Имя: Ачкасов Юрий Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Не включается панель MP 377 12"

Сообщение tangatar »

Добрый день!

На одном из объектов возникла проблема с панелькой MP 377 12" кнопочная. При подаче питания панель не включается вообще. Т.е. темный экран и ноль реакции.
Возникает два вопроса:

- В чем может быть проблема?
- Где ее ремонтируют? (Офис находится в Перми)

Благодарен за любую помощь.

p.s. До этого панелька запускалась без проблем, питание проверено - приходит.

yasinovoi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 25 июл 2023, 10:43
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Минеральные Воды
Поблагодарили: 4 раза

Не включается панель MP 377 12"

Сообщение yasinovoi »

ремонт не сложный, там часто умирают БП, используется пушпул UCC 2808 шим дохнет он, сопрот,
по моему 0.60. ом примерно, стабилитрон, и транзистор. типовая неисправность!!! в ремонтах часто бывают