- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 май 2024, 17:33
- Имя: Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск г
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
Всем здравствуйте!
Работаю на VirtualBox 6.1, Win10, Tia portal 17, контроллер siemens s7-1200 1212C - не симуляция.
Столкнулся с проблемой, что портал на виртуальной машине не видит контроллер.
Спустя кучу времени поиска решений в интернете смог решить проблему до того, что портал обнаруживает ip-адрес контроллера(скрин 3), причем ip - адрес контроллера совпадает с ip - адресом хоста(ноутбука, на котором установлена виртуальная машина, возможно эта информация чем-то поможет), но не определяет тип устройства(скрин 3) и не зажигает красный светодиод(скрин 1).
Дальше уже искал решение ошибки "Failed to establish a connection to the device with address 192.168.0.121.Online: The connection to target module cannot be established", которую видно на скринах 1 и 2 в сроке статусной информации. Решения из интернета уже с этой ошибкой мне не помогли.
Сеть в виртуальной машине имеет мостовое подключение, находится в одной подсети с контроллером, контроллер пингуется в cmd как на хосте, так и на виртуалке, брандмауэр отключен и на хосте и на виртуалке.
Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, почему портал не видит контроллер.
Пока что скачиваю портал на хост(ноутбук, на котором стоит виртуальная машина), чтобы проверить подключение на нем.
Заранее спасибо.
Работаю на VirtualBox 6.1, Win10, Tia portal 17, контроллер siemens s7-1200 1212C - не симуляция.
Столкнулся с проблемой, что портал на виртуальной машине не видит контроллер.
Спустя кучу времени поиска решений в интернете смог решить проблему до того, что портал обнаруживает ip-адрес контроллера(скрин 3), причем ip - адрес контроллера совпадает с ip - адресом хоста(ноутбука, на котором установлена виртуальная машина, возможно эта информация чем-то поможет), но не определяет тип устройства(скрин 3) и не зажигает красный светодиод(скрин 1).
Дальше уже искал решение ошибки "Failed to establish a connection to the device with address 192.168.0.121.Online: The connection to target module cannot be established", которую видно на скринах 1 и 2 в сроке статусной информации. Решения из интернета уже с этой ошибкой мне не помогли.
Сеть в виртуальной машине имеет мостовое подключение, находится в одной подсети с контроллером, контроллер пингуется в cmd как на хосте, так и на виртуалке, брандмауэр отключен и на хосте и на виртуалке.
Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, почему портал не видит контроллер.
Пока что скачиваю портал на хост(ноутбук, на котором стоит виртуальная машина), чтобы проверить подключение на нем.
Заранее спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
Почему IP контроллера совпадает с IP ноутбука?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
В type of the pc/pg interface надо вроде бы plcsim выставлять.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 май 2024, 17:33
- Имя: Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск г
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
Задумался над вашим вопросом. На скрине 3 показано, что он нашел устройство "SIMATIC-PC" с адресом моего ноутбука. Предполагаю, что при поиске тиа портал нашел хост, но не нашел контроллер.
При этом на скрине 2 видно, что портал при попытки заливки программы находит сразу 2 устройства. Возможно, 1ое - хост, 2ое, которое он не может определить - контроллер. Но, тогда у меня возникает проблема, что тиа портал вообще не видит и не определяет контроллер. Пока что нет идей почему так происходит..
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
1) Назначьте своему ноутбуку как минимум IP-адрес, отличный от ПЛК.
2) Попробуйте хотя бы той же Proneta просканировать сеть с хоста и с виртуальной машины, контроллер вообще видно или нет.
2) Попробуйте хотя бы той же Proneta просканировать сеть с хоста и с виртуальной машины, контроллер вообще видно или нет.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
Если у контроллера есть IP адрес и вы его знаете попробуйте найти контроллер по IP.
Если портал установлен правильно и служба S7DOS Help Service работает попробуйте подключиться к контроллеру кабелем напрямую без роутеров.
Если портал установлен правильно и служба S7DOS Help Service работает попробуйте подключиться к контроллеру кабелем напрямую без роутеров.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 май 2024, 17:33
- Имя: Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск г
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
Здравствуйте, контроллер и так подключен напрямую к ноутбуку.AlexandrGr писал(а): ↑13 май 2024, 18:32 Если у контроллера есть IP адрес и вы его знаете попробуйте найти контроллер по IP.
Если портал установлен правильно и служба S7DOS Help Service работает попробуйте подключиться к контроллеру кабелем напрямую без роутеров.
И я не знаю IP контроллера, поэтому и производил поиск, что видно на скрине 3.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Здравствуйте.Parliament74 писал(а): ↑13 май 2024, 17:34 1) Назначьте своему ноутбуку как минимум IP-адрес, отличный от ПЛК.
2) Попробуйте хотя бы той же Proneta просканировать сеть с хоста и с виртуальной машины, контроллер вообще видно или нет.
Я назначал разные ip адреса ноуту, но это не помогло.
Попытался скачать Proneta, у одной версии вылетала ошибка, а другой версии - бесконечное сканирование.
С support.industry.siemens. не получается скачать даже с впн, на рутрекере выдает 0 результатов по запросу Proneta. Не подскажите, где можно скачать Proneta?.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
zombie_punk писал(а): ↑12 май 2024, 18:25 контроллер пингуется в cmd как на хосте, так и на виртуалке
Попробуйте отключить лишние сетевые адаптеры на ноутбуке (WiFi и т.д.).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 май 2024, 17:33
- Имя: Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск г
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
На ноутбуке только 1 Ethernet - порт, в него и вставлен контроллер. На Wi-fi беспроводном сижуAlexandrGr писал(а): ↑17 май 2024, 17:46zombie_punk писал(а): ↑12 май 2024, 18:25 контроллер пингуется в cmd как на хосте, так и на виртуалкеПопробуйте отключить лишние сетевые адаптеры на ноутбуке (WiFi и т.д.).
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
Попробуйте отключить WiFi. У меня иногда нет связи с PLCSIM Adv при включенном WiFi.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 май 2024, 17:33
- Имя: Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск г
Подключение контроллера к Tia Portal V17 на виртаульной машине VirtualBpx
Проблема решилась!AlexandrGr писал(а): ↑17 май 2024, 19:23 Попробуйте отключить WiFi. У меня иногда нет связи с PLCSIM Adv при включенном WiFi.
Дело было не совсем в наличии Wi-Fi, но ваше сообщение сподвигнуло меня на мысль отключить вообще все остальные подсети, которые были. Radmin Vpn, Hamachi.
Я отключили их и портал начал искать контроллер в нужной сети и все, он наконец-то подключился:)
Спасибо!