1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Dimonishe63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 мар 2021, 10:44
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Тольятти
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение Dimonishe63 »

Добрый день коллеги . Подскажите ,есть ли решение:

Есть 20 устройств на Profibus , они идут через репитер в станцию Siemens ipc547 , на которой развернута SCADA Winncc. Вопрос:

1.Можно ли без покупки коммуникационных процессоров ,через какой ни будь преобразователь DP/PN(Допустим MOXA) собрать информацию сразу в Wincc? Или потребуется все ровно отдельный контроллер обязательно для сбора этой информации?

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение stesl »

Dimonishe63, проект однозначно надо будет править. А в целом - теоретически ничего не мешает. Практически - нужно пробовать)

Автор темы
Dimonishe63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 мар 2021, 10:44
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Тольятти
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение Dimonishe63 »

stesl писал(а): 16 май 2024, 11:44 Dimonishe63, проект однозначно надо будет править. А в целом - теоретически ничего не мешает. Практически - нужно пробовать)
stesl писал(а): 16 май 2024, 11:44 Dimonishe63, проект однозначно надо будет править. А в целом - теоретически ничего не мешает. Практически - нужно пробовать)


А можно пожалуйста более развернутый ответ? Что значит править? И как Wincc соберет информацию через преобразователь?

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение AlexandrGr »

Dimonishe63 писал(а): 16 май 2024, 10:54 потребуется все ровно отдельный контроллер обязательно для сбора этой информации
Мне кажется что да.

LexSL
освоился
освоился
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 53 раза

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение LexSL »

Dimonishe63 писал(а): 16 май 2024, 12:48
stesl писал(а): 16 май 2024, 11:44 Dimonishe63, проект однозначно надо будет править. А в целом - теоретически ничего не мешает. Практически - нужно пробовать)

А можно пожалуйста более развернутый ответ? Что значит править? И как Wincc соберет информацию через преобразователь?
Вы не описали точно исходные данные, чтобы получить развернутый ответ.
А я могу лишь предположить:
1. у Вас 20 Profibus Slave (не PLC) - ведомые Profibus устройства
2. у Вас на станции с WinCC установлена Profibus DP карта типа CP5613/5614 (или CP5412 если комп старый с ISA шиной) и выступает Profibus DP Master.
3. ПЛК с Profinet (Profinet host) у Вас в системе нет.

Задача: перевести все на Profinet.
Ответ: шлюзы из Profibus в Profinet типа Moxa ничем не помогут, потому что они с одной стороны выступают Profibus DP Master, а с другой Profinet Slave (у Moxa можно сгенерировать gsdml файл с данными от Profibus) для подключения к Profinet host (например контроллер S7-1500). А про ПЛК Вы ничего не сказали (см. п.3)
Если шлюзом собирать данные, то:
1. добавляете ПЛК в систему
2. подключаете шлюз,
3. собираете/обрабатываете данные (программа в ПЛК)
4. WinCC забирает данные (соединения с контроллером, теги, экраны, сообщения)

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение AlexandrGr »

LexSL писал(а): 17 май 2024, 09:54 выступает Profibus DP Master
А я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего там SIMATIC S7 Protocol. А использование S7 route в WinCC я не нашел.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение M3f »

Dimonishe63, какая у вас WinCC?
Большинство WinCC умеют работать с Modbus TCP, поэтому можно без ПЛК с использованием преобразователя PROFIBUS в Modbus TCP (если хотите Moxa, то например такой: MGate 5101-PBM-MN) организовать сбор информации. Если хотите другой протокол, то можно организовать через OPC сервер.
P.S. Но стоит обратить внимание на конечную стоимость такого решения, такие преобразователи не дешевые. Дешевле, а иногда и проще, поставить отдельный ПЛК для этих задач.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

LexSL
освоился
освоился
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 53 раза

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение LexSL »

AlexandrGr писал(а): 17 май 2024, 10:11
LexSL писал(а): 17 май 2024, 09:54 выступает Profibus DP Master
А я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего там SIMATIC S7 Protocol. А использование S7 route в WinCC я не нашел.
Ну вот такое же возможно?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение AlexandrGr »

LexSL писал(а): 17 май 2024, 11:08 Ну вот такое же возможно?
Возможно что? Подключить Profibus DP slave к WinCC возможно. А где у Т.С. сказано что у него Profibus DP.

LexSL
освоился
освоился
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 53 раза

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение LexSL »

AlexandrGr писал(а): 17 май 2024, 11:15 Возможно что? Подключить Profibus DP slave к WinCC возможно. А где у Т.С. сказано что у него Profibus DP.
LexSL писал(а): 17 май 2024, 09:54 А я могу лишь предположить:

makesstr
освоился
освоился
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 38 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение makesstr »

Можете заиспользовать Anybus (Profibus Master - Modbus TCP/IP Slave). Положить собираемые данные с Profibus в карту Modbus, WinCC читать регистры Modbus
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение AlexandrGr »

Господа, почему вы решили что там Profibus DP.

makesstr
освоился
освоился
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 38 раз

Преобразование Profibus в Profinet и сбор Wincc.

Сообщение makesstr »

AlexandrGr писал(а): 17 май 2024, 17:18 Господа, почему вы решили что там Profibus DP.
Всем же известно, если на техническом форуме автор задаёт вопрос без подробностей, ему отвечают телепаты и всевидящие.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Ответить

Вернуться в «WinCC»