Здравствуйте
Внезапно вылезла одна проблема. Занимался с S7-1200. Решил при очередной правке программы
загрузить сразу и hardware. После этого контроллер из стопа так и не вышел.
До этого работал нормально - отлаживал на нём программу.
В итоге в accessible nodes видится, но когда захожу в online&diagnostics, то
никакой информации нет - но IP адрес сменить можно.
Если пробую по новой загрузить конфигурацию, то видит его, но выдаёт "incompatible device"
В чём может быть проблема?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Не могуподключиться к S7-1200
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 16 мар 2020, 06:56
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: г Реж, Свердловская область
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не могуподключиться к S7-1200
Проблема решилась - оказалось глюк портала. С другого компа подключился - нормально конфигурация загрузилась.