Всем доброго времени суток!
Такая проблема возникла.
На удалённом объекте установлена Moxa EDS-518A с адресом 172.*.*.*.
Саму моксу внутри сети организации видно нормально, доступен веб-интерфейс.
Там же присутствуют 6 высоковольтных ячеек с терминалами БМРЗ-152-ЭД-53-02, подключенными к моксе по ethernet, каждому терминалу присвоен локальный адрес 192.168.0.*.
Внешние адреса (172.*) терминалам никто не даст, приходится выкручиваться с локальными.
Скада на сервере способна принимать сигналы по 104-му протоколу, но она физически находится далеко, адрес тоже 172.*.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить моксу, чтобы "извне" (с сервера) можно было достучаться до БМРЗ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как правильно настроить маршрут
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 май 2024, 09:23
- Имя: Андрей
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Как правильно настроить маршрут
1. Схему набросайте: что куда подключено, где какие адреса, откуда и куда надо получить доступ.
2. Если память мне не изменяет, EDS-518A - свитч второго уровня, т.е. функций маршрутизации у него нет. То есть - без дополнительного оборудования (маршрутизатора) маршруты не настроить.
3. Не забывайте про безопасность: насколько я понимаю, терминалы - не просто измерительные приборы, а управляемые устройства, которые могут при некоторых условиях натворить бед.
Так что, чтобы сделать правильно, тащите проектировщиков, чтобы сделали проект: какие маршрутизаторы, файрволы и т.п. поставить и как настроить.
2. Если память мне не изменяет, EDS-518A - свитч второго уровня, т.е. функций маршрутизации у него нет. То есть - без дополнительного оборудования (маршрутизатора) маршруты не настроить.
3. Не забывайте про безопасность: насколько я понимаю, терминалы - не просто измерительные приборы, а управляемые устройства, которые могут при некоторых условиях натворить бед.
Так что, чтобы сделать правильно, тащите проектировщиков, чтобы сделали проект: какие маршрутизаторы, файрволы и т.п. поставить и как настроить.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Как правильно настроить маршрут
Что, прямо голой задницей в Интернет? Или адрес из диапазона 172.16.0.0/12? Так это "серый" адрес. Ничего не понятно, короче.
Это же коммутатор L2. Он никак не должен в Сеть торчать напрямую.
Короче, стройте VPN между сетями объектов, и будет Вам счастье.
ЗЫ: если пишите адреса из серых диапазонов, то нет никакого смысла их за звёздочками прятать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 май 2024, 09:23
- Имя: Андрей
Как правильно настроить маршрут
Ясно. Спасибо, что ответили. Здесь на форуме раньше не был, поэтому сильно тапками не надо кидаться :)
А на объекте будем пробовать варианты. ЭНКС вроде умеет маршруты строить...
По безопасности: закроем паролями терминалы.
Там, собственно, вопрос больше в удаленном мониторинге работы терминалов, т.к. серьёзные настройки всё равно менять можно только через USB-подключение.
Вопрос можно закрыть.
А на объекте будем пробовать варианты. ЭНКС вроде умеет маршруты строить...
По безопасности: закроем паролями терминалы.
Там, собственно, вопрос больше в удаленном мониторинге работы терминалов, т.к. серьёзные настройки всё равно менять можно только через USB-подключение.
Вопрос можно закрыть.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Как правильно настроить маршрут
Этого недостаточно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Как правильно настроить маршрут
Вы ни на один из поставленных вопросов не ответили. А из написанного в исходном посте у меня подозрение, что там очень может быть никакие маршруты и не нужны. Кто такой ЭНКС - мне лично не известно.
Да как хотите...
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Как правильно настроить маршрут
Этот Наш Канал Связи
Это целая линейка устройств от ООО "ИЦ Энергосервис".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.