Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с задачей реализацией журнала событий (срабатывания дискретных входов/выходов с привязкой по времени) для ПЛК Modicon M221 TM221CE40 1.13.1.0.
Нужно реализовать, чтобы в либо в во внутренней памяти, либо на флеш карте сохранялась информация о срабатывании дискретных входов/выходов. Буду очень признателен за консультацию.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Modicon M221
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Modicon M221
Доброго.
1. Какова требуемая глубина журнала?
2. Кроме журнала в ПЛК больше не будет никакой логики?
1. Какова требуемая глубина журнала?
2. Кроме журнала в ПЛК больше не будет никакой логики?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 май 2024, 22:24
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
Modicon M221
Добрый день.
1) Глубина журнала 50-100 событий.
2) На данном ПЛК присутствует автоматика управлением конвейером (LD). Больше дополнительного ничего нет.
Журнал нужен для анализа срабатывания дискретных входов/выходов когда при различных неисправностях, что ускоряется время поиска неисправности.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Modicon M221
Смотрите описание функции Data Logging в встроенной справке
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.