ACOPOSinverter P74 нет связи с ПК

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты B&R

Ответить

Автор темы
rogue3000
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2024, 18:41
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: С-Пб

ACOPOSinverter P74 нет связи с ПК

Сообщение rogue3000 »

Добрый день, друзья!
Суть проблемы: ACOPOSinverter P74 в машине потерялся по модулю Powerlink. Светодиод SE постоянно часто моргает. По мануалу находится в режиме BASIC_ETHERNET. Машина соответственно пишет что модуль не сконфигурирован. Была мысль подключится к нему по мод басу и посмотреть что не так в настройках. И вот тут затык случился. Не могу никак подключится к ЧП. Конкретно с этим аппаратом не имел ранее удовольствия работать. По аналогии с другими сделал вроде всё правильно. Адаптер универсальный от Digitax ST на ftdi чипе с опторазвязкой, на выходе max-овский преобразователь rs 485. Сделал переходник, питание rs 485 от ЧП, Поножовщина вся по мануалу. Скачал весь доступный софт по этим ЧП. В самом аппарате выставил скорость прерывание и пр. А в итоге коннекта нет. Запросы в ЧП идут и даже это вроде на морде отображается, а ответа от ЧП нет. Пробовал всячески через поверлинк в него постучать. Тоже тишина. Шнуры разные пробовал- прямой перекрестный, напрямую и через свич втыкался. IP сканером гонял по разным диапазонам, не видно ЧП нигде.
Помогите советом, может я какой тонкости не догоняю. Может шнурок только орига с серийником нужен, может его на машине видно будет или он просто помер и надо аппаратно его копать.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 206 раз

ACOPOSinverter P74 нет связи с ПК

Сообщение keysansa »

Если у вас в машине несколько P74, попробуйте поменять местами у них модули Powerlink, они вынимаются. Если беда перейдет на другой привод - проблема с модулем. Если нет - с ПЧ.
ЗЫ. Powerlink - это тот же Ethernet, никаких секретных шнурков и свичей не надо.
ЗЫЫ. Но IP сканером - вы ничего не увидите. Это не TCP и не UDP. Wireshark увидит пакеты.
ЗЫЫЫ. При работе по Powerlink ПЧ требует настройки только адреса узла. Остальная конфигурация читается из проекта по загрузке.