Товарищи! Нужен совет, да что уж там, нужна ВАША ПОМОЩЬ.
Итак. Имеется ПЛК WAGO 0750-8202 (будь он неладен...)
Третьий день пытаюсь к нему подключится по изернету/компорту.. Ничего не получается...
Сервисного кабеля нет WAGO 750-923, да и откуда ему взяться то...(
Подключался через КОДЕСИС, и две програмки ваговских.
Изернет использовал и прямой и кроссовый...
Пинговал, прием и отправка пакетов удачная 100 процетов.
Может кто подскажет WAGO 750-923 обязательно нужен для подключения?(
Есть возможность его сварганить на коленке?
То цена кусается более 5,5 тыс.. да и доставка время займет...
HELP, товарищи...
Спасибо за любую информацию...
Может у кого еще и есть РД на нашем любимом русском... Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WAGO 750-8202 Не могу подключить к ПК
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 06 авг 2018, 19:37
- Имя: Константин
- Страна: Россиия
- город/регион: Красноярск
- Поблагодарили: 3 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
WAGO 750-8202 Не могу подключить к ПК
раздел 8 описания - Прежде всего убедитесь, что к контроллеру подключен хотя бы один модуль ввода-вывода и полевой источник питания, оконечный модуль 750-600.
тут еще https://www.sites.google.com/site/anans ... /seria-750
тут еще https://www.sites.google.com/site/anans ... /seria-750
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 06 авг 2018, 19:37
- Имя: Константин
- Страна: Россиия
- город/регион: Красноярск
- Поблагодарили: 3 раза
WAGO 750-8202 Не могу подключить к ПК
Значит докладываю.
Чтобы подключиться к ПЛК Ваго через изернет. нужно:
1) подать питание на плк (24в);
2) дождаться пока он прогрузится;
3) Зажать RST кнопку (секунд на 10); пока не заморгает диод SYS;
4) Вуаля! ПЛК теперь имет адресацию 192.168.1.17
5) подключайтесь изернетом!)
и не нужен шнурок ваговский, а нужен он для тех, кто эту фишку не знает.
Удачи Вам!
Чтобы подключиться к ПЛК Ваго через изернет. нужно:
1) подать питание на плк (24в);
2) дождаться пока он прогрузится;
3) Зажать RST кнопку (секунд на 10); пока не заморгает диод SYS;
4) Вуаля! ПЛК теперь имет адресацию 192.168.1.17
5) подключайтесь изернетом!)
и не нужен шнурок ваговский, а нужен он для тех, кто эту фишку не знает.
Удачи Вам!
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 апр 2024, 13:37
- Имя: Максим
WAGO 750-8202 Не могу подключить к ПК
А о том, что писали выше: модуль в/в, бп и оконечник. Нужно это? Или чисто один контролер?konstantin1 писал(а): ↑23 май 2021, 08:08 Значит докладываю.
Чтобы подключиться к ПЛК Ваго через изернет. нужно:
1) подать питание на плк (24в);
2) дождаться пока он прогрузится;
3) Зажать RST кнопку (секунд на 10); пока не заморгает диод SYS;
4) Вуаля! ПЛК теперь имет адресацию 192.168.1.17
5) подключайтесь изернетом!)
и не нужен шнурок ваговский, а нужен он для тех, кто эту фишку не знает.
Удачи Вам!