- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Защита от грозы
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Защита от грозы
Коллеги, всем здравствовать.
Не знаю в какой теме писать. Сам не владею знаниями по вопросу.
Суть: в чистом поле стоят шкафы с децентрализованной периферией Simatic (ET200M + БП + AI), соединено все медным Profibus между собой и уходит на ПЛК. Кабель лежит в металлических лотках. Летом, при грозах, вылетают модуля. И как бы раньше всем было немного пофиг (несмотря на мои высказывания по этому поводу) - купим еще. То сейчас ситуация понятная - не купим.
Коллеги, я на данный момент предлагаю руководству провести тотальную проверку заземления в этих полях. Измерение, и устранение несоответствия в случае такового. Я прав?
Есть обратное предложение - посмотреть варианты каких то защитных устройств в шкаф. Есть такие? Как то можно дополнительно грозозащиту организовать, не прибегая к глобальным подходам ))
Не знаю в какой теме писать. Сам не владею знаниями по вопросу.
Суть: в чистом поле стоят шкафы с децентрализованной периферией Simatic (ET200M + БП + AI), соединено все медным Profibus между собой и уходит на ПЛК. Кабель лежит в металлических лотках. Летом, при грозах, вылетают модуля. И как бы раньше всем было немного пофиг (несмотря на мои высказывания по этому поводу) - купим еще. То сейчас ситуация понятная - не купим.
Коллеги, я на данный момент предлагаю руководству провести тотальную проверку заземления в этих полях. Измерение, и устранение несоответствия в случае такового. Я прав?
Есть обратное предложение - посмотреть варианты каких то защитных устройств в шкаф. Есть такие? Как то можно дополнительно грозозащиту организовать, не прибегая к глобальным подходам ))
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Защита от грозы
Для каналов с метрологическими требованиями используйте барьеры искрозащиты. По нормативам они и грозозащиту обеспечивают.
Для остальных - смотрите в сторону устройств грозозащиты линий связи (телефонных и прочих) - "Болид", "Гранит" и т.п.
На вскидку -
https://приборэнерго.рф/catalog/ustroys ... 4454333439
https://www.tinko.ru/catalog/product/214406/
https://www.tinko.ru/catalog/product/214406/
https://osnovo.ru/products/grozozashchita
Для остальных - смотрите в сторону устройств грозозащиты линий связи (телефонных и прочих) - "Болид", "Гранит" и т.п.
На вскидку -
https://приборэнерго.рф/catalog/ustroys ... 4454333439
https://www.tinko.ru/catalog/product/214406/
https://www.tinko.ru/catalog/product/214406/
https://osnovo.ru/products/grozozashchita
Последний раз редактировалось Ryzhij 10 мар 2022, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Защита от грозы
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Защита от грозы
Sokolov_Dmitry, нет,развязки с приборами не нужно.
А вот по RS 485 leon78 и Ryzhij, спасибо. Так как никто тут у нас не шарит в предмете - возьмем таких да таких )) Поставим, попробуем. Если на работоспособность системы не повлияет - подождем лета и гроз.
А вот по RS 485 leon78 и Ryzhij, спасибо. Так как никто тут у нас не шарит в предмете - возьмем таких да таких )) Поставим, попробуем. Если на работоспособность системы не повлияет - подождем лета и гроз.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Защита от грозы
Линии уравнивания потенциалов есть? При ударе молнии в землю между заземлениями соседних шкафов может появиться разность потенциалов, достаточная для выжигания того, что соединено медным профибасом.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Защита от грозы
Для общего развития.
У нас была претензия от заказчика о том, что горят порты CAN и RS-485. Горели они по причине отсутствия молниезащиты. Во время грозы всё и сгорало.
Вот итог переписки:
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:
У нас была претензия от заказчика о том, что горят порты CAN и RS-485. Горели они по причине отсутствия молниезащиты. Во время грозы всё и сгорало.
Вот итог переписки:
Этот ГОСТ рекомендую изучить, очень толковый.Согласно ГОСТ Р МЭК 62305-3 Приложение С, пункт С1 "Введение":
"Оборудование является защищенным, если его номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uw
(выдерживаемое напряжение общего вида) выше значения перенапряжения между проводниками, находящимися под напряжением, и землей. Если это условие не выполняется, должно быть установлено устройство защиты SPD"
SPD - это УЗИП или устройство, его заменяющее и выполняющее его функции, имеющее по крайней мере один нелинейный элемент. Определение есть в том же стандарте.
Для интерфейсов RS-485 - очевидно, что напряжение Uw относительно питания/корпуса у AGC150 равно напряжению гальванической развязки, по даташиту это 550 вольт для портов CAN и RS-485 порт 1. Поскольку компоненты на прошлых контроллерах были пробиты, значит попавшее напряжение относительно питания/корпуса превышало эти 550 вольт. Если же говорить о напряжении между выводами "А" и "В" порта, то там предельное напряжение Uw указано в спецификации RS-485. То есть от этого должен спасать уже УЗИП, соответствующим образом подобранный. Об этом стандарт и говорит. Раз компоненты пробиваются и сжигаются, то очевидно что снаружи приходит напряжение больше допустимого, от которого надо защищаться внешними средствами.
Устройств SPD может быть несколько и тогда они должны быть согласованы между собой. В стандарте есть понятие "согласованные устройства SPD" и дана методика их выбора. Рекомендуем ознакомиться с этим стандартом и тщательно проанализировать всю схему внешних цепей по интерфейсам CAN и RS-485.
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:
Я использовал ICP-DAS SG-770. 7-канальный УЗИП на ДИН-рейку. Через него пропускали все интерфейсы, выходящие наружу, нам как раз хватало. Получалось компактно и удобно. Другое дело, что его теперь не купить...
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Защита от грозы
Имейте ввиду, на каждый конец кабельной линии надо по одному блоку. Они с двух сторон ставятся.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Защита от грозы
В упомянутом мной ГОСТ есть хорошие картинки по этому поводу.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Защита от грозы
Не только. Выжигания самой линии уравнивания потенциалов тоже.
Да и занос грозового потенциала на удалённую установку, тоже явление не из приятных. Тут либо повторное заземление линии уравнивания делать надо, либо вообще её не использовать.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Защита от грозы
Был объект: площадка огорожена вышками молниеотвода, удар молнии был внутрь площадки (говорили, что мужиков от земли оторвало и подбросило, никто не пострадал). По аппаратуре: на RS-485 уцелело все, только два датчика померли, в одном из них внутри сажа, входной модуль 16AI тоже помер. Но для того модуля 16AI это было второе "издевательство", первое: на вход 4...20 мА местные умельцы подали 220 VAC, тогда сгорел только внутренний шунт 249 Ом (подобрали, внешне прилепили, работало).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Защита от грозы
VADR, я ж говорю, туповат в этом вопросе. Увы. Что это? Как это выглядит?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Тайвань же вроде... Тоже ушел? Или пока просто проблемы с логитстикой курсом и пр...
Спасибо, коллега. Именно такую информацию и собираю. Нет пока времени литературу изучать. Крайне желательно, чтобы разжеванное в рот положили... Понимаю - непрофессионально, но проблем столько, что эта далеко не самая главная.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Защита от грозы
У Сименса есть мануал по сетям: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU. Там в приложениях B и C информация, в том числе, по защите от гроз. Уравнивание потенциалов - C.6.4. Если коротко - то это медный провод приличного сечения, соединяющий шины функционального заземления с двух сторон.
А вообще - самый надёжный вариант - замена соединений между удалёнными узлами на оптику (ещё и кабель оптический можно взять полностью диэлектрический - без всяких там металлических броняшек, с змеханической защитой кевларом и стеклопластиком). Но тут, я так понимаю, это не вариант. А если без оптики - то УЗИП, как выше писали, и уравнивание потенциалов.
С грозами вообще всё непросто. Да, может быть такая разность потенциалов, при котором медь 16 кв.мм пыхнет, как предохранитель. Возможно, и повторное заземление понадобится. Впрочем, сам медный кабель такого сечения на большой дистанции пролежит до первого специалиста по вторичной металлургии. Так постепенно стоимость медного решения вырастает до того, что становится дороже оптики...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Защита от грозы
К этому и шли. В новых проектах уже прорисовали такие соединения. На старых планировали в 22-23 г перейти. Теперь даже для работающих проектов - конвертеры Profibus медь/оптика - увы...
А с заземлением я точно знаю, что беда. Применяется, так называемое скважинное заземление. То есть бурится скважина, туда опускают какой то снаряд, с проводником наружу. При этом тех процесс - выщелачивание. Кислотность почвы, хоть ты чо говори - повышена. Соответственно через годик другой все это дело отгнивает - гарантия.
И в курсе что есть масса других методов. Но в проекте так - и никому ничо не надо. Пока не прихлопнет кого нибудь, не дай Бог...
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Защита от грозы
Вячеслав, ну как поставили, попробовали? Есть ли какая-то обратная связь по ним?
Я столкнулся с подобной задачей.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Защита от грозы
Вопрос интересный, потому что это модули гальванической развязки, а от грозы напряжение может прилететь намного больше чем выдерживает такой модуль (полтора киловольта). Тут нужен очень практический опыт: если модуль не выдержит, взорвётся, но напряжение через себя не пропустит - это приемлемо, считай задачу выполнил как Матросов. Но потом покупать новый. УЗИПы же хороши тем, что они многоразовые (если подобраны правильно).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Защита от грозы
Приветствую. У нас на оном участке всегда долбило. Было уже понятно, что что-то с кабелем Profibus DP. По итогу кинули эту линию свежим кабелем по другому, так сказать, вроде не было после этого вылетов
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Защита от грозы
stesl, я про модули УЗИП спрашивал - купили? Поставили? Опробовали?
Кабель отодвинуть - это конечно дело нужное.
Кабель отодвинуть - это конечно дело нужное.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Защита от грозы
kirillio, мы как бы не проектировщики - эксплуатация. Проблему решили, перешли к другой) Закупка чего то, это у нас тоже - та еще проблема ;)
Ответ: нет, ничего не закупали, не монтировали
Ответ: нет, ничего не закупали, не монтировали
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Защита от грозы
Коллеги, а имел ли кто-либо дело с компонентами от CHENZHU? На оф.сайте "мамой клянутся", что соответствуют TUV и SIL3...
Зри в корень!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Защита от грозы
Хотелось бы понять, каким образом функционал УЗИП вообще корреспондируется с вероятностью опасного отказа системы противоаварийной защиты?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Защита от грозы
Рекламно-коммерческим. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Защита от грозы
Пардон, никаким - "смешались в кучу кони, люди...": раз тема про УЗИПы, мне следовало акцентировать вопрос на УЗИПах.
По запарке приплёл SIL и TUV, обратив на них внимание при проработке параллельной задачи по поиску реле безопасности.
Зри в корень!