- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Имеется оборудование - роторная печь.
Хотя горелка неподвижна, около нее невозможно установить термопару, только в корпус печи. Соответственно, она будет вращаться.
Температура печи в районе 700-1000 градусов.
Может кто-то сталкивался с готовыми решениями, для считывания сигнала в таких условиях?
Инерционность системы большая, поэтому, думаю, допустимо будет снимать данные хотя бы 1 раз за оборот (например, какие-либо неподвижные контакты, к которым термопара подключается при прохождении мимо них на короткое время).
Отправлено спустя 41 минуту 22 секунды:
Пока в голову пришел только кольцевой токосъемник от автокрана. Но там щетки меднографитовые, не будет ли на них теряться сигнал...
В ней необходимо поддерживать определенную температуру.Хотя горелка неподвижна, около нее невозможно установить термопару, только в корпус печи. Соответственно, она будет вращаться.
Температура печи в районе 700-1000 градусов.
Может кто-то сталкивался с готовыми решениями, для считывания сигнала в таких условиях?
Инерционность системы большая, поэтому, думаю, допустимо будет снимать данные хотя бы 1 раз за оборот (например, какие-либо неподвижные контакты, к которым термопара подключается при прохождении мимо них на короткое время).
Отправлено спустя 41 минуту 22 секунды:
Пока в голову пришел только кольцевой токосъемник от автокрана. Но там щетки меднографитовые, не будет ли на них теряться сигнал...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
- Имя: Андрей Михайлович
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Добрый день
Термопары в корпусе печи, кольцевой токосъёмник, штанга с графитовыми щётками, нормирующий преобразователь (опционально).
Точность измерения технологов вполне устраивала. Сигнал не равномерный (бывают провалы), но как вы сказали - процесс инерционный и это не являлось проблемой.
Щётки надо периодически обслуживать и смазывать (пылью зарастают)
На известе-регенерационныйх печах что я видел - так и реализовано.
Термопары в корпусе печи, кольцевой токосъёмник, штанга с графитовыми щётками, нормирующий преобразователь (опционально).
Точность измерения технологов вполне устраивала. Сигнал не равномерный (бывают провалы), но как вы сказали - процесс инерционный и это не являлось проблемой.
Щётки надо периодически обслуживать и смазывать (пылью зарастают)
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
На электростанции на циркуляционных водяных насосах береговой насосной станции встречал такое решение:
сигналы от вращающегося оборудования передавались по радиоканалу, питание к вращающемуся оборудованию передавалось через щёточно-контактный узел.
сигналы от вращающегося оборудования передавались по радиоканалу, питание к вращающемуся оборудованию передавалось через щёточно-контактный узел.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Интересно. Про комбинацию радиоканала и щеток я не думал. Спасибо.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Спасибо всем!
После совещания, решили взять крановый кольцевой токосъемник, провести "мини НИОКР", по результату - думать над радиоканалом (к радиоканалу почти у всех предвзятое отношение, плюс, он существенно дороже и менее надежен).
После совещания, решили взять крановый кольцевой токосъемник, провести "мини НИОКР", по результату - думать над радиоканалом (к радиоканалу почти у всех предвзятое отношение, плюс, он существенно дороже и менее надежен).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Была тема на форуме:
viewtopic.php?p=63075&hilit=1420#p63075
По своему опыту: на трубчатой вращающейся печи (температура в зоне выгрузки в районе 1500 градусов), корпуса - в районе 300 градусов, ставили решение на базе преобразователей Rosemount 648 + шлюз 1420, по 4 зонам печи смотрели профиль температуры.
Выносили подальше от корпуса печи площадки, термоизоляцию делали, хорошо система работала, только батарейки меняй раз в 2 года. Но стоило это удовольствие ещë 10 лет назад в районе 2500 зелёных за преобразователь и сам шлюз стоил тысяч 5.
Посмотрите статью от Rosemount "Глиноземный завод решает проблему измерения температуры во вращающейся трубчатой печи", там фото есть похожего решения (и варианта с кольцами).
У Jumo было решение попроще и подешевле (почти на порядок), но с частотным диапазоном, за который ата-та в России могли сделать, но тоже видел, как их ставили.
Но сейчас их и не купить толком, да и цена ещë выше стала)
А так да - кольцевой токосъëмник + щëточки, только хардкор. Главное не забудьте сразу площадку обслуживания КИПовцам сделать в зоне установки колец, она пригодится)
viewtopic.php?p=63075&hilit=1420#p63075
По своему опыту: на трубчатой вращающейся печи (температура в зоне выгрузки в районе 1500 градусов), корпуса - в районе 300 градусов, ставили решение на базе преобразователей Rosemount 648 + шлюз 1420, по 4 зонам печи смотрели профиль температуры.
Выносили подальше от корпуса печи площадки, термоизоляцию делали, хорошо система работала, только батарейки меняй раз в 2 года. Но стоило это удовольствие ещë 10 лет назад в районе 2500 зелёных за преобразователь и сам шлюз стоил тысяч 5.
Посмотрите статью от Rosemount "Глиноземный завод решает проблему измерения температуры во вращающейся трубчатой печи", там фото есть похожего решения (и варианта с кольцами).
У Jumo было решение попроще и подешевле (почти на порядок), но с частотным диапазоном, за который ата-та в России могли сделать, но тоже видел, как их ставили.
Но сейчас их и не купить толком, да и цена ещë выше стала)
А так да - кольцевой токосъëмник + щëточки, только хардкор. Главное не забудьте сразу площадку обслуживания КИПовцам сделать в зоне установки колец, она пригодится)
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Передача сигнала с вращающегося оборудования
БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ST-1.1200.KL
https://www.terainvest.ru/catalog/datch ... 200kl1949/
https://www.terainvest.ru/catalog/datch ... 200kl1949/
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Не, с батарейками - религия не позволяет )
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Т.е. религия запрещает вам использовать ПЛК, компьютеры, приборы учёта и многие другие устройства?
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Да, вблизи оборудования, нагретого более 300 градусов - ничего из этого не использую. Все размещается как можно дальше.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Вблизи - не технический термин.
• может быть изготовлен со съемным электронным модулем
• большой ресурс работы до смены элемента питания
• широкий диапазон температуры эксплуатации
• возможность контроля температуры движущихся объектов
• нет необходимости в монтаже кабеля
• широкий диапазон измерения
• высокая точность ±0,5°С
• возможность подключения внешней термопары типа XA(K)
• может быть изготовлен со съемным электронным модулем
• большой ресурс работы до смены элемента питания
• широкий диапазон температуры эксплуатации
• возможность контроля температуры движущихся объектов
• нет необходимости в монтаже кабеля
• широкий диапазон измерения
• высокая точность ±0,5°С
• возможность подключения внешней термопары типа XA(K)
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Так мы же за религию...
ЗЫ. "Широкий диапазон" - не технический термин ))
ЗЫЫ. Я предпочитаю на такие установки ставить "кондовое и дебёлое". Плюс, у нас электрики в цеху - таджики. Не глупые, но ленивые.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Ну тогда - как хозяйки проверяют нагретость утюга - плевок.
Пытались щётками снимать сигнал термопары на валах каландра - чепуха получалась, паразитные термопары, шум и пр. Всё-таки милливольты, они такие. Кончилось тем, что прислоняли к поверхности вала металлическую полоску с приклёпанной термопарой. Плохо было то, что она тёрла поверхность вала, оставляя заметный след, и потом на обрабатываемой ткани этот след отпечатывался. Приходилось размещать датчик с краю вала, но там температура была заметно ниже.
Пытались щётками снимать сигнал термопары на валах каландра - чепуха получалась, паразитные термопары, шум и пр. Всё-таки милливольты, они такие. Кончилось тем, что прислоняли к поверхности вала металлическую полоску с приклёпанной термопарой. Плохо было то, что она тёрла поверхность вала, оставляя заметный след, и потом на обрабатываемой ткани этот след отпечатывался. Приходилось размещать датчик с краю вала, но там температура была заметно ниже.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Полностью согласен, но у термопары и так лаг секунд в 5-7, а у нас они еще и в керамической оболочке (до 1300 град), а вот обороты - достаточно бодрые.
Так что статистической обработкой пики и резкие провалы - легко убрать.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Передача сигнала с вращающегося оборудования
У вас, как я вижу, наддувная горелка, можно ведь с её вентилятора сделать отвод воздуха трубкой для охлаждения электроники датчика, как это делается на котлах для охлаждения смотрового стекла. А термопару использовать выносную.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Передача сигнала с вращающегося оборудования
Там еще и дым и пыль. С обдувом все коростой зарастает в считанные дни.
ЗЫ. А еще в воздухе есть соль (присадки). И она будет с воздухом концентрированно ложиться на так необходимое оборудование.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.