Добрый день.
Попросили тут меня поучаствовать в решении олной проблемки. Насосная станция - частотник управляет 3 насосами,
В работе минимум один, остальные считаютс резервными. Минимум 1 раз в сутки сравниваются моточасы у всех насосов, и если есть насос с минимальными моточасами и это не основной - он назначается основным и происходит переключение.
Частотник пытаеся встроенным ПИД регулятором поддерживать давление. Когда контроллер обнаруживает, что n = 50,
а давление <= уставки, он включает резервный насос с минимальными моточасами.
Отработало все это 10 лет и начало глючить резервный насос или не включается или включается и сразу выключается.
Лечится переходом с морды из автоматического режима в дистанционный и обратно. Но не надолго лечится.
С питанием там плохо, т.е. шкаф довольно часто отключается.
Я думаю - что за 10-летний срок эксплуатации - энерго - независимая память стала совсем независимой, т.е. слетели уставки и стация стала тупить.
Контроллер в документации называется Гранконтрол V570, это панельный ПЛК, в девичестве наверно Unitronics - V570.
1) Вопросы - может ли за 10 лет вырубится энерго независимая память ? Ну там батарейка сдохла или чип устал ?
2) Сам контроллер нынче под санкциями или как ? И не слишком ли для него 10 лет эксплуатации, не в самых благоприятных условиях ?
В живую его пока не видел, только документацию привезли и попросили ответить на вопрос - можно ли его реанимировать ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
насосная станция 1ПЧ+3 насоса
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
насосная станция 1ПЧ+3 насоса
Добрый день всем. Как говорится - лучше 1 раз увидеть, чем 10 раз услышать, а если еще и пощупать можно - вообще хорошо. Передали мне документацию. Посмотрел схему. Судя по схеме и описанию организовано все таким образом:
Частотник может работать с любым насосом но только с одним одномоментно.
Алгоритм заложен следующий: Есть насос основной, он управляетсяя частотником, есть резервный (1 или 2 это настраивается). При возрастании расхода, у основного насоса повышаются обороты, и как только они превышают 50Гц(или 60 - смотреть настройки надо), врубается резервный насос на 100%, основной при этом должен щустро сбросить обороты. и далее резервный тащит основу (100% нагрузка, 50Гц) а основной управляется частотником добирает что там остается.
Соответственно, когда основной из рабочей зоны выходит - резервный должен отключится.
Прикол в том, что когда 10 лет назад все запустили, объем производства был меньше и как выяснилось из разговора - хватало 1 насоса. А теперь перестало хватать. Но этот режим - подхват нагрузки основным насосом никто не тестировал, и раздел посвященный этой теме даже никто не читал. Получается этот режим никогда не тестировался и не настраивался.
Через недельку поеду в гости к хрюшкам, настроечные таблицы посмотрю. Может прав классик (забыл правда кто) - Неправы те, кто говорят что жизнь это простая штука, на самом деле она еще проще.
Частотник может работать с любым насосом но только с одним одномоментно.
Алгоритм заложен следующий: Есть насос основной, он управляетсяя частотником, есть резервный (1 или 2 это настраивается). При возрастании расхода, у основного насоса повышаются обороты, и как только они превышают 50Гц(или 60 - смотреть настройки надо), врубается резервный насос на 100%, основной при этом должен щустро сбросить обороты. и далее резервный тащит основу (100% нагрузка, 50Гц) а основной управляется частотником добирает что там остается.
Соответственно, когда основной из рабочей зоны выходит - резервный должен отключится.
Прикол в том, что когда 10 лет назад все запустили, объем производства был меньше и как выяснилось из разговора - хватало 1 насоса. А теперь перестало хватать. Но этот режим - подхват нагрузки основным насосом никто не тестировал, и раздел посвященный этой теме даже никто не читал. Получается этот режим никогда не тестировался и не настраивался.
Через недельку поеду в гости к хрюшкам, настроечные таблицы посмотрю. Может прав классик (забыл правда кто) - Неправы те, кто говорят что жизнь это простая штука, на самом деле она еще проще.