1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Elvir931
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2024, 11:32
Имя: Эльвир
Страна: Российская Федерация
город/регион: Казань
Благодарил (а): 2 раза

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение Elvir931 »

Всем привет! Проблема такая, при создании нового проекта в каталоге нет SIMATIC ET 200SP. ставлю контроллер без спецификации, затем удаляю его и в списке нахожу нужный контроллер. Но затем в проекте нет ни папки с тегами, ни папки с блоками программ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение AlexandrGr »

А вам какой надо?

Автор темы
Elvir931
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2024, 11:32
Имя: Эльвир
Страна: Российская Федерация
город/регион: Казань
Благодарил (а): 2 раза

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение Elvir931 »

AlexandrGr писал(а): 19 апр 2024, 12:26 А вам какой надо?
На первом фото с права в списке есть который мне нужен, проблема в том, что когда я его ставлю нет папок с тэгами и блоками, в общем не могу его программировать, работать с ним.

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение AlexandrGr »

IM155-6 PN ST?
- Интерфейсные модули для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO в режиме прибора ввода-вывода.

Автор темы
Elvir931
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2024, 11:32
Имя: Эльвир
Страна: Российская Федерация
город/регион: Казань
Благодарил (а): 2 раза

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение Elvir931 »

AlexandrGr писал(а): 19 апр 2024, 13:35 IM155-6 PN ST?
- Интерфейсные модули для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO в режиме прибора ввода-вывода.
IM 155-6 PN ST (6ES7 155-6AU01-0BN0)

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение AlexandrGr »

Если коротко - это не процессор.

Автор темы
Elvir931
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2024, 11:32
Имя: Эльвир
Страна: Российская Федерация
город/регион: Казань
Благодарил (а): 2 раза

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение Elvir931 »

AlexandrGr писал(а): 19 апр 2024, 13:45 Если коротко - это не процессор.
Можете подсказать, как с ним работать, как подключить ввод-вывод, то есть хочу спросить, как в программе работать с ним, обращаться к входам и выходам. Может у Вас есть полезные ссылки? Спасибо!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение Parliament74 »

Вы напишите сюда заказной код (6ES7-...) устройства, с которым надо работать (который есть).
Если это IM155-6 PN ST (интерфейсный модуль для системы ввода-вывода), то максимум, как с ним можно работать - это подключиться через Proneta и щёлкать сигналами на модулях, никакой программы для него написать нельзя, программа должна писаться не для периферии, а для ПЛК.

Автор темы
Elvir931
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2024, 11:32
Имя: Эльвир
Страна: Российская Федерация
город/регион: Казань
Благодарил (а): 2 раза

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение Elvir931 »

Parliament74 писал(а): 19 апр 2024, 14:08 Вы напишите сюда заказной код (6ES7-...) устройства, с которым надо работать (который есть).
Если это IM155-6 PN ST (интерфейсный модуль для системы ввода-вывода), то максимум, как с ним можно работать - это подключиться через Proneta и щёлкать сигналами на модулях, никакой программы для него написать нельзя, программа должна писаться не для периферии, а для ПЛК.
6ES7 155-6AU01-0BN0

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP

Сообщение Parliament74 »

Elvir931 писал(а): 19 апр 2024, 14:13 6ES7 155-6AU01-0BN0
Это простой модуль ввода-вывода, никакой программы на нëм написать нельзя, как писалось выше.
Он предназначен для подключения модулей ввода-вывода к контроллеру, в котором собственно программа и пишется.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»