Конфигурирование WinCC V7.5 Multi-User+Redundancy в SIMATIC Manager, а ПЛК S7-1516-3PN/DP в TIA Portal V16

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Tumanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2024, 14:25
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Конфигурирование WinCC V7.5 Multi-User+Redundancy в SIMATIC Manager, а ПЛК S7-1516-3PN/DP в TIA Portal V16

Сообщение Tumanov »

Здравствуйте, уважаемые инженеры АСУТП!

Имеется следующая конфигурация WinCC V7.5 SP2: три клиента без своих проектов и резервированные серверы (Multi-User + Redundancy). ПЛК S7-1516-3PN/DP программируется в TIA Portal V16. Инженерная станция (ES) – на отдельном ПК.
Задача: развернуть на отдельной машине инженерную станцию так, чтобы с неё можно было загружать онлайн изменения на основной и резервный серверы WinCC без использования Project Duplicator. Загружать онлайн изменения на один сервер получается без SIMATIC Manager. Но для резервированных серверов SIMATIC Manager нужен обязательно.
План действий: ставим на инженерную станцию STEP7 и WinCC, создаём в SIMATIC Manager PC Station с WinCC Application. При компиляции OS выдаётся ошибка «There is no S7 program configured from which data can be compiled into an operator station». S7-программу можно создать в SIMATIC Manager, но так как ПЛК у нас программируется в TIA Portal, то как эта S7-программа в STEP7 будет без ПЛК? Для OS требуется задать Path to the Target OS Computer, но после указания расшаренной папки, где будет храниться проект система добавляет в этот путь и файл с расширением mcp, которого в этой папке пока нет. Это нормально? При попытке выполнения PLC>Download выдаётся сообщение: RT Station not obtainable. Непонятно, как тогда загрузить проект с ES на OS.
Вывод: Решить поставленную задачу с выбранным hardware+software не представляется возможным. Реализация проекта возможна только офлайн с загрузкой проекта целиком на серверы с помощью Project Duplicator.

Как думаете – правильный это вывод?

Dmitriy1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 18 раз

Конфигурирование WinCC V7.5 Multi-User+Redundancy в SIMATIC Manager, а ПЛК S7-1516-3PN/DP в TIA Portal V16

Сообщение Dmitriy1983 »

У меня был похожий проект. Сделал так. Была ИС, на ней подключался к ЦПУ, через нее же удаленно подключая к серверу (На нем все и правил). Потом через ProjectDublicator грузил проект на второй сервер. Все было без отключения (правлю онлайн на Сервере №1, отключаю сервер №2. Без отключения Сервера №1, через Project Duplicator дублирую проект на Сервер №2. Запускаю Сервер №2).

Автор темы
Tumanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2024, 14:25
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Конфигурирование WinCC V7.5 Multi-User+Redundancy в SIMATIC Manager, а ПЛК S7-1516-3PN/DP в TIA Portal V16

Сообщение Tumanov »

Спасибо, Дмитрий! Хорошая идея. Прямо сейчас начинаю тестировать это решение в облаке с пятью виртуальными машинами.