Здравствуйте коллеги!
Прошу помощи в подборе аналога датчика контроля пламени.
Имеются две горелки в печах дожига. Цикл розжига и горения контролируется командоаппаратом Siemens LEC1, для контроля наличия пламени на горелке используется УФ-датчик контроля пламени Siemens QRA50M с блоком контроля LFE50. Датчик контроля пламени близок к выходу из строя (износ механизма вращения шторки). Датчики такие предлагают к продаже по баснословной цене (внутри датчика УФ-лампа, диод с резистором и электродвигатель с редуктором).
Кормить супостатов совсем не хочется, в связи с этим вопрос - есть ли отечественные аналоги подобных датчиков, работающие по тому-же принципу. Каталоги и руководства в интернете изучал, но, поскольку вопрос очень ответственный, хотел бы попросить совета у тех специалистов, кто хорошо знает эту тему.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчик контроля пламени - помощь в подборе аналога
Модератор: Глоб.модераторы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Датчик контроля пламени - помощь в подборе аналога
В стране многие десятки или сотни тысячи котлов, на каждом котле стоит датчик контроля пламени. Мне чаще всего попадались фирмы ПРОМА. УФ датчиков много, но с электродвигателем, редуктором и шторкой не встречал ни разу, все обходятся без них.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
- Имя: Сергей
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Датчик контроля пламени - помощь в подборе аналога
Шторка вращается с частотой 3 об/мин, соответственно выходной ток имеет вид импульсной последовательности с частотой 3 Гц, это одна из защит. Если шторка клинит, как у нас, то ток без пульсаций или с пульсациями другой частоты определяется блоком контроля LFE как неисправность датчика. Из LFE50 дальше в схему идут только НО и НЗ контакты.
Из продукции ПРОМЫ нам вроде как подошел бы ФДС-03. Как у них с надежностью?
Из продукции ПРОМЫ нам вроде как подошел бы ФДС-03. Как у них с надежностью?