- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2024, 14:38
- Имя: Роман
- Страна: Россия
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Добрый день.
У меня есть задача на объекте выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0). Разработчиков не найти. Поэтому решили, пока есть возможность, сохранить проект.
На объекте проект написан в Tia Portal, в нем у меня не получается выгрузить загруженный туда проект. При аплоаде не сохраняются . Попробовал уже разными версиями 13,14,15,16,17 . В общем надо выгрузить проект и HW с CPU, непонятно как ?
У меня есть задача на объекте выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0). Разработчиков не найти. Поэтому решили, пока есть возможность, сохранить проект.
На объекте проект написан в Tia Portal, в нем у меня не получается выгрузить загруженный туда проект. При аплоаде не сохраняются . Попробовал уже разными версиями 13,14,15,16,17 . В общем надо выгрузить проект и HW с CPU, непонятно как ?
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Так были еще 11 и 12, я правда не уверен на счет поддержки там 300 серии. Да и v13 и v13 SP2 думаю немного отличаются.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Ещё была версия 15.1, например)
При выгрузке какая ошибка появляется? Там обычно пишется "проект создан в более новой или старой версии"...
P.s.: А проект ПЛК точно порталом написан?
При выгрузке какая ошибка появляется? Там обычно пишется "проект создан в более новой или старой версии"...
P.s.: А проект ПЛК точно порталом написан?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Если 315, почему не попробовать Simatic Manager?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2024, 14:38
- Имя: Роман
- Страна: Россия
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Добрый день!!! Да проект сделан точно на Tia Portal, Step не выгрузит HW, только блоки. Да пишет что не та версия ,сейчас скачаю v13 SP2 попробую.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Вы бы сюда скрины картинок выложили, которые ошибки сообщают.
Если классический Step выгружает программные блоки, то у меня есть большие сомнения, что проект был сделан в TIA)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2024, 14:38
- Имя: Роман
- Страна: Россия
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Это если пробую делать upload TiaPortalom V13
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Откуда такая уверенность - я бы как раз сделал 300й в классическом степе, а HMI в портале и связал их через прокси.
так они (классические) тоже разных версий, да еще там тоже есть HSP - HW Update.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Начните с того, чтобы GSD-файл(ы) добавить в TIA на сторонние устройства, он же 8 ошибок выдаëт как раз из-за того, что нет у него GSD для этих устройств.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2024, 14:38
- Имя: Роман
- Страна: Россия
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
POV, он при попытки выгрузки проекта Step 7 говорит что он создан TiaPortal, можно только открыть найти его online и скопировать блоки, если попытаться сделать upload он сразу скажет.
Parliament74 , да ты прав я даже видео нашёл на ютубе буду сейчас заниматься, отпишусь что получилось
https://www.youtube.com/watch?v=FkCAODq4HPk
Parliament74 , да ты прав я даже видео нашёл на ютубе буду сейчас заниматься, отпишусь что получилось
https://www.youtube.com/watch?v=FkCAODq4HPk
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 15 мар 2023, 21:57
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоградская область / г. Волжский
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal
Если в проекте используется SCL - выгрузить через TIA не удастся. Своеобразная защита. Но можно выгрузить Step7.Roman_ASUTP писал(а): ↑29 мар 2024, 13:21 POV, он при попытки выгрузки проекта Step 7 говорит что он создан TiaPortal, можно только открыть найти его online и скопировать блоки, если попытаться сделать upload он сразу скажет.
Parliament74 , да ты прав я даже видео нашёл на ютубе буду сейчас заниматься, отпишусь что получилось
https://www.youtube.com/watch?v=FkCAODq4HPk
Если версия ниже, чем у вас на пк установлена - будет такое сообщение "The configuration was created with an earlier version of the TIA Portal and cannot be uploaded. Download the configuration now in order to edit it and then upload it again.,4/1/2024,2:41:32 PM"