Выбор PID регулятора с сухими контактами

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение keysansa »

Добрый день.
Возник неожиданный поворот в разработке... Нужна помощь в выборе PID регулятора.
Изначально планировалась горелка с управлением 4..20 мА, однако наверху что-то переиграли и приехала с управлением сухими контактами "Больше" и "Меньше" (как у КЗР). Соответственно, запланированный Овен ТРМ10 - отпадает. Попытался найти комплектное устройство, которое заменит ТРМ - и потерпел фиаско - все предлагают ставить контроллер с экраном...
Раньше я видел такой PID регулятор на асфальтовых заводах (использовался для нагрева битума):
Выходы управления: 2 реле (Больше/Меньше)
Выходы сигнализации: 2 реле (Высокая/Низкая уставка)
Вход: Термопара, тип К.
Этот регулятор закрыл бы все мои хотелки, однако еще 7 лет назад их было не купить.

Может кто-нить подскажет похожий по функциям регулятор, но который находится в свободной продаже?

PS. Вроде нашел, Delta DT360RA-R211 - судя по схеме подключений - он все это умеет.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

pike
специалист
специалист
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 63 раза

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение pike »

KM3-HCRMMD----E----
Универсальный регулятор 48х48, вх. термопары K (ТХА), J (ТЖК), T (ТМКн), R (ТПП13), S (ТПП10), Pt100, Pt1000, 0/12… 60мВ, 0/4… 20мA, 0/1… 5В, 0/2…10В, 1 вх, 1 транз. вых/вх, 1 релейный выход (4 А), 2 релейных выхода управления клапаном (2 А), питание 100-240 В~
https://www.cospa.ru/catalog/regulyator ... 3-km3-kx3/
Должны быть в наличии
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение keysansa »

pike писал(а): 28 мар 2024, 14:07 KM3-HCRMMD----E----
60 000 - это крыло от боинга...
Тут еще подсказали, ELHART ECV1-L-RR-RS. По мануалу - то, что нужно. И цена в районе 14000.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

pike
специалист
специалист
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 63 раза

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение pike »

keysansa писал(а): 28 мар 2024, 17:43 60 000 - это крыло от боинга...
Это явно цены не от КоСПА, KM3 меньше 20 стоит.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение rwg »

Овен ТРМ12 и ТРМ212. Работают 20 лет, никаких претензий. Но сигнализации не будет. Если только ТРМ212 соединить с ПР или ПЛК по Модбасу.
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение keysansa »

rwg писал(а): 28 мар 2024, 18:09Овен ТРМ12
Это же новый вроде. 212 - да, использую.
rwg писал(а): 28 мар 2024, 18:09 Но сигнализации не будет.
Нет возможности ставить еще одну термопару.
rwg писал(а): 28 мар 2024, 18:09 сли только ТРМ212 соединить с ПР или ПЛК по Модбасу.
Проще тогда уж ПЛК и панельку ИПП120. Но это уже другие деньги и работы больше.

Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
pike писал(а): 28 мар 2024, 17:50 Это явно цены не от КоСПА, KM3 меньше 20 стоит.
Все-таки больше склоняюсь к ELHART. И производитель, как пишут, в РФ. И дешевле. Delta - лучше (индикация и превышения и понижения температуры) - но этой модели нет нигде в наличии и на вопрос о сроках поставки, отвечают "не адекватные".

ЗЫ. Индикация понижения температуры позволила бы спрятать регулятор в шкаф управления, подальше от печи. На пульте управления - была бы только лампочка.
Индикация превышения температуры - аварийная. Без нее - никак.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение Универсал »

А Siemens RWF55 чем не устраивает? Он штатно со многими горелками работает, комплектуется как опция. И настраивается легко, без бубна, в отличие от ТРМ.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 84 раза

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение keysansa »

Универсал писал(а): 28 мар 2024, 20:34 А Siemens RWF55 чем не устраивает?
Тем, что я о нем не знаю. Спасибо

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А какой из них? Прайс лист - вижу, а вот с опциями приборов - лажа какая-то...
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

pike
специалист
специалист
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 63 раза

Выбор PID регулятора с сухими контактами

Сообщение pike »

keysansa писал(а): 28 мар 2024, 19:11 Все-таки больше склоняюсь к ELHART.
Ощутимым плюсом регуляторов ASCON является неосцилирующая автонастройка пид, которую можно незаметно для оператора проводить после каждой подачи питания, например. Снимает очень много вопросов по эксплуатации.
У этой модели классно изменение цвета экрана при недогреве, норме, перегреве или аварии, а так же счетчик наработки прибора и счетчик наработки исполнительного механизма. Опционально, кроме RS485, есть еще Ethernet и Wifi.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.