Проблемы при замене S7-400
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы при замене S7-400
Коллеги, приветствую! Столкнулся с проблемой, уже пару дней потратил - результата нет.
У меня есть рабочий проект на базе контроллера CPU 416-3 PN/DP (6ES7 416-3ER05-0AB0).
Так же есть PLC с заказным номером 6ES7416-3ES07-0AB0 - это рекомендуемая замена для 6ES7 416-3ER05-0AB0.
HW Config состоит из 2 линий Profibus, одна из которых подключается через интерфейсный модуль IF964-DP.
Задача заключается в замене старой версии контроллера на новый.
Для этого делаю замену в HW Config, все проходит нормально и компилируется без ошибок, но как только я пытаюсь загрузить проект в новый PLC, связь с ним пропадает и он начинает мигать всеми светодиодами.
После перезагрузки контроллера в диагностическом буфере есть следующая информация:
DEFECTIVE: internal system error
No relevance for user (Z1): 140f
No relevance for user (Z2): 3a04 (Z3): 1000
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: DEFECTIVE
Internal error, Incoming event
Обновление прошивки контроллера до последней версии, удаление из проекта всех ведомых устройств Profibus - ничего не помогает.
И вот сегодня, похоже, удалось найти причину подобного поведения контроллера: если скорость сети Profibus, подключенной к модулю IF964-DP, установить на максимум (12Мбит/с), то конфигурация успешно загружается. Любая же другая скорость ниже максимальной приводит к одному и тому же результату.
Может кто-либо сталкивался с подобным и знает способ, как решить эту проблему? Или может есть мысли, в какую сторону "копать" дальше?
У меня есть рабочий проект на базе контроллера CPU 416-3 PN/DP (6ES7 416-3ER05-0AB0).
Так же есть PLC с заказным номером 6ES7416-3ES07-0AB0 - это рекомендуемая замена для 6ES7 416-3ER05-0AB0.
HW Config состоит из 2 линий Profibus, одна из которых подключается через интерфейсный модуль IF964-DP.
Задача заключается в замене старой версии контроллера на новый.
Для этого делаю замену в HW Config, все проходит нормально и компилируется без ошибок, но как только я пытаюсь загрузить проект в новый PLC, связь с ним пропадает и он начинает мигать всеми светодиодами.
После перезагрузки контроллера в диагностическом буфере есть следующая информация:
DEFECTIVE: internal system error
No relevance for user (Z1): 140f
No relevance for user (Z2): 3a04 (Z3): 1000
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: DEFECTIVE
Internal error, Incoming event
Обновление прошивки контроллера до последней версии, удаление из проекта всех ведомых устройств Profibus - ничего не помогает.
И вот сегодня, похоже, удалось найти причину подобного поведения контроллера: если скорость сети Profibus, подключенной к модулю IF964-DP, установить на максимум (12Мбит/с), то конфигурация успешно загружается. Любая же другая скорость ниже максимальной приводит к одному и тому же результату.
Может кто-либо сталкивался с подобным и знает способ, как решить эту проблему? Или может есть мысли, в какую сторону "копать" дальше?
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Проблемы при замене S7-400
Не сталкивался - все работало норм.
Заказной номер этого почему не написали? Переставляете или новый у вас? Я бы копал информацию о совместимости. Думаю там могут быть вопросы.
А без ИФ964 (в конфиге и реале) поведение цпу какое?
MPI порт занят? Если нет - его перевести в нужный вам скорость DP и подключить слэйвы к нему.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы при замене S7-400
Модуль IF964-DP, заказной номер 6ES7 964-2AA04-0AB0. Он у меня новый, точно такой же сейчас на рабочем контроллере.
Без модуля все работает, с ним тоже, но только на максимальной скорости сети Profibus.
Этот порт занят другой веткой Profibus
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Проблемы при замене S7-400
Извините, невнимательно прочитал исходное про две нитки РВ.
А какой версией степа пользуетесь? Последние сервис паки на нее стоят? Может попробовать другую версию степа?
Я так понимаю на немецком форуме ваша тема?
Та линия РВ не может работать на 12? Длинная? Есть устройства не поддерживающие 12?
Если есть возможность сослаться на коллег из не России - открыть официальный запрос на поддержку.
Уж очень похоже на косяк самого сименса, ИМХО.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы при замене S7-400
Step 7 V5.5 SP4, пробовал даже в TIA Portal создавать минимальную конфигурацию (PS+CPU+IF964) - результат тот же при добавлении ветки Profibus со скоростью меньше максимальной.
Да, моя тема
Насчет всех устройств наверняка не скажу, могут ли на 12 работать, но и длина однозначно больше 100м
К сожалению, таких коллег у меня нет)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Проблемы при замене S7-400
Попробуйте поменять IF964-DP с рабочего контроллера, так хотя бы уточните причина в контроллере или в этом модуле.
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Проблемы при замене S7-400
Я бы попробовал 5.6 с последними фиксами или 5.7. Но думаю не софтовая это проблема.
И, как уже написал Максим, надо исключить неисправность самого IF964. Да и ЦПУ также может быть неисправен.
То есть надо проверить работу IM на других цпу и работу этого цпу с другими IM. Думаю проблема должна как-то переместиться.
Я правильно понял, что просто загрузка конфигурации, без подключения линий РВ физически, со скоростью отличной от 12 уже вызывает проблему.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы при замене S7-400
Постараюсь в ближайшее время попробовать более новую версию Step7, но тоже склоняюсь к тому, что это не поможет.
Проверить работу модуля в ближайшие пару недель не будет возможности, т.к. запасной один, а рабочий снять пока не получится.
Да и, наверное, нет в этом особого смысла, т.к. даже если к новому контроллеру физически не подключить модуль IM, и загрузить конфигурацию с модулем и сетью Profibus, то поведение контроллера точно такое же.
Сегодня сделал запрос в техподдержку Siemens, посмотрим, может что-то ответят)
Проверить работу модуля в ближайшие пару недель не будет возможности, т.к. запасной один, а рабочий снять пока не получится.
Да и, наверное, нет в этом особого смысла, т.к. даже если к новому контроллеру физически не подключить модуль IM, и загрузить конфигурацию с модулем и сетью Profibus, то поведение контроллера точно такое же.
Все верно, физически я по Profibus ничего не подключаю.
Сегодня сделал запрос в техподдержку Siemens, посмотрим, может что-то ответят)
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Проблемы при замене S7-400
Я еще уточню, то есть, iF не установлен, загрузка конфигурации в которой есть IF и проблема, если скорость не 12?
Так может сам цпу неисправен? Ну или все таки сименс накосячил - тогда нужен запрос и ждать выхода прошивки.
А если загрузить конфигурацию без слэйвов, но с сконфигурированными сетями РВ, упадет?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы при замене S7-400
Да, все так
1. Создаю новую сеть Profibus со скоростью 500КБит/с, без слейвов, привязываю к IF - контроллер падает
2. Переконфигурирую внутренний интерфейс контроллера из MPI в Profibus, привязываю к нему сеть Profibus из п.1 - все работает
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Проблемы при замене S7-400
Настройки сети простые - профиль DP и скорость 12 или 500?
Или косяк этого конкретного цпу или косяк прошивки.
Ну еще на воду подуть - нелатиницы(кириллицы, умляутов) в названиях путей проекта, проекта, станций, плк, сетей и т.д. надеюсь нет?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы при замене S7-400
Настройки сети самые обычные.
Нелатиницы нигде нет.
Техподдержка сименса запросила проект, буду ждать ответа
Нелатиницы нигде нет.
Техподдержка сименса запросила проект, буду ждать ответа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 июн 2020, 07:19
- Имя: Юрий
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
-
- осмотрелся
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Проблемы при замене S7-400
не знал ,что у нас в России есть поддержка Сименса. Слышал, что переименовали в "Системс", но не более.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Проблемы при замене S7-400
Слышал, что переименовали в "Системс"
https://www.interfax.ru/business/945377
https://www.interfax.ru/business/945377
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы при замене S7-400
Всем доброго дня!
Запрос я отправлял через существующую учетку на https://support.industry.siemens.com/.
К сожалению, ничем хорошим это не завершилось: спустя какое-то время ответили, что в связи с законодательством не могут мне помочь по этому вопросу в настоящее время(
Запрос я отправлял через существующую учетку на https://support.industry.siemens.com/.
К сожалению, ничем хорошим это не завершилось: спустя какое-то время ответили, что в связи с законодательством не могут мне помочь по этому вопросу в настоящее время(
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы при замене S7-400
Для исключения версии с неисправностью конкретно моего экземпляра контроллера было бы не плохо проделать те же действия на другом, аналогичном контроллере. Но у меня еще одного 6ES7416-3ES07-0AB0 нет.
Если бы версия с неисправностью конкретного экземпляра не подтвердилась, то оставалось бы только ждать и надеяться, что Сименс исправит этот глюк при выпуске новой прошивки
Если бы версия с неисправностью конкретного экземпляра не подтвердилась, то оставалось бы только ждать и надеяться, что Сименс исправит этот глюк при выпуске новой прошивки