Коллеги, добрый день!
Может кто работал или сталкивался с барьером БИА-101 (Ленпромавтоматика).
Инструкция выдала такую схему подключения аналогового выхода барьера:
https://ibb.co/BZ2hFGd
Мне нужна схема "А".
Насколько я понимаю Rн - это аналоговый вход ПЛК.
Но обычно как подключаем AI под двух проводной схеме:
минус БП на минус входа AI
плюс БП на датчик и с него уже на плюс входа AI.
На схеме же предлагается (насколько я понимаю) взять +БП и посадить на + входа AI, а выходной сигнал барьера (i) - подключить к минусу входа AI.
Вопросы:
1. Будет корректно работать схема с общим + на входе AI?
2. У меня на этом модуле еще и другие устройства и хотелось бы использовать стандартную схему (с общим минусом на входе AI). Может быть кто решал этот вопрос и барьер все таки может так работать?
PS. Смущает перемычка внутри барьера между 4 и 6 клеммой
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Барьер БИА-101 (Ленпромавтоматика)
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Барьер БИА-101 (Ленпромавтоматика)
Может, проще схему выложить Вашего варианта, а не прорисовывать его в уме?
Почему схема А? Аналоговый модуль сможет обеспечить ток до 85 мА (и это только на один канал)?
Почему схема А? Аналоговый модуль сможет обеспечить ток до 85 мА (и это только на один канал)?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Барьер БИА-101 (Ленпромавтоматика)
Не совсем понял про ток. В схеме выше есть ИП (источник питания). У меня он тоже есть. Схема такая:
https://prnt.sc/wdkDcOHw1QFl
Сейчас подключено с общим плюсом
https://prnt.sc/wdkDcOHw1QFl
Сейчас подключено с общим плюсом
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Барьер БИА-101 (Ленпромавтоматика)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Барьер БИА-101 (Ленпромавтоматика)
Техподдержка ничего толкового не сказала - подключайте как хотите, но работоспособность не гарантируется. КЗ сказали не будет, но как то неуверенно сказали.