- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
F.A.Q. по контроллерам Multi-Line для параллельной работы (AGC-2хх, AGC-3, AGC-4, AGC150, PPU, PPM, GPU, GPC, MDR)
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
F.A.Q. по контроллерам Multi-Line для параллельной работы (AGC-2хх, AGC-3, AGC-4, AGC150, PPU, PPM, GPU, GPC, MDR)
1. Возможна ли синхронизация генераторного агрегата 0,4 кВ с шинами 10 кВ (через повышающий трансформатор)?
2. Работа с утилитой USW версии 1.х
3. В автономной электростанции нет распределения реактивной мощности (она распределяется хаотично). Как это устранить?
4. Какими настройками контроллера следует учесть фазовый сдвиг повышающего трансформатора и как это проверить?
5. Как настроить контроллеры AGC-2xx или AGC-4 для работы электростанции в режиме "экспорт мощности в сеть = 0"?
6. Как ограничить мощность, набираемую генератором при параллельной работе?
7. Советы по работе с инструментом "М-Логика"
8. Счётчики импульсов
9. Нет включения выключателя на обесточенные шины. Почему?
10. PPU-3 - Дистанционное управление синхронизацией и разгрузкой генератора
11. Подключение интерфейса CAN между контроллерами
12. Как настроить резистивные датчики давления масла, уровня топлива или температуры ОЖ в AGC150
13. Следует ли устанавливать УЗИП на линии интерфейсов CAN и RS-485?
14. AGC 150, работа одиночной машины в параллель с сетью, авто старт/стоп при изменении общей нагрузки
15. Как настроить регулирование напряжения и реактивной мощности.
16. Не загружается русский язык
17. Как реализовать простые функции, такие как подкачка топлива, подогрев двигателя и т.п.
18. Контроллер неправильно измеряет напряжения. Почему?
2. Работа с утилитой USW версии 1.х
3. В автономной электростанции нет распределения реактивной мощности (она распределяется хаотично). Как это устранить?
4. Какими настройками контроллера следует учесть фазовый сдвиг повышающего трансформатора и как это проверить?
5. Как настроить контроллеры AGC-2xx или AGC-4 для работы электростанции в режиме "экспорт мощности в сеть = 0"?
6. Как ограничить мощность, набираемую генератором при параллельной работе?
7. Советы по работе с инструментом "М-Логика"
8. Счётчики импульсов
9. Нет включения выключателя на обесточенные шины. Почему?
10. PPU-3 - Дистанционное управление синхронизацией и разгрузкой генератора
11. Подключение интерфейса CAN между контроллерами
12. Как настроить резистивные датчики давления масла, уровня топлива или температуры ОЖ в AGC150
13. Следует ли устанавливать УЗИП на линии интерфейсов CAN и RS-485?
14. AGC 150, работа одиночной машины в параллель с сетью, авто старт/стоп при изменении общей нагрузки
15. Как настроить регулирование напряжения и реактивной мощности.
16. Не загружается русский язык
17. Как реализовать простые функции, такие как подкачка топлива, подогрев двигателя и т.п.
18. Контроллер неправильно измеряет напряжения. Почему?
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
1. Включение генератора на шины через повышающий трансформатор
Включение генератора на шины через повышающий трансформатор - стандартная функция всех контроллеров Multi-Line. Такой режим неоднократно использовался на разных объектах и с разными контроллерами. См.ответ 4 в этой же теме.
- Вложения
-
- -ДГУ 400В с шиной 10кВ.pdf
- пример
- (22.25 КБ) 401 скачивание
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
2. Работа со старой утилитой USW версии 1.х
Утилита USW версии 1.х понадобится для работы с контроллерами первой серии Multi-Line, большинство из них уже снято с производства.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
3. Проблемы при распределении реактивной мощности
Отсутствие распределения реактивной мощности между генераторами в автономной электростанции говорит о неправильной настройке регуляторов напряжения и стыковки с ними.
Для решения проблемы рекомендуется:
Для решения проблемы рекомендуется:
- Запустить генератор и, не включая на шины (на холостом ходу), в режиме полу-авто убедиться в том, что контроллер нормально управляет напряжением. Для этого можно просто изменять номинальное напряжение в параметре 6004 (с дисплея или из утилиты USW) в диапазоне примерно от 90 до 110 % от номинального (например от 370 до 430 вольт при номинальном 400 вольт) - фактическое напряжение генератора должно меняться вслед за уставкой и притом достаточно быстро (не более секунды). При этом, при изменении напряжения от 90 до 110% выход регулятора должен меняться в диапазоне от 0 до 100%, при номинальном напряжении выход должен быть близок к 50% или равен ему. Если это не так - необходимо проверить стыковку контроллера с регулятором напряжения, подстроить диапазон выхода, возможно придется подстроить регулятор напряжения. Процедура и цель настройки описана в нашей инструкции по настройке начиная со страницы 24. Инструкция есть на нашем сайте: https://dvk-electro.ru/06powerStation/c ... _v-011.pdf
- Проверить и установить статизм по напряжению генератора. Эта процедура также описана в инструкции на странице 27.
- Проделать эти процедуры с каждым генератором в электростанции поочередно.
- При нормальной управляемости регулятором напряжения (проверка п.1) и наличии статизма (проверка п.2) остаётся только включить генератор на параллельную работу и подстроить те самые коэффициенты по распределению реактивной мощности: параметры 2661, 2662. Параметр 2663 в подавляющем большинстве случаев должен быть равен нулю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
4. Фазовый сдвиг повышающего трансформатора
Речь идёт о подключении генератора к шинам через трансформатор. Например, номинальное напряжение генератора 400 В, номинальное напряжение на шинах 10 кВ, установлен измерительный трансформатор на стороне шин.
Важное замечание !!!
Обратите внимание на то, что измерения генератора подключены напрямую к контроллеру, а измерения шин - через измерительный трансформатор. Измерительный трансформатор сам по себе может поворачивать фазу напряжения. Этот возможный угол поворота также надо учесть при задании поправки в 9140.
Обратите внимание на то, что измерения генератора подключены напрямую к контроллеру, а измерения шин - через измерительный трансформатор. Измерительный трансформатор сам по себе может поворачивать фазу напряжения. Этот возможный угол поворота также надо учесть при задании поправки в 9140.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
5. Настройка режима "нулевой экспорт в сеть" в контроллерах AGC-2xx
Как настроить контроллеры AGC-2xx или AGC-4 для работы электростанции в режиме "экспорт мощности в сеть = 0"?
Однолинейная схема электростанции приведена ниже. Контроллеры сети могут быть AGC-245 или AGC-246 или AGC-4 Mains. Контроллеры генераторов могут быть AGC-222 или AGC-242 или AGC-4 DG. Контроллер секционного выключателя AGC-244 или AGC-4 BTB устанавливается только при наличии автоматически управляемого секционного выключателя.
Порядок настройки следующий.
1. Выполнить настройку регуляторов всех контроллеров генераторов, как это описано в руководстве по настройке контроллеров DEIF. От качества этих настроек зависит качество управления общей мощностью, а стало быть и импортом/экспортом мощности.
2. Задать во всех контроллерах корректную схему электростанции, разослать её во все контроллеры и убедиться в отсутствии ошибок связи по внутренней шине CAN.
3. Задать во всех контроллерах генераторов режим управления "СУЭС" (Power Management). 4. В сетевом контроллере задать режим работы "экспорт в сеть" (Mains Power Export) или "перевод нагрузки" (Load Take Over). 5. Задать способ управления реактивной мощностью. Возможные проблемы:
1. Забросы мощности при скачкообразном изменении нагрузки с последующим выравниванием мощности. 2. Неустойчивое поддержание заданной мощности.
Однолинейная схема электростанции приведена ниже. Контроллеры сети могут быть AGC-245 или AGC-246 или AGC-4 Mains. Контроллеры генераторов могут быть AGC-222 или AGC-242 или AGC-4 DG. Контроллер секционного выключателя AGC-244 или AGC-4 BTB устанавливается только при наличии автоматически управляемого секционного выключателя.
Порядок настройки следующий.
1. Выполнить настройку регуляторов всех контроллеров генераторов, как это описано в руководстве по настройке контроллеров DEIF. От качества этих настроек зависит качество управления общей мощностью, а стало быть и импортом/экспортом мощности.
2. Задать во всех контроллерах корректную схему электростанции, разослать её во все контроллеры и убедиться в отсутствии ошибок связи по внутренней шине CAN.
3. Задать во всех контроллерах генераторов режим управления "СУЭС" (Power Management). 4. В сетевом контроллере задать режим работы "экспорт в сеть" (Mains Power Export) или "перевод нагрузки" (Load Take Over). 5. Задать способ управления реактивной мощностью. Возможные проблемы:
1. Забросы мощности при скачкообразном изменении нагрузки с последующим выравниванием мощности. 2. Неустойчивое поддержание заданной мощности.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
6. Как ограничить мощность, набираемую генератором при параллельной работе?
При управлении электростанцией предельной нагрузкой генератора является его номинальная мощность. Но для нужд управления этот предел можно снизить, при этом сами номиналы генератора и соответственно уставки защит останутся неизменными. Ограничение мощности генератора может понадобиться, например, для газовых генераторов, или для некоторых режимов работы.
Функция ограничения мощности может снижать используемую мощность генератора как по логическому условию, так и по линейной характеристике в зависимости от какого-либо параметра, например от температуры окружающего воздуха. Нередко ограничение мощности генераторов включают при вводе электростанции в параллель с сетью, а при автономной работе выключают. Этот пример и рассмотрим ниже.
Способ 1 - используя встроенную функцию ограничения мощности.
Для этого нужно использовать функцию ограничения мощности (Power Derating). Сделать это можно следующим образом. Все настройки делаются в генераторном контроллере.
Способ 2 - просто снизить номинальную мощность генератора в настройках номинальных значений.
Но в этом случае снизятся и уставки защит, поскольку эти уставки задаются в процентах от номинальных значений. Можно использовать два набора номинальных параметров генератора, отличающиеся друг от друга только номинальной мощностью, и переключать эти наборы по логическому условию с помощью М-Логики.
Функция ограничения мощности может снижать используемую мощность генератора как по логическому условию, так и по линейной характеристике в зависимости от какого-либо параметра, например от температуры окружающего воздуха. Нередко ограничение мощности генераторов включают при вводе электростанции в параллель с сетью, а при автономной работе выключают. Этот пример и рассмотрим ниже.
Способ 1 - используя встроенную функцию ограничения мощности.
Для этого нужно использовать функцию ограничения мощности (Power Derating). Сделать это можно следующим образом. Все настройки делаются в генераторном контроллере.
- параметр 6241 - способ ограничения мощности - выбрать "М-Логика", чек-бокс "Активна" включить;
- параметр 6242 - стартовое значение ограничения - выбрать "1";
- параметр 6246 - величина ограничения (до какой величины ограничивать мощность) - выбрать требуемые Вам 75%;
- в М-Логике создать новую ветку с выражением, для нашего примера она будет выглядеть так: "Если выключатель сети ВС17 включён ТО включить ограничение мощности 1" (одно входное условие и одна выходная команда). Не забудьте эту ветку включить.
Способ 2 - просто снизить номинальную мощность генератора в настройках номинальных значений.
Но в этом случае снизятся и уставки защит, поскольку эти уставки задаются в процентах от номинальных значений. Можно использовать два набора номинальных параметров генератора, отличающиеся друг от друга только номинальной мощностью, и переключать эти наборы по логическому условию с помощью М-Логики.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
8. Счётчики импульсов
Для использования дискретного входа в качестве счетчика импульсов необходимо:
1) в М-Логике для этого входа написать конструкцию вида: И включить её.
2) в параметрах 685х и 686х можно сбросить счетчик, задать кол/во знаков после десятичной запятой, размерность счётчика.
Можно использовать одновременно два счётчика на двух дискретных входах.
Частота импульсов на входе счётчика не должна превышать 2 импульса в секунду.
1) в М-Логике для этого входа написать конструкцию вида: И включить её.
2) в параметрах 685х и 686х можно сбросить счетчик, задать кол/во знаков после десятичной запятой, размерность счётчика.
Можно использовать одновременно два счётчика на двух дискретных входах.
Частота импульсов на входе счётчика не должна превышать 2 импульса в секунду.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
9. Нет включения выключателя на обесточенные шины. Почему?
Если нет включения на обесточенные шины (и DI, блокирующий это, не используется), то нужно проверять что:
- U/f подключаемого генератора в норме (зелёный индикатор);
- на сборных шинах нет сторонних напряжений (индикация на дисплее по всем фазам 0В (точнее меньше 30%Uн));
- нет сигналов неисправности, блокирующих включение
- не используется блокировка включения на обесточенные - Дискр. вх или, если используется, то на вх. подан сигнал
- при использовании статической синхронизации в параметрах синхронизации не используется настройка "синхронизация без включения";
- не используются настройки блокировки включения Выключателя (дискретный вход) или эти блокировки неактивны;
- если используется контроль взведенного состояния выключателя, то есть сигнал о его взведении (истёк таймер и/или подан сигнал о взведении на дискретный вход);
- нет сигналов о неопределенном положении выключателей, управляемых другими контроллерами в СУЭС (для G4-8).
- напряжение на шинах должно быть в норме (зелёный индикатор).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
10. PPU-3 - Дистанционное управление синхронизацией и разгрузкой генератора
Задача: Запуск и остановка генератора происходит внешними командами не под управлением PPU-3. Требуется внешними командами включать и выключать генераторный выключатель с синхронизацией и разгрузкой. при включенном выключателе генератора требуется автоматически распределять нагрузку с другими генераторами.
Решение:
Для того чтобы PPU-3 начал синхронизацию запущенного генератора, пока ВГ отключен, требуется активировать его управление входом START SYNC/CONTR. То же самое нужно сделать для включения распределения нагрузки, когда ВГ включён. Для разгрузки генератора и отключения ВГ, необходимо, удерживая активным вход START SYNC/CONTR, дополнительно активировать вход DELOAD. Для предотвращения повторной синхронизации ВГ после его отключения, следует деактивировать вход START SYNC/CONTR сразу после отключения ВГ (или удерживать активным вход DELOAD).
Приложенная схема демонстрирует пример такой логики работы. Замечания:
Решение:
Для того чтобы PPU-3 начал синхронизацию запущенного генератора, пока ВГ отключен, требуется активировать его управление входом START SYNC/CONTR. То же самое нужно сделать для включения распределения нагрузки, когда ВГ включён. Для разгрузки генератора и отключения ВГ, необходимо, удерживая активным вход START SYNC/CONTR, дополнительно активировать вход DELOAD. Для предотвращения повторной синхронизации ВГ после его отключения, следует деактивировать вход START SYNC/CONTR сразу после отключения ВГ (или удерживать активным вход DELOAD).
Приложенная схема демонстрирует пример такой логики работы. Замечания:
- PPU-3 должен находиться в режиме REMOTE - только в этом режиме функции его д.входов работают.
- Для регулятора частоты в PPU должен быть настроен режим LOAD SHARING (для регулятора напряжения, если он используется, должен быть настроен режим Q LOAD SHARING). Это в примере не показано и может быть сделано как д.входами, так и средствами М-Логики.
- Пример демонстрирует лишь логику работы схемы. Вся эта логика может быть реализована как физическими реле (как в примере), так и средствами М-Логики внутри контроллера. Также возможно такое управление по интерфейсу ModBUS или ProfiBUS.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
11. Подключение интерфейса CAN между контроллерами
CAN-интерфейс контроллеров ML2 чувствителен к качеству прокладки, поскольку обмен данными высокоскоростной. Интерфейс должен быть проложен симметричным кабелем для цифровых интерфейсов RS-485 (он так и называется в каталогах производителей кабелей). Не следует путать его с витой парой для прокладки компьютерных сетей (UTP и FTP) - это не одно и то же! Пример кабеля - КИПЭВ 1х2х0,6 (производитель - Спецкабель).
Прокладывать оба интерфейса CAN в одном кабеле (например с двумя и более парами) - бессмысленно. Интерфейс CAN аппаратно дублирован, при обрыве одного контроллеры автоматически перейдут на другой с сохранением работоспособности. Проложив обе линии CAN в одном кабеле Вы повышаете вероятность того, что будут порваны сразу обе линии. Для большей надёжности разные линии CAN следует проложить разными трассами (не рядом друг с другом).
Не следует оставлять длинных неэкранированных сегментов, особенно если на объекте присутствуют источники нелинейных искажений в сети источники электромагнитных полей (трансформаторы, выпрямители, частотные преобразователи и т.д.).
Интерфейс CAN нужно проложить именно так, как показано в руководстве по монтажу и понимать это руководство следует буквально. В частности, самая распространённая ошибка - промежуточный клеммник, в котором кабель разветвляется на две линии.
Вот схема из документации:
Вот как это следует монтировать на практике:
Вариант 1:
Вариант 2:
А вот самые распространённые ошибки при прокладке: Те же схемы в формате PDF:
Прокладывать оба интерфейса CAN в одном кабеле (например с двумя и более парами) - бессмысленно. Интерфейс CAN аппаратно дублирован, при обрыве одного контроллеры автоматически перейдут на другой с сохранением работоспособности. Проложив обе линии CAN в одном кабеле Вы повышаете вероятность того, что будут порваны сразу обе линии. Для большей надёжности разные линии CAN следует проложить разными трассами (не рядом друг с другом).
Не следует оставлять длинных неэкранированных сегментов, особенно если на объекте присутствуют источники нелинейных искажений в сети источники электромагнитных полей (трансформаторы, выпрямители, частотные преобразователи и т.д.).
Интерфейс CAN нужно проложить именно так, как показано в руководстве по монтажу и понимать это руководство следует буквально. В частности, самая распространённая ошибка - промежуточный клеммник, в котором кабель разветвляется на две линии.
Вот схема из документации:
Вот как это следует монтировать на практике:
Вариант 1:
Вариант 2:
А вот самые распространённые ошибки при прокладке: Те же схемы в формате PDF:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
12. Настройка резистивных датчиков в AGC150
Резистивные датчики подключаются к аналоговым многофункциональным входам AGC150, по умолчанию эти входы настроены на вход 0-10VDC. Вам нужно их перенастроить на тип "резистивный" (RMI).
Методика настройки:
Методика настройки:
- Перейти на вкладку "I/O setup"
- Выбрать нужный вход (в примере выбран вход 20)
- Установить тип входа соответствующий измеряемой величине: "RMI oil pressure" (давление масла), "RMI fuel level" (уровень топлива) или "RMI water temperature" (температура ОЖ).
- Если Ваш датчик соответствует одной из стандартных характеристик - выберите её. Эти характеристики приведены в документации, пункт 5 при этом не нужно выполнять. Если ни одной из стандартных характеристик датчик не соответствует - выберите здесь "Конфигурируемый" и выполните пункт 5
- Задайте 8 точек характеристики Вашего датчика - зависимость сопротивления датчика от значения измеряемой величины. Эти значения приведены в описании датчика. Если характеристика датчика неизвестна совсем (в описании датчика не приведена), то датчик придется промерить (датчик температуры - нагреванием, датчик уровня - по визуальному уровню в баке, датчик давления - создавая давление в рабочей зоне датчика и контролируя его манометром). Получив эти 8 точек измерений следует задать результаты измерения в качестве этих 8-ми точек.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
13. Следует ли устанавливать УЗИП на линии интерфейсов CAN и RS-485?
Установка УЗИП обязательна для требующих этого случаев согласно ГОСТ Р МЭК 62305-3
Приложение С, пункт С1 "Введение":
Для интерфейсов RS-485 - очевидно, что напряжение Uw, например у AGC150 равно напряжению гальванической развязки, по даташиту это 550 вольт. Если обнаружено, что внутренние компоненты контроллера были пробиты высоким напряжением, значит прилетевшее на клеммы интерфейса напряжение превышает эти 550 вольт. То есть от этого должен спасать уже УЗИП, соответствующим образом подобранный.
И устройств SPD в идеале должно быть несколько и они должны быть согласованы между собой. В стандарте есть понятие "согласованные устройства SPD и дана методика их выбора.
Вывод: если у вас промышленная установка, особенно с кабелями, выходящими за пределы контейнера или здания - открывайте стандарт, смотрите разделение на зоны защиты и определяйте, где находится контроллер и куда идут кабели в этих зонах. Во всех известных мне промышленных установках для внешних интерфейсов нужны устройства SPD или гальванические развязки (об этом в стандарте тоже сказано).
Но для судовых систем - в нашем случае это, как правило, контроллеры PPM и PPU, и контроллеры и их цепи находятся целиком внутри защитных зон и экраны и корпуса и границы зон уже соединены цепями уравнивания потенциалов, то есть корпусом - судно-то целиком железное и корпуса щитов тоже железные, и к тому же с землёй судно не связано (пока не стоит у причала). По этому на море можно быть спокойным в части контроллеров (стоит беспокоиться только о приборах, установленных на открытой палубе: датчики анемометра, уличные индикаторы).
Стандарт полезный, рекомендую почитать часть 3, 4 и 5, но начать с 1.
Приложение С, пункт С1 "Введение":
SPD - это УЗИП или устройство, его заменяющее и выполняющее его функции. В стандарте дано его определение и указание на то, что устройство SPD должно содержать как минимум один нелинейный элемент.Оборудование является защищенным, если его номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uw (выдерживаемое напряжение общего вида) выше значения перенапряжения между проводниками, находящимися под напряжением, и землей. Если это условие не выполняется, должно быть установлено устройство защиты SPD.
Для интерфейсов RS-485 - очевидно, что напряжение Uw, например у AGC150 равно напряжению гальванической развязки, по даташиту это 550 вольт. Если обнаружено, что внутренние компоненты контроллера были пробиты высоким напряжением, значит прилетевшее на клеммы интерфейса напряжение превышает эти 550 вольт. То есть от этого должен спасать уже УЗИП, соответствующим образом подобранный.
И устройств SPD в идеале должно быть несколько и они должны быть согласованы между собой. В стандарте есть понятие "согласованные устройства SPD и дана методика их выбора.
Вывод: если у вас промышленная установка, особенно с кабелями, выходящими за пределы контейнера или здания - открывайте стандарт, смотрите разделение на зоны защиты и определяйте, где находится контроллер и куда идут кабели в этих зонах. Во всех известных мне промышленных установках для внешних интерфейсов нужны устройства SPD или гальванические развязки (об этом в стандарте тоже сказано).
Но для судовых систем - в нашем случае это, как правило, контроллеры PPM и PPU, и контроллеры и их цепи находятся целиком внутри защитных зон и экраны и корпуса и границы зон уже соединены цепями уравнивания потенциалов, то есть корпусом - судно-то целиком железное и корпуса щитов тоже железные, и к тому же с землёй судно не связано (пока не стоит у причала). По этому на море можно быть спокойным в части контроллеров (стоит беспокоиться только о приборах, установленных на открытой палубе: датчики анемометра, уличные индикаторы).
Стандарт полезный, рекомендую почитать часть 3, 4 и 5, но начать с 1.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
14. AGC 150, работа в параллель с сетью, авто старт/стоп при изменении общей нагрузки
AGC 150 Extended/Premium, работа одиночной машины в параллель с сетью, авто старт/стоп при изменении общей нагрузки.
Полностью штатной функции для такой работы не существует на момент написания этого поста.
Такое поведение на одиночной машине сделать можно.
Пример алгоритма:
1. Импорт сети измеряется четвертым трансформатором тока. Нагрузка сбалансированная по фазам.
2. Переток мощности из сети при параллельной работе генератора с сетью не должен быть = 0, он должен быть не меньше 18% от номинала генератора. иначе не будут работать защиты от исчезновения сети.
Необходимо держать контроллер в режиме Mains Power Export (MPE), режим управления - "АВТО". Необходимо включать команду "АВТО СТАРТ/СТОП" при росте импорта из сети, запоминать её, и выключать эту команду при снижении нагрузки генератора.
Посмотрите приложенный файл параметров. В М-Логике всего две строки. Первая строка включает команду "АВТО СТАРТ/СТОП" и ставит её "на защёлку" (запоминает, что команда такая была, иначе команда сама собой сбросится).
Запуск происходит по защите "мощность по 4-му трансформатору тока", этот трансформатор настроен на измерение мощности сети, номинальная мощность задана. Параметр 7460, он настроен на Limit, то есть защита срабатывает, но аварийного сообщения нет. В М-Логике он и использован, но не в разделе Alarms, а в разделе Limits.
Остановка происходит по защите "перегруз генератора" с инверсией (в самой защите), параметр 1490. Настроен тоже как Limits, то есть нет аварийных сообщений.
Соответственно в этих параметрах задаются уставки и задержки на запуск и останов - они по месту подбираются под объект.
Можете на столе взять AGC 150 и в режиме эмуляции это всё повторить, возможно даже можно просто загрузить этот файл параметров в Ваш контроллер на столе и Вы увидите как это работает.
Полностью штатной функции для такой работы не существует на момент написания этого поста.
Такое поведение на одиночной машине сделать можно.
Пример алгоритма:
- Генератор остановлен, нагрузка минимальна (близка к 0).
- Нагрузка растёт, но не превышает 30% - генератор остановлен, мощность импортируется из сети.
- Нагрузка растёт и превышает 30% - пуск генератора, ввод в параллель с сетью;
- Фиксированный импорт из сети (задаётся), дальнейший рост нагрузки компенсируется генератором;
- Нагрузка растёт. Нагрузка генератора достигла 100% (или меньше - задаётся).
- Нагрузка растёт. Нагрузка генератора остаётся 100%, остаток импортируется из сети, импорт растёт.
- Нагрузка снижается. Импорт из сети снижается до заданного.
- Нагрузка снижается. Импорт из сети остаётся заданным. Нагрузка на генераторе уменьшается.
- Нагрузка снижается. Импорт из сети остаётся заданным. Нагрузка на генераторе снижается ниже 8% от его номинала (задаётся) - разгрузка генератора, остановка генератора. Вся нагрузка питается от сети.
- см.п.1.
1. Импорт сети измеряется четвертым трансформатором тока. Нагрузка сбалансированная по фазам.
2. Переток мощности из сети при параллельной работе генератора с сетью не должен быть = 0, он должен быть не меньше 18% от номинала генератора. иначе не будут работать защиты от исчезновения сети.
Необходимо держать контроллер в режиме Mains Power Export (MPE), режим управления - "АВТО". Необходимо включать команду "АВТО СТАРТ/СТОП" при росте импорта из сети, запоминать её, и выключать эту команду при снижении нагрузки генератора.
Посмотрите приложенный файл параметров. В М-Логике всего две строки. Первая строка включает команду "АВТО СТАРТ/СТОП" и ставит её "на защёлку" (запоминает, что команда такая была, иначе команда сама собой сбросится).
Запуск происходит по защите "мощность по 4-му трансформатору тока", этот трансформатор настроен на измерение мощности сети, номинальная мощность задана. Параметр 7460, он настроен на Limit, то есть защита срабатывает, но аварийного сообщения нет. В М-Логике он и использован, но не в разделе Alarms, а в разделе Limits.
Остановка происходит по защите "перегруз генератора" с инверсией (в самой защите), параметр 1490. Настроен тоже как Limits, то есть нет аварийных сообщений.
Соответственно в этих параметрах задаются уставки и задержки на запуск и останов - они по месту подбираются под объект.
Можете на столе взять AGC 150 и в режиме эмуляции это всё повторить, возможно даже можно просто загрузить этот файл параметров в Ваш контроллер на столе и Вы увидите как это работает.
- Вложения
-
- MPE авто пуск-стоп по нагрузке.usw
- (47.05 КБ) 39 скачиваний
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
15. Как настроить регулирование напряжения и реактивной мощности
Ответы взяты из переписки с заказчиком. Несколько генераторов, параллельная работа в острове. Сети нет.
Во-первых - читать руководство по настройке контроллеров здесь целиком, включая проверку и настройку диапазона регулирования (без неё всё дальнейшее - без толку).
"Вопрос - на двух машинах должны быть настройки или могут быть разные? (к слову - двигатели однотипные)"
Двух одинаковых машин не бывает. Для начала можете настроить на одной машине, потом скопировать во вторую и повторить всю процедуру. Если всё устроит то можно ничего не менять.
"Вопрос 2 - Как понять, что коэффициенты подобраны правильно? Насколько я понимаю - наброс нагрузки не должен вывести систему из равновесия - машины должны полностью поделить мощность и не гонять ее (активную и реактивную)"
Всё правильно понимаете, так и есть. Качество Вашей жизни есть критерий правильности Ваших действий. Качество параллельной работы есть критерий правильности настроек Ваших регуляторов.
Есть ГОСТ на дизель-генераторы. И есть ГОСТ с нормативами качества электроэнергии. Там указано, какие кратковременные (при переходных процессах) и долговременные (в установившемся режиме) отклонения допустимы и на какое время. Это и есть критерий - предъявить претензии заказчик может только по этому документу, потому что других нет (если в ТЗ что-то явно не указано).
Сами переходные процессы должны выглядеть так, как показано в нашем руководстве на стр. 41 рисунок 2а - без перерегулирования, автоколебаний и за время, не превышающее описанное в ГОСТ. В USW есть тренды, можно вывести только нужный параметр (например акт.мощность или частоту) и пытаться добиться нужного поведения. Если заказчика всё устраивает, а норматива нет - просто оставьте как есть.
Коэффициент Кп (пропорциональный) влияет на силу воздействия на отклонение.
Коэффициент Ti (интегральный) растягивает это воздействие по времени.
Дифференциальный коэффициент Td в подавляющем большинстве случаев = 0 (он для специальных случаев).
Совет. Вы можете на ПК запустить две утилиты, подключиться в каждой утилите к своему генератору и так смотреть например активные мощности с обоих машин одновременно. Если сделать оба тренда в одинаковом масштабе - очень наглядно.
"Вопрос 3 - в документации указано, что подобные калибровки должны быть сделаны и для реакиивной мощности. Вопрос - какие параметры надо менять - желательно с номерами."
Всё точно также как и с частотой.
Во-первых - читать руководство по настройке контроллеров здесь целиком, включая проверку и настройку диапазона регулирования (без неё всё дальнейшее - без толку).
"Вопрос - на двух машинах должны быть настройки или могут быть разные? (к слову - двигатели однотипные)"
Двух одинаковых машин не бывает. Для начала можете настроить на одной машине, потом скопировать во вторую и повторить всю процедуру. Если всё устроит то можно ничего не менять.
"Вопрос 2 - Как понять, что коэффициенты подобраны правильно? Насколько я понимаю - наброс нагрузки не должен вывести систему из равновесия - машины должны полностью поделить мощность и не гонять ее (активную и реактивную)"
Всё правильно понимаете, так и есть. Качество Вашей жизни есть критерий правильности Ваших действий. Качество параллельной работы есть критерий правильности настроек Ваших регуляторов.
Есть ГОСТ на дизель-генераторы. И есть ГОСТ с нормативами качества электроэнергии. Там указано, какие кратковременные (при переходных процессах) и долговременные (в установившемся режиме) отклонения допустимы и на какое время. Это и есть критерий - предъявить претензии заказчик может только по этому документу, потому что других нет (если в ТЗ что-то явно не указано).
Сами переходные процессы должны выглядеть так, как показано в нашем руководстве на стр. 41 рисунок 2а - без перерегулирования, автоколебаний и за время, не превышающее описанное в ГОСТ. В USW есть тренды, можно вывести только нужный параметр (например акт.мощность или частоту) и пытаться добиться нужного поведения. Если заказчика всё устраивает, а норматива нет - просто оставьте как есть.
Коэффициент Кп (пропорциональный) влияет на силу воздействия на отклонение.
Коэффициент Ti (интегральный) растягивает это воздействие по времени.
Дифференциальный коэффициент Td в подавляющем большинстве случаев = 0 (он для специальных случаев).
Совет. Вы можете на ПК запустить две утилиты, подключиться в каждой утилите к своему генератору и так смотреть например активные мощности с обоих машин одновременно. Если сделать оба тренда в одинаковом масштабе - очень наглядно.
"Вопрос 3 - в документации указано, что подобные калибровки должны быть сделаны и для реакиивной мощности. Вопрос - какие параметры надо менять - желательно с номерами."
Всё точно также как и с частотой.
- 2641 и 2642 - U на холостом ходу и при одиночной работе;
- 2651 и 2652 - набор/сброс реактивной мощности;
- 2661 и 2662 - U при параллельной работе в острове;
- 2674 - смещение начальной точки регулирования (выставляется 1 раз на холостом ходу);
- 2691 - зона нечувствительности по U при одиночной работе;
- 2711 - то же при параллельной работе в острове;
- 2713 - зона нечувствительности по Q (допустимый перекос по Q) при параллельной работе в острове.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
16. Не загружается русский язык
Загрузка переводов в контроллер заканчивается ошибкой, как при пакетной записи, так и при непосредственной загрузке.
Одна из возможных причин - Вы пытаетесь загрузить перевод от контроллера со старой версией прошивки. в новой прошивке просто может не быть нужных текстов, зато могут быть другие новые.
Решение:
Одна из возможных причин - Вы пытаетесь загрузить перевод от контроллера со старой версией прошивки. в новой прошивке просто может не быть нужных текстов, зато могут быть другие новые.
Решение:
- Подключиться к контроллеру утилитой USW
- Перейти во вкладку "переводы"
- Прочитать переводы из контроллера (можно только английский)
- Импортировать перевод 1 из файла переводов, взятого с сайта двк.рф (или из любого файла настроек)
- Выполнить синхронизацию языков (отдельная кнопка на панели инструментов, рядом с импортом). Процесс занимает время, нсколько минут, может показаться что утилита зависла - нет, она работает, не трогайте её.
- Когда утилита сообщит что синхронизация завершена - всё готово, можно смело загружать в контроллер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
17. Как реализовать простые функции, такие как подкачка топлива, подогрев двигателя и т.п.
Как реализовать простые функции, такие как подкачка топлива, подогрев двигателя и т.п?
Во-первых, читать документацию, потому что такие функции как подогрев двигателя и подкачка топлива уже есть готовые. Если алгоритм подходит - используйте.
Во-вторых, не надо прицепляться к словам. Если Вам надо управлять компрессором подкачки пускового воздуха, а такой функции нет, то очевидно что пополнение баллона сжатым воздухом работает точно также, как и пополнение топливного бака топливом - разница только в том, что и куда качаем, а датчики те же и управление такое же. Просто используйте эту функцию. По желанию можете в переводах назвать её как угодно и будет выглядеть как штатная.
В-третьих, это можно сделать и через М-Логику. Если у Вас другой механизм и другой алгоритм управления - пишите соответствующую логику.
Во-первых, читать документацию, потому что такие функции как подогрев двигателя и подкачка топлива уже есть готовые. Если алгоритм подходит - используйте.
Во-вторых, не надо прицепляться к словам. Если Вам надо управлять компрессором подкачки пускового воздуха, а такой функции нет, то очевидно что пополнение баллона сжатым воздухом работает точно также, как и пополнение топливного бака топливом - разница только в том, что и куда качаем, а датчики те же и управление такое же. Просто используйте эту функцию. По желанию можете в переводах назвать её как угодно и будет выглядеть как штатная.
В-третьих, это можно сделать и через М-Логику. Если у Вас другой механизм и другой алгоритм управления - пишите соответствующую логику.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
18. Контроллер неправильно измеряет напряжения. Почему?
Есть такая неисправность, касается блоков Multi-Line 2. Со временем эксплуатации (больше 10 лет) может выходить из строя плата измерения напряжения.
Нужно сравнить показания измерения напряжения генератора и/или шин на дисплее GPC с независимым измерительным прибором. Можно сравнить с измерениями мультиметра прямо на клеммах GPC, только придётся пересчитать измеренное мультиметром с учётом трансформатора напряжения.
Если разница между показаниями GPC и фактическими измерениями превышает класс точности 1% - это может быть источником многих проблем.
Лечение: замена или ремонт платы измерения напряжения. Эта же плата отвечает за хранение информации о конфигурации контроллера, его настроек, на ней же находятся часы реального времени и батарея энергонезависимой памяти. Поэтому операция не совсем простая и лучше обратиться к специалистам. Например в ДВК-Электро.
Если разница между показаниями GPC и фактическими измерениями превышает класс точности 1% - это может быть источником многих проблем.
Лечение: замена или ремонт платы измерения напряжения. Эта же плата отвечает за хранение информации о конфигурации контроллера, его настроек, на ней же находятся часы реального времени и батарея энергонезависимой памяти. Поэтому операция не совсем простая и лучше обратиться к специалистам. Например в ДВК-Электро.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.