Добрый день!
Имеется проект, состоящий из одного CPU 315-2 PN/DP и 4-x интерфейсных модулей IM 153-1 PROFIBUS. Хотел бы узнать, какие существуют способы (в виде встроенных функций Tia Portal`а, например), с помощью которых можно например взвести бит ошибки, если связь потеряется к какой-либо станцией и чтобы можно было понять с какой конкретно?
Заранее благодарен за помощь!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вывод ошибки потери связи с одной из распределенных станций
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Псков
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 21 раз
Вывод ошибки потери связи с одной из распределенных станций
Смотрите в сторону OB86. В справке по кнопке F1 вполне исчерпывающая информация.
При вызове OB86 в переменных OB86_EV_CLASS и OB86_FLT_ID будет тип ошибки и её причина.
При вызове OB86 в переменных OB86_EV_CLASS и OB86_FLT_ID будет тип ошибки и её причина.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
- Имя: Никита
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 1 раз