1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вывод ошибки потери связи с одной из распределенных станций

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Вывод ошибки потери связи с одной из распределенных станций

Сообщение machox222 »

Добрый день!

Имеется проект, состоящий из одного CPU 315-2 PN/DP и 4-x интерфейсных модулей IM 153-1 PROFIBUS. Хотел бы узнать, какие существуют способы (в виде встроенных функций Tia Portal`а, например), с помощью которых можно например взвести бит ошибки, если связь потеряется к какой-либо станцией и чтобы можно было понять с какой конкретно?

Заранее благодарен за помощь!

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 21 раз

Вывод ошибки потери связи с одной из распределенных станций

Сообщение Joshua »

Смотрите в сторону OB86. В справке по кнопке F1 вполне исчерпывающая информация.
При вызове OB86 в переменных OB86_EV_CLASS и OB86_FLT_ID будет тип ошибки и её причина.

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Вывод ошибки потери связи с одной из распределенных станций

Сообщение machox222 »

Joshua писал(а): 31 янв 2024, 09:37 Смотрите в сторону OB86. В справке по кнопке F1 вполне исчерпывающая информация.
При вызове OB86 в переменных OB86_EV_CLASS и OB86_FLT_ID будет тип ошибки и её причина.
Спасибо! То, что нужно.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»