Все доброго дня
есть задача подключится к PLC но он старой прошивки 5.1.7.23
У меня новый софт Expert Mashine 2.2
Прошивки лежат тут
M262_5.3.109.3.sefirmware
C:\ProgramData\EcoStruxure Machine Expert\FirmwareRepository\Controls
где можно найти старые прошивки
*.sefirmware
и скопировать в эту папку и выбрать PLC с нужной прошивкой?
и где можно найти эти прошивки?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
*.sefirmware
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 дек 2018, 13:18
- Имя: Кулииков Максим
- Страна: RU
- город/регион: MSK
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
*.sefirmware
Не получится ваша задумка
МЕ определённой версии работает с "прошивками" определённых версий, копипастом не добавляются "прошивки" в Hardware Catalog
Значит, нужно ставить предыдущую версию (возможно, на виртуальную машину) и пользоваться триальным сроком
PS. ОБратите внимание на п.1 и п.2 вверху страницы, красным написано
МЕ определённой версии работает с "прошивками" определённых версий, копипастом не добавляются "прошивки" в Hardware Catalog
Значит, нужно ставить предыдущую версию (возможно, на виртуальную машину) и пользоваться триальным сроком
PS. ОБратите внимание на п.1 и п.2 вверху страницы, красным написано
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 дек 2018, 13:18
- Имя: Кулииков Максим
- Страна: RU
- город/регион: MSK
*.sefirmware
Да это печально c SE///
В Siemens такого нет с FW
Еще не понятно как определить версию прошивки M2xx без установки пакета EcoStruxure Machine Expert (ESME)
утилиты простенькие есть?
Maxim K
В Siemens такого нет с FW
Еще не понятно как определить версию прошивки M2xx без установки пакета EcoStruxure Machine Expert (ESME)
утилиты простенькие есть?
Maxim K
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
*.sefirmware
Версию "прошивки", думаю, можно определить либо из самого SoMachine/Machine Expert - когда запускаете обнаружение устройств в сети (Discovery)
Либо в том же обнаружении в приложении Controller Assistant
Номера версий будут видны, даже если версия "прошивки" не позволяет работать с данной версией SoMachine/Machine Expert
Если Web-server разрешён, можно попробовать посмотреть через WEB-интерфейс
Но тут дополнительно может сказаться установка пароля на ПЛК
Про отдельные утилиты определения версий FW я не слышал
Либо в том же обнаружении в приложении Controller Assistant
Номера версий будут видны, даже если версия "прошивки" не позволяет работать с данной версией SoMachine/Machine Expert
Если Web-server разрешён, можно попробовать посмотреть через WEB-интерфейс
Но тут дополнительно может сказаться установка пароля на ПЛК
Про отдельные утилиты определения версий FW я не слышал
СВ