Коллеги, прошу помощи.
Имеется сеть ProfiBUS.
В контролле стоит плата Profibus. Кабель с неё идёт в шкаф ЧП. Сеть состоит из 7 устройств. Устройства содержат еще под устройства и соединяются уже между собой по канбасу. Там стоит модуль профибас-конбас.
Периодически пропадает связь то со всеми под устройствами которые соединяются по канбасу то с некоторыми. Проблема в самом первом ЧП по пути сети. С остальными проблем нету.
Все протянули. Башку профибас-канбас меняли.
Куда копать?
Спасибо
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Profibus проблема
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Profibus проблема
Доброе!
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Что CAN что Profibus - чувствительнее ко всяким огрехам. Если ModBUS на 485-м может порой и на лапше работать и прощать многое, то эти - уже нет, другая физика, другие скорости.
Для начала сюда, пункт 2. Затем в монтаж.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Что CAN что Profibus - чувствительнее ко всяким огрехам. Если ModBUS на 485-м может порой и на лапше работать и прощать многое, то эти - уже нет, другая физика, другие скорости.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1403
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Profibus проблема
Предположу, что в сторону топологии CAN проблемного ЧП. Сперва очевидное - экранирование, терминирующие резисторы:
- распускать витую пару и экран как можно ближе к клеммам подключения - вероятно имеете дело с наведенными помехами от оборудования;
- соединять экраны согласно схеме подключения can;
- проверить, что на устройствах включены резисторы 120 Ом только в начале и в конце can;
- подключение земли проблемного частотника.
PS какова общая протяженность проблемного can, какая скорость, каким кабелем?
какая длина кабельных участков между can-устройствами?
Зри в корень!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 07:31
- Имя: Олег
- Благодарил (а): 1 раз
Profibus проблема
На первом по пути трассы разъёме сидит 7 частотников. Проблем никогда не было. Но вот начались. Частотники соединены по канбасу в пределах 10 метров. Первые два отваливаются поочерёдно 1-2 раза в час на 3 секунды они не отвечают. Остальные на 0.1 секунды и меньше. Кабель от контроллера до первого разъёма метров 30. Phoenix contact 2744652 PSM-CABLE-PROFIB/FC Системный кабель шины. После него ещё 6 разъёмов с группами устройств работает нормально.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1403
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Profibus проблема
Как экран подключен, на клеммы или штекеры? Скорость обмена какая?
Сравните с вот этим.
Для справки: см. абзац "Электрические соединения в сети CAN"
Отправлено спустя 37 минут 21 секунду:
Пардон, а где в этом кабеле "сигнальная земля"?
Сравните с вот этим.
Для справки: см. абзац "Электрические соединения в сети CAN"
Отправлено спустя 37 минут 21 секунду:
Чтобы исключить двоякость понимания, эскиз структурной схемы с топологией сети и указанием интерфейсов приложите пожалуйста.
Зри в корень!