- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Блок управления регулируемый Элеси
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 фев 2018, 10:04
- Имя: александр
Блок управления регулируемый Элеси
Доброго времени суток, уважаемые!
БУР-0,55.1.V.T220.0.УХЛ1-а от Элеси не управляется по интерфейсу... Всё уже перепроверил - ничего не помогает... Может у кого-нибудь есть руководство по эксплуатации более полное чем у меня? Поделитесь пожалуйста. Спасибо!
БУР-0,55.1.V.T220.0.УХЛ1-а от Элеси не управляется по интерфейсу... Всё уже перепроверил - ничего не помогает... Может у кого-нибудь есть руководство по эксплуатации более полное чем у меня? Поделитесь пожалуйста. Спасибо!
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Блок управления регулируемый Элеси
Обозначение как то не вписывается в типовые от Элеси:
- "0,55" - это максимальный крутящий момент, Н·м? Какой то он маленький.
- "1" - как правило, на этом месте тип присоединительного места электропривода (А; Б; В; Г; Д)
- "V" - как правило, на этом месте максимальная частота вращения выходного звена электропривода, об/мин.
А что именно? Не работает только управление? Или в принципе не видите БУР"?
А какое у Вас?
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
имеете ввиду по RS-485?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 фев 2018, 10:04
- Имя: александр
Блок управления регулируемый Элеси
Да по RS-485. Просто в одном шлейфе находятся несколько БУРов томзел и один злополучный элисевский.... по дискретам всё прекрасно управляется... но как только подключаешь интерфейс.... начинается швах...
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
блок видно в шлейфе, но вместо местного режима отображается дистанционный и наоборот
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
блок видно в шлейфе, но вместо местного режима отображается дистанционный и наоборот
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Блок управления регулируемый Элеси
Вы - Транснефть?
Все наработки ТОМЗЕЛа базируются на наработках Элеси и ТЭК - были такие фирмы конкуренты в Томске.
А отдельно, оставив только БУР Элеси, какая ситуация? Проблема только с Элеси, или с ТОМЗЕЛ тоже?
Самое простое, что вижу - скорее всего програмный модуль для управления по интерфейсу сделан с учетом адресации ТОМЗЕЛ, а у ЭЛЕСИ другие адреса. Карту адресов БУРов сравнивали?
От себя - когда Элеси и ТЭК отдельно выполняли поставки БУРов, то был разнобой и в клемниках, и в меню, и в способах подключения - типа конкуренции. А эксплуатация "отжимается".
Отправлено спустя 31 минуту 23 секунды:
А ТОМЗЭЛ какие БУР применены?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 авг 2022, 11:28
- Имя: Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Ленск
- Благодарил (а): 1 раз
Блок управления регулируемый Элеси
А версия прошивки какая???
Столкнулись с аналогичной проблемой.
3 элесевских задвижки в одном шлейфе, и по одной тоже инверсия му /ду. на других двух все в порядке.
единственное кардинальное отличие нашли, так это версия прошивки.
на исправных 3.5
на не исправной 3.21
Столкнулись с аналогичной проблемой.
3 элесевских задвижки в одном шлейфе, и по одной тоже инверсия му /ду. на других двух все в порядке.
единственное кардинальное отличие нашли, так это версия прошивки.
на исправных 3.5
на не исправной 3.21
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Блок управления регулируемый Элеси
MaltsevAO, у автора случай немного иной - у него в шлейфе БУР от разных производителей. Несколько от ТОМЗЭЛ, и один от ЭЛЕСИ. Несколько мне известно, ТОМЗЭЛ за основу взял разработку ТЭК, но иногда устанавливает БУР производства ЭЛЕСИ.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
MaltsevAO, имеется вопрос - а годы изготовления какие БУР?
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
MaltsevAO, имеется вопрос - а годы изготовления какие БУР?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 авг 2022, 11:28
- Имя: Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Ленск
- Благодарил (а): 1 раз
Блок управления регулируемый Элеси
2016 и 2018
В общем мы проблему решили:
Посмотрите в группе параметров С015 - можно сделать инверсию сигнала МУ/ДУ по интерфейсу. Но опять же с оглядкой на версию ПО БУР. На 3.21 данный параметр присутствует.
В общем мы проблему решили:
Посмотрите в группе параметров С015 - можно сделать инверсию сигнала МУ/ДУ по интерфейсу. Но опять же с оглядкой на версию ПО БУР. На 3.21 данный параметр присутствует.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 08 авг 2022, 09:28
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
- Поблагодарили: 3 раза
Блок управления регулируемый Элеси
Добрый день!
Направил актуальное РЭ на данные блоки управления в личку, прошу сверить соответствие карт регистров.
Одно время, при смене производителя блоков управления на объектах Транснефти были случаи, когда блоки управления поставлялись не с родным ПО по требованию заказчика, для предотвращения изменений в программном обеспечении. После ремонта и обновления прошивки до актуальной возникают периодически не состыковки в управлении по интерфейсу.
Направил актуальное РЭ на данные блоки управления в личку, прошу сверить соответствие карт регистров.
Одно время, при смене производителя блоков управления на объектах Транснефти были случаи, когда блоки управления поставлялись не с родным ПО по требованию заказчика, для предотвращения изменений в программном обеспечении. После ремонта и обновления прошивки до актуальной возникают периодически не состыковки в управлении по интерфейсу.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 фев 2018, 10:04
- Имя: александр
Блок управления регулируемый Элеси
Доброго времени суток, уважаемые!
Извинтеляюсь за отсутствие ответов... Всем огромное спасибо за помощь... Но проблема решилась при помощи отправки данного блока на ЗИ в ремонт...
Правда после ремонта появилась другая проблема... Блок стал капризничать по пониженному сопротивлению изоляции ЭД... т.е. вызываю электрика, который производит замер... всё нормально!!!!! Чуть температура воздуха ушла в минус - ШВАХ! АВАРИЯ!
Ну решил данную проблему увеличением времени между опросами состояния (раньше было 1опрос/в несколько секунд, а теперь 1раз/неделя)...
Пока всё работает...
ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!!!
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
Да, и еще один вопрос.... Возможно не в тему... Хочу из двух неисправных БУР 4-10М (ТОМЗЭЛ) собрать один исправныЙ... Существует ли инструкция по разборке данного БУР? Если да, то поделитесь пожалуйста... А конкретно интересует: можно ли переставить вал с одного блока на другой? Спасибо!!!
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
Ну и на посошок: смотрите и подписывайтесь на мой канал https://youtu.be/9PtUB9tj6PQ
Извинтеляюсь за отсутствие ответов... Всем огромное спасибо за помощь... Но проблема решилась при помощи отправки данного блока на ЗИ в ремонт...
Правда после ремонта появилась другая проблема... Блок стал капризничать по пониженному сопротивлению изоляции ЭД... т.е. вызываю электрика, который производит замер... всё нормально!!!!! Чуть температура воздуха ушла в минус - ШВАХ! АВАРИЯ!
Ну решил данную проблему увеличением времени между опросами состояния (раньше было 1опрос/в несколько секунд, а теперь 1раз/неделя)...
Пока всё работает...
ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!!!
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
Да, и еще один вопрос.... Возможно не в тему... Хочу из двух неисправных БУР 4-10М (ТОМЗЭЛ) собрать один исправныЙ... Существует ли инструкция по разборке данного БУР? Если да, то поделитесь пожалуйста... А конкретно интересует: можно ли переставить вал с одного блока на другой? Спасибо!!!
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
Ну и на посошок: смотрите и подписывайтесь на мой канал https://youtu.be/9PtUB9tj6PQ
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Блок управления регулируемый Элеси
У него за основу взят БУР ЭлеСи, или ТЭК? Или ТОМЗЭЛ свою разработку выполнил?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 мар 2021, 16:13
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
Блок управления регулируемый Элеси
Добрый вечер уважаемые. Если есть ещё возможность, поделитесь пожалуйста руководством на данный привод БУР-0,55.1.V.T220.0.УХЛ1. А то у нас, как всегда оборудование есть, а документации, ...пойди найди. Ты сможешь, в тебя верят
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 мар 2021, 16:13
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
Блок управления регулируемый Элеси
Добрый вечер. Благодарю, что откликнулись. Блок управления Элеси. год выпуска 2014. Установлены на шаровые краны.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 11:57
- Имя: Джамал
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз