- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Здравствуйте. Есть ли возможность контроллером MicroLogix 1500-LRP программно посылать и принимать сообщения к другому устройству по порту RS-232 ( в моем случае это счетчик импульсов CEU5PB) ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
В режиме USER, но лучше добавить модуль 1769-ASCII
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
спасибо за ответ, доп модуля нет. А что за режим USER ? В документации не нашел про него ничего.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Настройки порта.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
не нашел такой режим в настройках порта. А еще количество бит данных где менять тоже не нашел.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Правильно ли я понял, что для передачи и приема нужно использовать инструкцию MSG ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Нет. для протокола ASCII есть куча других команд.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Назовите хотя бы одну.
Отправлено спустя 33 минуты 26 секунд:
возможна ли связь контроллера по ком порту с ПО RSLogix500 установленного на виртуальной машине ?
Отправлено спустя 33 минуты 26 секунд:
возможна ли связь контроллера по ком порту с ПО RSLogix500 установленного на виртуальной машине ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Возможна, нужно сделать проброс порта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
из терминала (программа для работы с ком портом) запущенного на виртуальной машине связь есть. А RSLinks не видит контроллер. Как осуществить проброс ком порта ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Компорт не пробрасывал, так что, у меня ответа нет. Какой протокол в контроллере и RSLinx? Рекомендую DF-1 Full Duplex, кабель нуль модемный из фирменных 1747-CP3, 1756-CP3, подключение на CH1 (DB-9).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Работаю с RSLogix500 без виртуальной машины (с ней вообще контроллер не видится). Пытаюсь применить ASCII инструкции, безрезультатно. Такое чувство, что эти инструкции вообще не выполняются ( сигнала выполнения нет, сигнала ошибки тоже нет). Пытался и через первый канал и через нулевой (по поводу режима USER - это как я понял канал 0 ?). Кабель нуль-модемный. Программа в контроллер загружается через любой из этих каналов.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Работает. Передает данные. НО не так как надо ! Команду из набора символов преобразовывает в ASCII коды.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
MicroLogix 1500-LRP и RS-232
Команды из ПЛК в терминал передаются. Из терминала в счетчик тоже. А из ПЛК в счетчик - нет. Может потому что счетчик принимает и передает 7 битные данные ? Как в ПЛК это организовать ?