1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПТК "СУРА"

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC

Ответить

Автор темы
Lemor
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 16:55
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 1 раз

ПТК "СУРА"

Сообщение Lemor »

Юрий, здравствуйте!
1. Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность организовать связь между контроллером Эликонт 100 (клиент) и другим контроллером (сервер) по Modbus TCP без использования Эликонт КС? Я изучаю Полис и в устройствах ввода-вывода контроллера нет Modbus RTU или Modbus TCP.
2. Не совсем понял как работает привязка переменных в Контуре для объектных окон. Для мнемосхемы я могу привязать марку из Базиса, но в объектном окне выбор марок при добавлении аниматора или рецептора отсутствует, не могли бы вы объяснить как устроена привязка?

Yuriy_Mashinskiy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 апр 2022, 10:22
Имя: Юрий
Страна: Росссия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Вопросы по ПТК "СУРА"

Сообщение Yuriy_Mashinskiy »

Lemor писал(а): 09 ноя 2023, 17:06 Юрий, здравствуйте!
1. Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность организовать связь между контроллером Эликонт 100 (клиент) и другим контроллером (сервер) по Modbus TCP без использования Эликонт КС? Я изучаю Полис и в устройствах ввода-вывода контроллера нет Modbus RTU или Modbus TCP.
2. Не совсем понял как работает привязка переменных в Контуре для объектных окон. Для мнемосхемы я могу привязать марку из Базиса, но в объектном окне выбор марок при добавлении аниматора или рецептора отсутствует, не могли бы вы объяснить как устроена привязка?
Приветствую!
1. Эликонт-100 (и 200) может быть только опрашивать устройства по Modbus RTU или TCP. Отдавать данные контроллер может либо по OPC UA либо по МЭК104. Для других применений рекомендуем Эликонт-КС.
Если в полисе в УВВ нет Modbus, то у вас, вероятно, версия ПО старая (1.0.7.ххх), скачайте с сайта ptk-sura.ru актуальную.

по 2 вопросу надо больше деталей. Лучше напишите в группу в телеграмме, там быстрее и полнее ответят.
отвечу на вопросы по ПТК "СУРА", контроллерам Эликонт и прочим продуктам для АСУ ТП от АО "ЭЛАРА"