Beckhoff BK5150
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Beckhoff BK5150
Доброе время суток!
Поделитесь пожалуйста схемами (принципиальными) подключения модулей Beckhoff, в частности интересует голова BK5120 и BK5150. почему-то не могу открыть документацию с сайта Beckhoff в формате CHM (а другой там не вижу).
Можно выслать в почту по адресу [email protected]
Спасибо!
Поделитесь пожалуйста схемами (принципиальными) подключения модулей Beckhoff, в частности интересует голова BK5120 и BK5150. почему-то не могу открыть документацию с сайта Beckhoff в формате CHM (а другой там не вижу).
Можно выслать в почту по адресу [email protected]
Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 31 июл 2008, 12:07
- Имя: Андрей Владимирович ФамилияСкрыта
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Beckhoff BK5120
Да оно, но в отличие от того что лежит на сайте Beckhoff - работает :) В принципе я уже конвертнул их родной chm в html после чего он стал открываться браузером, но иметь chm всё равно удобнее. Спасибо!ois_andrew писал(а):Оно? http://webfile.ru/4581828
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 31 июл 2008, 12:07
- Имя: Андрей Владимирович ФамилияСкрыта
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
Re: Beckhoff BK5120
это часть twincat-овской базы знаний: http://download.beckhoff.com/download/S ... nfoSys.exe
plcsimulator.wiki.sourceforge.net - Мой ПЛК симулятор интерфейса TCP/IP ModBus
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Beckhoff BK5150
Ещё вопрос по Beckhoff BK5150. Как я понял из документации, в ВК5150 (в отличие от ВК5120) отсутствует гальваническая развязка питания от корпуса. Это так? Если так, то в каком месте физически металлические части корпуса будут соприкасаться с ДИН-рейкой, на которую ставятся модули?
У меня уже по факту куплен BK5150, и нельзя допустить чтобы минус питания сел на корпус щита - придётся ставить ДИН-рейку на изоляторы, если физическое соприкосновение металлических частей с рейкой имеется.
У меня уже по факту куплен BK5150, и нельзя допустить чтобы минус питания сел на корпус щита - придётся ставить ДИН-рейку на изоляторы, если физическое соприкосновение металлических частей с рейкой имеется.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 31 июл 2008, 12:07
- Имя: Андрей Владимирович ФамилияСкрыта
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
Re: Beckhoff BK5150
Я не знаю ответа, но попробуйте позвонить в московское представительство Beckhoff (495) 9816454 - там охотно на все ответят.
ПС: Знаю что в контроллерах бекхоф есть четкое разделение +,-, заземление. Так что скорей всего динрейка с минусом никак не контачит.
ПС: Знаю что в контроллерах бекхоф есть четкое разделение +,-, заземление. Так что скорей всего динрейка с минусом никак не контачит.
plcsimulator.wiki.sourceforge.net - Мой ПЛК симулятор интерфейса TCP/IP ModBus
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Beckhoff BK5150
Вопрос возник непраздный, ибо в документации вижу:
подключение для BK5120:
А вот для BK5150:
И примечание:
подключение для BK5120:
А вот для BK5150:
И примечание:
For the compliance of the UL requirements Us should only be suppliedA NEC class 2 power supply shall not be connected in series or parallel with another (class 2) power source!
- by a 24 VDC supply voltage, supplied by an isolating source and protected by means of a fuse (in accordance with UL248), rated maximum 4 Amp.
- by a 24 VDC power source, that has to satisfy NEC class 2.
To meet the UL requirements, Us must not be connected to unlimited power sources!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 31 июл 2008, 12:07
- Имя: Андрей Владимирович ФамилияСкрыта
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
Re: Beckhoff BK5150
Us - Питание контроллера
GNDs - минус питания контроллера
Up - питание модулей
GNDp - минус питания модулей
n.c. - динрейка (вернее заземление - т.к. динрейка не контачит с контроллером - крепления пластмассовые, с динрейкой как правило контачат модули)
GNDs - минус питания контроллера
Up - питание модулей
GNDp - минус питания модулей
n.c. - динрейка (вернее заземление - т.к. динрейка не контачит с контроллером - крепления пластмассовые, с динрейкой как правило контачат модули)
plcsimulator.wiki.sourceforge.net - Мой ПЛК симулятор интерфейса TCP/IP ModBus
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Beckhoff BK5150
Хорошо бы чтобы так и оказалось. Придет голова - посмотрим. Смущает разница в обозначениях: V- у 5120 и GND у 5150. Ибо был опыт уже
опыт писал(а):Применял контроллер от Schneider - PL7 Micro - оказалось что у модификации PL7-3122 минус питания сидит на корпусе монтажной рамы, а монтажная рама металлическая. А нужна была именно эта модификация. Обозначения были похожие, точно не помню уже какие. Дело кончилось покупкой DC/DC преобразователя на питание, ибо городить в щите изоляторы на монтажную панель не получилось.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Re: Beckhoff BK5150
Добрый день! В продолжение темы о модуле BK5150: вышло из строя оборудование с таким модулем, модуль индицирует аварию CAN, купить новый модуль можно, но вот вопрос, нужно ли его программировать или он всего лишь позволяет по шине обращаться к удаленным входам выходам без программирования его самого?