- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Плавает напряжение DE715E0
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 окт 2023, 12:18
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Плавает напряжение DE715E0
На холодную напряжение держит, после непродолжительной работы, напряжение начинает плавать, AVR- R450 меняли, результат тот же.
Диод или обмотка возбуждения?
Диод или обмотка возбуждения?
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Плавает напряжение DE715E0
Доброе!
Как много вопросов сразу.
Статизм настроен? Сколько?
Как много вопросов сразу.
Это под нагрузкой на холодной машине (пока не прогрелась) или без включения нагрузки?
В каком диапазоне и как?
Какой? Datakom или Leroy Somer ?
Зачем сразу так радикально? Для начала надо попытаться настроить регулятор. Процедура описана в мануале (на Leroy точно). Если меняли на такой же не прикасаясь к настройкам - то странно было ожидать того, что что-то изменится.
Статизм настроен? Сколько?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 окт 2023, 12:18
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Плавает напряжение DE715E0
Ну, у меня их парк 17шт., про регулировки AVR мы знаем и делаем когда новый ставим, там родной вообще стоит EM10, переподключили на R450( он это позволяет), но чуть поработает начинает плавать напряжение, постоит 10мин, остынет, опять норма.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Плавает напряжение DE715E0
Как? В каком диапазоне? Не плавает ли при этом реактивная мощность? Работают ли генераторы в параллель друг с другом?
Я ж не просто так вопросы задаю от скуки, а чтобы на Ваш вопрос ответить. Отвечайте тоже, всё-таки.
Если бы пробился диод то вряд ли генератор вообще возбудился бы. Обмотка возбуждения - та же история, если она порвана, пробита или имеет межвитковое, то генератор тоже не возбуждался бы совсем, а межвитковый пробой догорел бы сам собой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 окт 2023, 12:18
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Плавает напряжение DE715E0
В каком диапазоне? Что при этом с током возбуждения?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Это тот же самый Leroy под брендом. FG Wilson не изготавливает регуляторы. А у Вас-то в итоге что: Leroy или Datakom?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 окт 2023, 12:18
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Плавает напряжение DE715E0
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Генератор очень далеко, на газовой трубе стоит, поэтому информацию получаю, когда на горку заедут связь есть. Извините, что инфа не полная, но дело не а регуляторе.
Генератор очень далеко, на газовой трубе стоит, поэтому информацию получаю, когда на горку заедут связь есть. Извините, что инфа не полная, но дело не а регуляторе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 45 раз
Плавает напряжение DE715E0
Напряжение как измеряете? Отдельным прибором непосредственно с силовых выводов или доверяете показаниям контроллера?
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Плавает напряжение DE715E0
Короче (дело к ночи). По фотографиям я диагноз поставить не могу как экстрасенс. Регулятор у Вас непонятно какой - что Datakom что Leroy R450 выглядят одинаково, но колоссальная разница в цене и в качестве. EM10 - это был Лероевский регулятор, хороший и менять его нет смысла.
Я бы включил амперметр постоянного тока в цепь возбуждения и смотрел ток. Одновременно взял бы регулятор, подключил хороший измеритель напряжения и пытался настроить регулятор:
1) сначала ограничиваем ток возбуждения
2) проверяем номинальную частоту
3) проверяем что корректно настроено измерение напряжения и тип системы возбуждения, об этом надо почитать в мануале на регулятор
4) выставляем статизм в ноль, несмотря на то что он и не используется
4) запускаем машину и крутим VOLT до номинального напряжения
5) крутим STAB до стабильной работы.
Всё как и описано в мануале.
Если вместе с плаванием напряжения плавает и ток возбуждения - дело в регуляторе или в обмотке возбуждения (что вряд ли), надо лучше настраивать. Если ток возбуждения стабилен, а напряжение плавает - я бы уже погрешил на генератор, может он просто промок и его надо просушить. А может в статоре где-то пробой или межвитковое, после сушки можно проверить сопротивление изоляции.
Если при этом плавает и частота, а об этом ничего не написали, значит сначала разобраться с частотой, только потом вернуться к напряжению.
Что-то мне подсказывает что нет никакой проблемы, пока колебания напряжения не выходят за нормы качества электроэнергии. На одиночной машине распределения реактивной мощности не будет, поэтому статизм не нужен и пусть лучше будет нулевым. Внешнее регулирование (от какого-то контроллера) на одиночной машине тоже не нужно, поэтому его лучше просто отключить насовсем - может в нём и дело. Даже если подключен потенциометр - всё равно можно отключить (если по мануалу вместо него положено поставить перемычку - поставить), на одиночной машине кому придет в голову рулить напряжением? Один раз в регуляторе настроили и забыли.
Я бы включил амперметр постоянного тока в цепь возбуждения и смотрел ток. Одновременно взял бы регулятор, подключил хороший измеритель напряжения и пытался настроить регулятор:
1) сначала ограничиваем ток возбуждения
2) проверяем номинальную частоту
3) проверяем что корректно настроено измерение напряжения и тип системы возбуждения, об этом надо почитать в мануале на регулятор
4) выставляем статизм в ноль, несмотря на то что он и не используется
4) запускаем машину и крутим VOLT до номинального напряжения
5) крутим STAB до стабильной работы.
Всё как и описано в мануале.
Если вместе с плаванием напряжения плавает и ток возбуждения - дело в регуляторе или в обмотке возбуждения (что вряд ли), надо лучше настраивать. Если ток возбуждения стабилен, а напряжение плавает - я бы уже погрешил на генератор, может он просто промок и его надо просушить. А может в статоре где-то пробой или межвитковое, после сушки можно проверить сопротивление изоляции.
Если при этом плавает и частота, а об этом ничего не написали, значит сначала разобраться с частотой, только потом вернуться к напряжению.
Что-то мне подсказывает что нет никакой проблемы, пока колебания напряжения не выходят за нормы качества электроэнергии. На одиночной машине распределения реактивной мощности не будет, поэтому статизм не нужен и пусть лучше будет нулевым. Внешнее регулирование (от какого-то контроллера) на одиночной машине тоже не нужно, поэтому его лучше просто отключить насовсем - может в нём и дело. Даже если подключен потенциометр - всё равно можно отключить (если по мануалу вместо него положено поставить перемычку - поставить), на одиночной машине кому придет в голову рулить напряжением? Один раз в регуляторе настроили и забыли.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Плавает напряжение DE715E0
Регулятор, похоже, у Вас Datakom. Нам прислали сейчас R450 Leroy - на них видимая надпись о том что это Leroy. У Вас надписи нет.
Но дело всё равно не в нём, похоже.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.