1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TSX AEY 800 вход 4-20мА

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

TSX AEY 800 вход 4-20мА

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Приходится разбираться с раритетом. Контроллер неизвестно какой (мопед не мой, но это либо TSX37 либо TSX57). Модуль ан.входов TSX AEY 800, подключение внешних цепей через Телефаст ABE7CPA03.

Три вопроса:
1) По распиновке телефаста
2023-10-11_13-48-28.png
Что означает Ground? Корпус?
Если да то сидят ли какие-либо выводы на клеммах Телефаста на корпусе?

2) В характеристиках модуля указано, что для входов 4-20мА входное сопротивление входа равно 250 Ом. Вопрос: это значит "ровно 250 Ом" или "не более 250 Ом" (значит может быть и меньше)? Нигде не сказано "не более" (посмотрел даташит и каталог).

3) По распиновке самого модуля.
2023-10-11_13-56-45.png
Что такое "STD" ? Зачем надо - понятно (чтобы контроллер увидел что отключён телефаст). Физически это корпус или там какая-то внутренняя цепь контроллера?
Это, случайно, не корпус? И если корпус то получается что все общие COM тоже сидят на корпусе?

Кто ещё помнит этот раритет - помогите пожалуйста.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

TSX AEY 800 вход 4-20мА

Сообщение ogorsv »

Jackson, добрый день!
Завтра смогу померить нужные цепи,если нужно
Внутренние цепи не факт, что схемы получится найти - пока только как "чёрный ящик"
Это модуль от TSX PREMIUM

Распиновка самого телефаста
Dopolnitelnyj_klemmnyj_blok_abe7cpa03_she_telefast_8_ne_izolirovannyh_kanalov_base_8_analog_chanel_140218.pdf
Если не ошибаюсь, корпус и 115 контакт телефаста соединены
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

TSX AEY 800 вход 4-20мА

Сообщение olexsa »

Jackson писал(а): 11 окт 2023, 13:56 2) В характеристиках модуля указано, что для входов 4-20мА входное сопротивление входа равно 250 Ом. Вопрос: это значит "ровно 250 Ом" или "не более 250 Ом" (значит может быть и меньше)? Нигде не сказано "не более" (посмотрел даташит и каталог).
А где это указано? В находимых не наблюдается такого.
Так наверное это и значит - конкретное значение - 250 Ом. Встроенное сопротивление в модуль, при протекании тока 4-20 мА в модуле на вход АЦП уже готовое 1-5 В.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

TSX AEY 800 вход 4-20мА

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 11 окт 2023, 19:14 А где это указано?
2023-10-11_20-14-19.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

TSX AEY 800 вход 4-20мА

Сообщение olexsa »

Jackson писал(а): 11 окт 2023, 20:14TSX AEY 800
Уплошал, не тот модуль смотрел.
Но все же предполагаю, что это встроенный шунт на 250 Ом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

TSX AEY 800 вход 4-20мА

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 11 окт 2023, 20:51 Но все же предполагаю, что это встроенный шунт на 250 Ом.
Да, тоже предполагаю что так.

Отправлено спустя 20 секунд:
Больше интересен вопрос с землями.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

TSX AEY 800 вход 4-20мА

Сообщение ogorsv »

Нет у меня этого модуля ((
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»