Контроллер не работает. при включении работает только блок Extension Link TSX STZ 10. Идёт обмен пакетами с подключенными двум другими контроллерами (используются как удалённые входы-выходы в пульте станка)
Кабель связи с HMI подключен к разъёму TER. На HMI зависла надпись "Connecting..."
На контроллере горят красные I/O, ERR ;желтый TER (не мигает), RUN загорается только если нажимать на маленькую черную кнопку (типа RESET?). Батарея хорошая, при отключении батареи загорается BAT.
Мой инженер чистил его несколько часов и проверял, видимых дефектов не обнаружил. Разве что я заметил какой-то непонятный потенциал на линии А (разъём TER). Плавает от 2,6-до 3 вольт. на аналогичной линии в дополнительном коммуникационном блоке четко стоит 4,82вольт, на линни B около 0 вольт
Посоветуйте какие есть варианты: можно ли ремонтировать, можно ли скачать программу, купить на t-bay такой же блок и перезалить или ещё что-то. ранее пытался подсоединиться к работавшему контроллеру, чтобы скачать программу, но ничего не получилось. Может софт был не тот или ещё что. Времени возиться не было-"мужик не перекрестится пока гром не грянет". Алгоритм распечатан на бумаге, но переделка (в моём случае на контроллер Mitsubishi FX5) потребует массу времени, которого тоже нет.
Или отправить кому на ремонт?
Не понял как сюда добавить изображение
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
неисправность TSX Micro (TSX3721101)
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 авг 2023, 13:09
- Имя: Павел Соболев
- Страна: Эстония
- город/регион: Tallinn
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
неисправность TSX Micro (TSX3721101)
В мануале про такую комбинацию что написано?
Так ведь очевидно, что если
, то ответ - "нет". Берите PL7 на компе (работает только на WinXP и Win2000, если не путаю), сервисный кабель, TSX-PCU-1030 или TSX-PCX-1031 и пробуйте, вдруг повезёт.
Если нет - сначала контроллер надо вывести в живое состояние, хотя бы и в STOP, чтобы с него что-то скачать.
Возможно, всё-таки пытается что-то куда-то слать, что немного поднимает Ваши шансы слить с него программу.
Контроллер не нов, имел право просто умереть ЦП от времени. Каждый раз я удивляюсь: почему никто не озаботился вопросом "слить программу" пока контроллер был ещё жив, а потом начинается беготня в режиме ужаленного медведя, когда контроллер уже мёртв.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Посмотрите в мануале, как она работает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
неисправность TSX Micro (TSX3721101)
В разъеме TER на 7 и 8 ноге 5 вольт для питания подключаемых устройств тип панельки, или адаптера. На AUX нет этого питания.
По лампочкам у вас ошибка процессора, что чаще возникает когда батарейку проворонят. Это может намекать на то, что ЦПУ загнулся, раз за батарейкой следили...
Подключатся надо, как было сказано, через pl7 или через unity pro, или EcoStruxure Control Expert (зависит от модели, и был ли апгрейд прошивки, но вроде это только для tsx57 можно было). Если не брать в расчет адаптеры для подключения, которые только на ebay или ali можно найти, то можно сделать свой. Там 1 и 2 нога это B и A для rs485 переходника.
Еще. Программы в плк, ставлю 98%, уже нет. И надо с бумаги переписывать, или искать точно такое же оборудование.
По лампочкам у вас ошибка процессора, что чаще возникает когда батарейку проворонят. Это может намекать на то, что ЦПУ загнулся, раз за батарейкой следили...
Подключатся надо, как было сказано, через pl7 или через unity pro, или EcoStruxure Control Expert (зависит от модели, и был ли апгрейд прошивки, но вроде это только для tsx57 можно было). Если не брать в расчет адаптеры для подключения, которые только на ebay или ali можно найти, то можно сделать свой. Там 1 и 2 нога это B и A для rs485 переходника.
Еще. Программы в плк, ставлю 98%, уже нет. И надо с бумаги переписывать, или искать точно такое же оборудование.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
неисправность TSX Micro (TSX3721101)
Я стимулировал автора самостоятельно мануалы почитать, благо они доступны.
У меня есть TSX-PCX-1031 фирменный. :)
Да, точно. Очень старые через PL7, поновее - через UnityPro. Забыл, был же апгрейт.
Согласен. Наиболее вероятный исход - скорее всего сливать там уже нечего. Было дело, восстанавливал так несколько станков - набивал вручную с листинга, хорошо что он был.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
неисправность TSX Micro (TSX3721101)
Поищите поиском по форуму "TSX Micro" - обсуждали похожие ситуации
СВ
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
неисправность TSX Micro (TSX3721101)
Пот полем ввода текста кнопка "добавить файлы".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.