Здравствуйте!
Возникла проблема с приводом S120. Выдает ошибку на каждую из 5 осей "F13000 License not adequate". В интернете по данной теме ничего не удалось найти, кроме https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU, однако изменение параметра p1082 результата не дало. Если удалить пару осей, то ошибки пропадают. Сведений в интернете мало, но такое ощущение, что изменение какого-либо параметра может решить проблему.
Если кто-нибудь в курсе, то подскажите пожалуйста! Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SINAMICS S120 CU320-2 PN
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 июн 2022, 08:56
- Имя: Никита
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
SINAMICS S120 CU320-2 PN
С обновлением прошивки, без доп. лицензии максимум 3 оси. С доп. лицензией можно 4: "The "Performance" option (order number: 6SL3074-0AA01-0AA0) is required as of the 4th axis (for SERVO/VECTOR) or as of the 7th V/f axis for the CU320-2 is". Но это для аварии A13000, если F, то там номера 13010, 13009. В главе 13.14 про это.
Если не обновляли прошивку, то лицензия похоже слетела.
Если не обновляли прошивку, то лицензия похоже слетела.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 июн 2022, 08:56
- Имя: Никита
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
SINAMICS S120 CU320-2 PN
Спасибо за ответ!
Прошивку не обновлял, действительно лицензия слетела. Через http://www.siemens.com/automation/license удалось выяснить лицензионный ключ и ввести его в p9920. Проблема была решена
Прошивку не обновлял, действительно лицензия слетела. Через http://www.siemens.com/automation/license удалось выяснить лицензионный ключ и ввести его в p9920. Проблема была решена