SINAMICS S120 CU320-2 PN

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
goga_shmoga
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2022, 08:56
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Рязань

SINAMICS S120 CU320-2 PN

Сообщение goga_shmoga »

Здравствуйте!

Возникла проблема с приводом S120. Выдает ошибку на каждую из 5 осей "F13000 License not adequate". В интернете по данной теме ничего не удалось найти, кроме https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU, однако изменение параметра p1082 результата не дало. Если удалить пару осей, то ошибки пропадают. Сведений в интернете мало, но такое ощущение, что изменение какого-либо параметра может решить проблему.

Если кто-нибудь в курсе, то подскажите пожалуйста! :ges_help: Заранее спасибо.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

SINAMICS S120 CU320-2 PN

Сообщение Andreyit »

С обновлением прошивки, без доп. лицензии максимум 3 оси. С доп. лицензией можно 4: "The "Performance" option (order number: 6SL3074-0AA01-0AA0) is required as of the 4th axis (for SERVO/VECTOR) or as of the 7th V/f axis for the CU320-2 is". Но это для аварии A13000, если F, то там номера 13010, 13009. В главе 13.14 про это.
Если не обновляли прошивку, то лицензия похоже слетела.

Автор темы
goga_shmoga
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2022, 08:56
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Рязань

SINAMICS S120 CU320-2 PN

Сообщение goga_shmoga »

Спасибо за ответ!

Прошивку не обновлял, действительно лицензия слетела. Через http://www.siemens.com/automation/license удалось выяснить лицензионный ключ и ввести его в p9920. Проблема была решена
Закрыто