Добрый день!
При отключении (или потери связи) соединения между ПЛК и ПК с WinCC RT Prof. SCADA (winCC rt prof) сохраняет последние значение тега.
Т.е. я просматриваю график трендов, вытаскиваю кабель из ПК, а тренды продолжают отображаться (последнее значение).
Можно ли как-то обнулять теги, при потери связи?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Обнуление тегов при потери связи WinCC RT Professional
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Обнуление тегов при потери связи WinCC RT Professional
Можно, в настройках нужных тегов включите "After communication error" и поставьте нужное значение в "Substitute value" (смотрите скриншот ниже). Но это если значения читаются с ПЛК тегов, а не с внутренних (архивных, расчетных или других), там надо обнулять значения программно.