1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь WinCC OS-Server с PLCSIM на разных VM

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
IvanKondratyev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2022, 15:51
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Kazan
Благодарил (а): 3 раза

Связь WinCC OS-Server с PLCSIM на разных VM

Сообщение IvanKondratyev »

Добрый день, коллеги!
Я новичок в Siemens и столкнулся с задачей, к которой не знаю с какой стороны подойти.
Есть проект PCS 7 v8.0 SP2, инфраструктура развернута на виртуальных машинах VMware Esxi.
Имеются две виртуальных машины - инженерка, на которой стоит Step7 v5.5 SP3, WinCC Explorer, PLCSIM v.5.4 SP8, рантайма винсс на этой машине нет. Вторая машина - сервер OS, на нем WinCC V7.2 с рантаймом.

Задача:запустить симуляцию работы контроллера (CPU410-5H) на инженерке и подключить эту симуляцию к WinCC RT на сервере OS.

Попробовал программку nettoplcsim, добавил к виртуалке новый сетевой адаптер с адресом контроллера, запустил симуляциию но никакой реакции на сервере OS не последовало. Машины друг друга видят, сидят в одной виртуальной сети.
Подскажите, в какую сторону копать, какие документы почитать? Пока теряюсь в документации. Эта задача вообще решаема с имеющимися исходными данными?

Автор темы
IvanKondratyev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2022, 15:51
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Kazan
Благодарил (а): 3 раза

Связь WinCC OS-Server с PLCSIM на разных VM

Сообщение IvanKondratyev »

Задача решается программкой Nettoplcsim. На инженерке запускается симуляция нужного контроллера, затем в вышеуказанной программе устанавливаются параметры (ip адреса контроллера и сетевой карты). Если инженерка пингуется с операторской/серверной станцией то все будет работать, главное айпишники правильно задавать.
Закрыто

Вернуться в «Simatic PCS 7»