1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

соединение контроллера ТМ241 с панелью HMIXGU5512

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
pavel87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 20:38
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская область
Поблагодарили: 1 раз

соединение контроллера ТМ241 с панелью HMIXGU5512

Сообщение pavel87 »

Здравствуйте. Скопировали программу контроллера ТМ241с40tu с соседней, полностью аналогичной установки. Скопированную программу залили в соседний (подопытный) контроллер. IP адрес подопытного контроллера поменяли на должный. В результате перестали отображаться данные на панели управления подопытной установки и SCADA. Отображаются нули. Связь по Ethernet HMI с контроллером присутствует. При этом HMI установки ( HMIXGU5512) c контроллера которой была скопирована программа видит этот (подопытный) контроллер и прекрасно работает с ним. Разумеется в этот HMI предварительно заносится IP адрес подопытного контроллера. Подскажите пожалуйста:
1)Какие параметры панели настраиваются в контроллере?
2)Какие параметры контроллера ( кроме IP Адреса) настраиваются в панели для связи по Ethernet

se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

соединение контроллера ТМ241 с панелью HMIXGU5512

Сообщение se_sib »

pavel87 писал(а): 15 сен 2023, 09:47 Здравствуйте. Скопировали программу контроллера ТМ241с40tu с соседней, полностью аналогичной установки. Скопированную программу залили в соседний (подопытный) контроллер. IP адрес подопытного контроллера поменяли на должный. В результате перестали отображаться данные на панели управления подопытной установки и SCADA. Отображаются нули. Связь по Ethernet HMI с контроллером присутствует. При этом HMI установки ( HMIXGU5512) c контроллера которой была скопирована программа видит этот (подопытный) контроллер и прекрасно работает с ним. Разумеется в этот HMI предварительно заносится IP адрес подопытного контроллера. Подскажите пожалуйста:
1)Какие параметры панели настраиваются в контроллере?
2)Какие параметры контроллера ( кроме IP Адреса) настраиваются в панели для связи по Ethernet
1) В контроллере никаких настроек для панели нет. В данном случае только Modbus TCP для связи доступен.
p.s. вот если бы это была какая-то другая серия панелей SE, то там возможна связь по SoMachine/Machine Expert(Codesys) протоколу и тогда нужно менять сетевой имя Node Name на ПЛК(привязка по сетевым именам). Хотя в версии Vijeo Designer Basic V1.2 для панелей ET(замена GXU) протокол Machine Expert уже больше года как добавили.

2) IP адрес самой панели и IP адреса Modbus TCP сервера(т.е. вашего ПЛК) в настройках драйвера обмена.

Полное клонирование ПЛК можно сделать через Controller Assistant, снять образ(по типу как Акронисом на ПК).
Это штатная утилита, которая вместе с средой разработки устанавливается.
Manage_Images.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
pavel87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 20:38
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская область
Поблагодарили: 1 раз

соединение контроллера ТМ241 с панелью HMIXGU5512

Сообщение pavel87 »

Спасибо за быстрый ответ. Снять полную копию контроллера уже не получится.
У нас существует шесть одинаковых установок управления вентиляцией. На каждой свой контроллер ТМ 241 и панель управления HMIXGU5512. При попытке снять бэкап с 6 установки что то пошло не так и установка перестала работать. Было принято решение скопировать настройки контроллера с 5 установки. После заливки настроек вентиляция снова запустилась, но перестала отображаться температура, открытие вентиляционных клапанов и состояние двигателей ( по сути на 6 установке на панели управления просто картинка с нулевыми значениями). При этом при смене IPадреса на пятой панели управления все данные отображаются. И появляется возможность управления двигателями и клапанами шестой установки. Как нам сделать что бы информация на HMI отображалась. И была возможность управления вентиляцией. Спасибо

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

соединение контроллера ТМ241 с панелью HMIXGU5512

Сообщение ogorsv »

Возможно, не все установки абсолютно одинаковы в плане программ ЧМИ и ПЛК
Неспроста они работают в паре, а по отдельности нет
Исходники - наше всё!
Требуйте от менеджеров обязательно при заключении контракта исходники

Пробуйте делать бэкап других ПЛК и проверять, но кто тут может дать гарантию, кроме автора программ?..
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»