Всем привет.
У нас решили заменить пч данфос, пч от веды.
Установил карту профинет прописал в системе.
У Veda телеграмма standard pzd. А у данфосса своя ppo.
Стал читать инструкцию, а там три страницы.
В целом до этого не конфигурил пч. Хотел бы уточнить.
Слова стасуса и управления, для всех телеграмм одинаковые или у каждого производителя свой набор?
В инструкции по слову состоянию прописаны биты и я это слова считывал, вижу биты при пуске, стопе и тд. А вот с управлением мне непонятно, там указаны не биты а например пуск это 0х0001, стоп 0х0005, разрешение пуска 0х0009. Как правильно давать команду на запуск?
Сейчас на выходе вижу 0х43С, почему получилось такое слово не пойму)
Вообще где можно почитать как конфигурить пч с такой телеграммой?
И еще в проекте есть блок под данфос, сначала read data, потом формируется слово и тд. В теории можно изменить проект, с учетом разных телеграмм, чтобы функционал остался таким же?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вопросы по ПЧ VEDA
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопросы по ПЧ VEDA
Разобрался, команды так и задаем 1, 2…9) в общем все получилось. Телеграммы у всех разные. А вот под данфос переделать не вышло, разбираюсь как сделать, более-менее похожее)