- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
УПП SSN-015-3
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 авг 2023, 20:45
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
УПП SSN-015-3
Практический вопрос по эксплуатации УПП SSN-015-3. Установлен в системе эксплуатации скважинного насоса. Насос включается 1-2 раза в сутки на пару часов. Вопрос в том, как надежнее, постоянно держать под напряжением данный УПП, либо подключать его только на время включения насоса?
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
УПП SSN-015-3
опишите подробнее условия эксплуатации:
- помещение, шкаф, обогреваемое, или температура внешнего воздуха;
- включение автоматическое, или персоналом вручную, под присмотром;
- коммутация силового ввода?
- возможность удаленной диагностики состояния УПП?
- помещение, шкаф, обогреваемое, или температура внешнего воздуха;
- включение автоматическое, или персоналом вручную, под присмотром;
- коммутация силового ввода?
- возможность удаленной диагностики состояния УПП?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 авг 2023, 20:45
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
УПП SSN-015-3
шкаф в помещении без отопления. Эксплуатация до заморозков. Вкл-выкл производится автоматически по сигналу от пр200(ОВЕН). Присмотр осуществляется через облачный сервер (пр200-шлюз). Можно присоединить УПП непосредственно к входным цепям, либо через дополнит контактор, котор будет включаться чуть раньше УПП и выключаться чуть позже УПП ( чтобы сработали подъем и спад напряж на нагрузке). В первом случае УПП все время под напряжением 380в. Во вором случае - только на время работы насоса. Можно реализовать и то и другое.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
на облако подаются сигналы ошибки УПП, реле контр фаз, тепл реле
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
на облако подаются сигналы ошибки УПП, реле контр фаз, тепл реле
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
УПП SSN-015-3
Тогда странный вопрос. Я бы сделал так, чтобы УПП был под напряжением только тогда, когда он в работе.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 авг 2023, 20:45
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
УПП SSN-015-3
Вопрос не странный, тк имеется встроенный ист питания и обычно такие ист не любят лишних вкл-выкл. Но я согласен, считаю, что все же лучше отключать, когда нет работы.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
УПП SSN-015-3
Отключают для экономии энергии и для пожаробезопасности при отсутствии персонала.
У Вас ни то, ни другое. Установка все равно остается под напряжением. А УПП в режиме ожидание вряд ли много потребляет.
Лучше, если контрольные цепи постоянно под напряжением будут. Меньше всяких конденсатов будет.
Контактор на УПП ставят в первую очередь для безопасности, потому что тиристоры в УПП вещь ненадежная, с этими полупроводниками не понятно - толи проводят, толи не проводят
Так что если УПП позволяет запитать контрольные цепи отдельно от силовых входов, то это надо разделить. Контрольные под напряжением, а силовые отключать.
У Вас ни то, ни другое. Установка все равно остается под напряжением. А УПП в режиме ожидание вряд ли много потребляет.
Лучше, если контрольные цепи постоянно под напряжением будут. Меньше всяких конденсатов будет.
Контактор на УПП ставят в первую очередь для безопасности, потому что тиристоры в УПП вещь ненадежная, с этими полупроводниками не понятно - толи проводят, толи не проводят
Так что если УПП позволяет запитать контрольные цепи отдельно от силовых входов, то это надо разделить. Контрольные под напряжением, а силовые отключать.
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
УПП SSN-015-3
Усложнение схемы.
Контрольные цепи держать под напряжением есть смысл если обмен сигналами необходим непрерывно, а не только когда привод в работе. Для УПП совершенно нормально что его включают во время работы привода и отключают при остановке. Он для этого непосредственно и предназначен. За встроенный в него БП переживать не надо.
Но если уж переживать, то у встроенных радиокомпонентов есть ресурс, который не безграничен. Подключенное к цепям питания устройство получает по питанию все электрические помехи из сети, полупроводники от этого "изнашиваются", их срок службы уменьшается и в режиме покоя тоже (БП-то работает постоянно, на входы тоже что-то приходит). Так что с точки зрения долговечности что держать под питанием что не держать - ещё неизвестно что хуже.
Поэтому я бы по этому поводу вообще не переживал, а делал бы по принципу необходимой достаточности: если нужно непрерывное взаимодействие с УПП даже когда он не используется - держать под питанием. Не нужно - отключать всё. А как нужно - это автору виднее, мы не знаем что за объект.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.