На контроллере Modicon M221 горит индикатор error, с ним нет связи по ethernet. вычитал в мануле скрипт для снятия лога Upload "/sys/log", выгрузил на sd карту
Содержание лога:
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 14:59:12 : # Start Clone Operation #
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 14:59:23 : Clone - - Application Copy Protected
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 14:59:24 : Clone - - PLC does not have a Post Configuration
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 14:59:24 : # Successful Clone Operation (with restriction, see above) #
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 15:00:52 : # Start Script #
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 15:00:52 : Download "\sys\os\M221.mfw" - Command Allowed only during Boot
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 15:00:52 : # End Script #
В папке \sys\os на карте появился файл M221.mfw
помогите восстановить связь с контроллером
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ошибка на M221
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 май 2022, 13:25
- Имя: Федор
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 авг 2023, 09:47
- Имя: Восид
- Страна: Таджикистан
- город/регион: Душанбе
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Ошибка на M221
По USB связь есть?
Попробуйте загрузить по USB новые проект с правильными настройками Ethernet - см.внимательно ВСЕ настройки, включая галочки
То, что вы сделали, это не лог работы, это лог операции клонирования
Попробуйте загрузить по USB новые проект с правильными настройками Ethernet - см.внимательно ВСЕ настройки, включая галочки
То, что вы сделали, это не лог работы, это лог операции клонирования
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 май 2022, 13:25
- Имя: Федор
Ошибка на M221
Abduvosid, как сказал Сергей - это лог клонирования проекта, но если все равно надо - берете сд карту, в блокноте пишете текст "/sys/log", сохраняете файл с этим текстом на карту под именем script.cmd, вставляете карту в контроллер и он пишет на карту лог
Подробнее - Руководство, стр 168
Сергей, посмотрите, пожалуйста, проект - там всего три тега: счетчик воды импульсный, датчики температуры и давления аналоговые. Регистры вот
тут все верно?
Подробнее - Руководство, стр 168
Сергей, посмотрите, пожалуйста, проект - там всего три тега: счетчик воды импульсный, датчики температуры и давления аналоговые. Регистры вот
тут все верно?
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Ошибка на M221
Добрый день!
Я бы проект посмотрел, может быть, если бы прислали *.smbp файл ;-)
Но по ссылке firmware, в папке os, да и написано "прошивка ПЛК", что никак не является программным проектом
А по спискам тэгов я пока никаких противоречий не наблюдаю
Я бы проект посмотрел, может быть, если бы прислали *.smbp файл ;-)
Но по ссылке firmware, в папке os, да и написано "прошивка ПЛК", что никак не является программным проектом
А по спискам тэгов я пока никаких противоречий не наблюдаю
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 май 2022, 13:25
- Имя: Федор
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Ошибка на M221
Добрый день!
Подключиться к ПЛК и на последней вкладке есть опция выгрузки.
Только вот программист в настройках мог запретить выгрузку или запаролить это
Тогда никак
Подключиться к ПЛК и на последней вкладке есть опция выгрузки.
Только вот программист в настройках мог запретить выгрузку или запаролить это
Тогда никак
СВ