- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение Уралвес к SCADA
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
- Имя: Степан
- Страна: Россия
Подключение Уралвес к SCADA
Добрый день, форумчане. Возникла проблема при подключении весов Уралвес КСК-10 к скаде SimpLight, через Modbus RTU. Связь с прибором есть только выбивает ошибку 0х01 (не известный формат). Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. Перепробовал уже все что мог.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Подключение Уралвес к SCADA
Как Вы это определили?
Что конкретно пробовали? Здесь штатного экстрасенса нет, чтобы догадываться, что Вы могли, а что - нет.
Ну и для начала хотелось бы схему.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
- Имя: Степан
- Страна: Россия
Подключение Уралвес к SCADA
Пробовал менять тип переменной, внутренние адреса каналов, порядок байт. Ничего не происходит, сразу идет обрыв цепи и опрос не идет. Настроки при которых отсутствует TimeOut на скриншоте который приложил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 259
- Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Брянск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Подключение Уралвес к SCADA
1. Какой протокол настроен в устройстве MODBUS-RTU или MODBUS-ASCII?
2. Какое адресное пространство на устройстве - 3x или 4х ?
2. Какое адресное пространство на устройстве - 3x или 4х ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
- Имя: Степан
- Страна: Россия
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Подключение Уралвес к SCADA
Раз до сих пор не заработало, то ответ очевиден: всё, кроме того что нужно. :) А значит не всё возможное.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Видимо, по тому, что получен код ошибки. Раз получен - связь есть. А вот какая она - это хороший вопрос.
Если не знаешь что делать - начинай с самого начала. То есть с проводов и резисторов, здесь про это много написано.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
- Имя: Степан
- Страна: Россия
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Подключение Уралвес к SCADA
У Вас Input register, а в примере из доки они функцию 3 используют. Т.е. регистры всё же holding.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
- Имя: Степан
- Страна: Россия
Подключение Уралвес к SCADA
Все нашел решение внутренний адрес канала в приборе нужно указать не 1 а 0, и все прекрасно заработало. За помощь всем спасибо.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Подключение Уралвес к SCADA
Этот код ошибки - точно от устройства? Или это скада говорит, что устрйство недоступно?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Подключение Уралвес к SCADA
В таких ситуациях очень полезно посадить слушателя на провода и смотреть, что за байты там бегают. Как правило такой подход очень быстро локализует проблему.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
- Имя: Степан
- Страна: Россия
Подключение Уралвес к SCADA
Это скада сообщала что не может прочитать т.к. неизвестный формат. Оказывается просто внутренний адрес был 0, а не 1 как обычно на многоканальных ПИД регуляторах, по крайней мере те что я видел.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Да если бы еще знать как это делать, я так любитель энтузиаст. Нужно было просто по быстрому получить регистр данных, поэтому пришлось все делать на скорую руку без знаний автоматизации.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Подключение Уралвес к SCADA
Главное чтобы потом этот завод, или установка, или что там у Вас - не взорвался.
Что по-быстрому делается - то потом долго разгребается. Так что экономии времени по итогу не получилось ещё ни у кого.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
- Имя: Степан
- Страна: Россия
Подключение Уралвес к SCADA
Ну я думаю от RS-485 ничего не взорвется, то вупрос только возможности снятия правильных показателей и их архивирования.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Подключение Уралвес к SCADA
Все, у кого что-то взорвалось, думали также.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Подключение Уралвес к SCADA
Что там знать такого особого нужно? Контекстный поиск в Яндекс по " КСК-10" ссылку на документацию по этим весам в первой строке выдаёт.