- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
- Имя: Стас
- Благодарил (а): 1 раз
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
Всем привет!
Появилась задача направлять насосу сигнал от датчика давления Pendotech с резистивным мостом 270..400 Ом (подаётся 2,5..10 В, на выходе милливольты) в виде 4..20 мА. Для этого я ищу подходящий преобразователь 0..100 мВ => 4..20 мА.
Есть немало подобных преобразователей, которые даже можно настроить на нужные соответствия границ диапазонов входа и выхода. Но проблема в нелинейности зависимости милливольтового выхода датчика от значения давления. Поэтому нужен преобразователь с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью выхода от входа с порядка 10-20 точками.
Поможете с таким?
Когда-то я работал в Pepper+Fuchs, и у них есть KFD2-UT2-(Ex)1 - вот он имеет такую функцию, называемую "User Defined Characteristic", но это немцы, с которыми известно что стало. Может, наши или китайцы научились делать подобное?
Появилась задача направлять насосу сигнал от датчика давления Pendotech с резистивным мостом 270..400 Ом (подаётся 2,5..10 В, на выходе милливольты) в виде 4..20 мА. Для этого я ищу подходящий преобразователь 0..100 мВ => 4..20 мА.
Есть немало подобных преобразователей, которые даже можно настроить на нужные соответствия границ диапазонов входа и выхода. Но проблема в нелинейности зависимости милливольтового выхода датчика от значения давления. Поэтому нужен преобразователь с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью выхода от входа с порядка 10-20 точками.
Поможете с таким?
Когда-то я работал в Pepper+Fuchs, и у них есть KFD2-UT2-(Ex)1 - вот он имеет такую функцию, называемую "User Defined Characteristic", но это немцы, с которыми известно что стало. Может, наши или китайцы научились делать подобное?
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
Что-то загадка какая-то. Такое только схемой изображать. Какой же выход у датчика?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
контроллер от ОВЕН ПЛК154-220.И-L 4 канала преобразования
модуль от ЭЛМЕТРО ЭЛМЕТРО-МВВ 4АВ-4АЕ 4 канала преобразования
модуль от ЭЛМЕТРО ЭЛМЕТРО-МВВ 4АВ-4АЕ 4 канала преобразования
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
Возможностей программируемого реле типа ПР200 от Овена, будет вполне достаточно для построения подобного преобразователя. Единственное, потребуется ещё преобразователь 0..100 мВ в 0..10 В или 4..20 мА для ввода сигнала в реле. Выходной ЦАП в реле уже есть.
Последний раз редактировалось dtv 28 июл 2023, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
- Имя: Стас
- Благодарил (а): 1 раз
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
На А и С подают до 10 В, между В и D измеряют мВ.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Датчик: https://www.pendotech.com/wp-content/up ... _Sheet.pdf
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
- Имя: Стас
- Благодарил (а): 1 раз
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
Спасибо, doza, в этот можно функцию ввести, перед этим аппроксимировав в неё свою кусочно-линейную таблицу.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
Измерительный токовый шунт имеет сигнал 0-60мВ или 0-150мВ, советские 0-75мВ. Под них есть и преобразователи. Поиск в гугле по строке "преобразователь 100 мВ 20мА" даёт массу результатов. Например раз и два, буквально сразу. В чём проблема?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А сразу готовый-то почему не использовать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
Разве у вас не классический тензодатчик? Ну и поставьте туда преобразователь тензодатчика.
Если найдете аналоговый преобразователь, то у него как раз и крутилки для всяких нелинейностей.
Модель не подскажу, давно что-то с ними не работал, отечественных ни разу не использовал.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Преобразователь мВ => 4..20 с настраиваемой кусочно-линейной зависимостью
Стас (stalir) Вы немного не в том направлении пошли, у вас обычный тензодатчик хоть со своеобразными характеристиками (0.2584 mV/psi/Volt), да если измерять сопротивление, как не подключи переменный резистор (изменяющее своё сопротивление по давлению) будет зашунтирован постоянным резистором что приводит к нелинейности сопротивления от давления.
Смотрите диаграмму в инструкции где приведены характеристики давления от 100 случайно выбранных датчиков, при истинном в 50 psi разброс идет примерно от 45 до 55 psi,разброс в 10%, это нормально для дешевых одноразовых датчиков.
Всё это Вы хотите заложить в диапазон -110-110мВ.
Берите Преобразователь весовой DT-50-А, единственное что нужно будет эталонное давление не более 500кРа, комплектовать: сенсор + DT-50 = комплект.
Смотрите диаграмму в инструкции где приведены характеристики давления от 100 случайно выбранных датчиков, при истинном в 50 psi разброс идет примерно от 45 до 55 psi,разброс в 10%, это нормально для дешевых одноразовых датчиков.
Всё это Вы хотите заложить в диапазон -110-110мВ.
Берите Преобразователь весовой DT-50-А, единственное что нужно будет эталонное давление не более 500кРа, комплектовать: сенсор + DT-50 = комплект.