Здравствуйте.
Опишу общую схему и далее вопрос.
Имеется: PCS7,ЕS-ка,9 OS,архивник,два сервера Siemens Simatic IPC(master и slave),7 AS PLC S7-400(обычные,нерезервируемые).На ES-ке и серверах,помимо сетевых реалтек установлены Industrial Ethernet CP 1623. Шина Plant bus висит на CP 1623,шина Terminal bus на стандартных сетевых. Сейчас поднялся вопрос об обновлении серверов(древнее железо).
1) Рассматривается вопрос покупки как "родных" Siemens Simatic IPC,но там цена и проблема по закупкам. И покупка обычного ПК.Если брать обычный ПК,обязательно ли нужна покупка Industrial Ethernet CP 1623 или новейших или можно обойтись покупкой стандартных сетевых,если да,то есть какие-то рекомендации по моделям и совместимости для PCS7.
2) На серверах установлена Windows Server 2003,на новое железо вероятно не станет+проблемы с драйверами.Планируется установка условно Windows 10,а образы серверов накатить на виртуальную машину,т.к.,если оставлять чисто Windows 10,это нужно всё ПО обновлять,мигрировать,допиливать,а это сами понимаете,хотя и этот вопрос сейчас поднимается. Может кто знает как себя ведёт Industrial Ethernet CP 1623 на виртуальных машинах,корректность работы,можно ли её пробросить с виртуалки.
Если у кого-то был опыт подобных решений буду признателен за советы и рекомендации.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Обновление серверов Siemens Simatic IPC+замена CP 1623.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 мар 2023, 14:15
- Имя: Бронислав
- Поблагодарили: 1 раз
Обновление серверов Siemens Simatic IPC+замена CP 1623.
Добрый день.
1. Для использования обычных сетевых вместо 1623 скорее всего вам потребуется заменить лицензии Hardnet на Softnet, если они у вас используются.
2. На обычной VMWare workstation 1623, как и другие специфические карты, работать не будут. Для проброса PCI устройств в виртуальную машину вам надо будет использовать vSphere/ESXi, на официальном форуме сименса пишут про положительный опыт vSphere/ESXi+ 1623.
1. Для использования обычных сетевых вместо 1623 скорее всего вам потребуется заменить лицензии Hardnet на Softnet, если они у вас используются.
2. На обычной VMWare workstation 1623, как и другие специфические карты, работать не будут. Для проброса PCI устройств в виртуальную машину вам надо будет использовать vSphere/ESXi, на официальном форуме сименса пишут про положительный опыт vSphere/ESXi+ 1623.