ПР 103 + СП310 + ПЧ
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 мар 2023, 12:17
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Гатчина
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Здравствуйте. Помогите разобраться в значениях выводимых на панели оператора. Подключение состоит из ПР 103(Master) + Панель и ПЧ (Slave) по RS 485. Управление частотой с панели и запуск работает корректно, а вот состояние частоты не корректно отображается. Допустим на частоте 0,00 пишет 10,24, на 50,00 - 12,60. Что может быть. может где-то конвертировать надо? Ссылка на проект https://disk.yandex.ru/d/kwwt5xPuidVfhg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Во-первых, что такое "состояние частоты" понять бы :) "Значение" может быть? И какая частота: вращения, электрическая, переключений... Типы данных проверяйте, скорее всего у Вас знаковое значение читается, а частота не может иметь знак - нужно беззнаковое значение.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 мар 2023, 12:17
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Гатчина
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Может я не те регистры опрашиваю? Смысл получить состояние частоты с ПЧ в герцах на панели оператора.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 23 раза
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Чего не устраивает в Герцах. Можете потом отшкалировать их в проценты: 0 - это 0% 50гц-100%. И еще Вам коллега правильно подсказал у Вас будет десятичное значение в герцах типа 240 или 123 - это значит 24 гц или 12,3 Гц . т.е. последняя цифра отображает десятую часть
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Очень даже может быть (хотя встречал и 0.01). Весьма часто встречается. Частота обычно колеблется в относительно небольшом диапазоне 0 - 400 Гц,
то есть 0-4000 при переводе в 0.1Гц вполне укладывается в 16-разрядный регистр. Что часто предпочтительней. Не надо гадать про порядок байтов в плавающем числе.